1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7

Проконсультируйте по теплому полу

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тоже возможны варианты. Если ориентироваться на европейские нормы (по DIN EN 1264 R ≥ 1,25 кв. м.*К/Вт), то толщина утеплителя от ~ 5 см. По нашим нормам (СП 50.13330.2012) для Вашего региона толщина утеплителя может составлять до 10 см - зависит от расположения помещения относительно наружной стены и его размеров.
    А можно посчитать теплопотери через пол за отопительный период с различной толщиной утеплителя и оценить экономическую целесообразность того или другого варианта.
     
  2. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    5.308

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    5.308
    Адрес:
    Москва
    Считали уже на форуме..:)Увеличение с 50мм до 100мм давало выигрыш. Со 100мм до 150мм уже окупалось за много много лет. Но это скорей я не Вам написал, а вопрошающим выше..:)
     
  3. Искромет
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    67

    Искромет

    Живу здесь

    Искромет

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    67
    Спасибо! Вы меня успокоили. Я без расчетов настоял на 5 см заместо 2 см.

    Не я ли случаем считал? :hello:
    Просто я тот еще счетовод и иногда делаю такие расчеты, что профи деликатно поправляют :|:

    Я опять же я пересчитывал на свой ночной тариф по 50 коп/кВт, если топиться электричеством по днемному тарифу, то может и 100 мм будет выгодно положить.
     
  4. Жужа123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Жужа123

    Участник

    Жужа123

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молодечно
    Помогите советом, от котельной до гребенок ТП около 15 м, подвод получиться сделать только в утеплителе пола, какой трубой лучше сделать подвод? Тип и диаметр
    Спасибо
     
  5. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Это только Кашпировский когда-то заочно лечил по телевизору всех от всего.
    Уточните общий расход петель ТП, подключенных к гребенкам, или хотя бы количество петель.
     
  6. Жужа123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Жужа123

    Участник

    Жужа123

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молодечно
    2 этажа по 7 петель
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нужна тепловая нагрузка на каждом коллекторе и планируемая дельта температуры подача/обратка
     
  8. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Информации не густо, поэтому додумываем сами.
    1. Раз трубы в стяжке пола, значит это либо сшитый полиэтилен, либо металлопластик целыми кусками, без соединений в стяжке;
    2. Данных по расходу в петлях нет, принимаем расход в петле 0,05 л/сек (рекомендуемый диапазон - 0,03 - 0,07).
    7 петель на этаже, стало быть расход в подводящих трубах на каждый этаж - 0,35 л/сек.
    Если использовать сшитый полиэтилен 32*4,4, то при таком расходе потеря напора будет примерно 40 мм. в. ст. на 1 метр трубы. Суммарная длина подводящих труб 15+15=30 м, Суммарная потеря напора в подводящих трубах - 1,2 м. в. ст. Многовато, но трубу большего диаметра спрятать в стяжку будет проблематично.
    3. Вся эта арифметика справедлива, если узел смешивания теплых полов находится в котельной, и расход в подводящих трубах равен сумме расходов в петлях. Если узлы смешивания вынесены в коллекторные шкафа на этажах, расход в подводящих трубах будет существенно меньше, и диаметр подводящих труб можно будет уменьшить.
     
  9. Жужа123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Жужа123

    Участник

    Жужа123

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молодечно
    Спасибо!
    Может хватит 1 этаж расход 600 кг/ч 2 этаж 740 кг/ч
    Заранее спасибо
     
  10. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Может быть хватит, а может быть и нет. Разговор ни о чем. Вам что, лень постукать по клавишам и хотя бы в общих чертах описать вашу систему?
     
  11. Жужа123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Жужа123

    Участник

    Жужа123

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молодечно
  12. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Если исходные данные верны, то расчеты похожи на правду. Из них следует, что расходы по этажам 600 л/час и 740 л/час. Потеря напора в петлях ТП примерно одинакова и составляет 24 кПа или 2,4 м. в. ст. Скорость в петлях 0,15 м/сек., это нижний предел, но допустимо.

    Я бы не заморачивался с прокладкой подводящих труб в стяжке пола, а поднялся в котельной полипропиленовыми трубами 40*6,7 от узла смешения под потолок, прошел под потолком гаража, пересек тамбур под потолком над входной дверью и в санузле разошелся бы ПП трубами 32*5,4 вниз и вверх к коллекторным шкафам. Думаю, что спрятать 2 трубы в тамбуре и санузле не составит большого труда.
    При таком раскладе гидравлика такова, что оба этажа можно было бы запитать от одного узла смешения с насосом UPS25-60, напора хватило бы.
     
  13. Жужа123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Жужа123

    Участник

    Жужа123

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молодечно
    Спасибо за совет, я уже сам позвонил по канторам 25м сшитого полиэтилена=вся труба 1 этажа, я в шоке.
    Пойду полипропиленом по низу, в утеплителе, там как раз 4 м целых палок хватает от гаража до СУ (гараж на 0,5 м ниже тамбура)
    Только я думаю 40 или нестоит?
     
  14. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    Стоит, и стоит хорошо! Шутка юмора...
    Если серьезно, то от котельной до санузла, точнее, до места ответвления линии на второй этаж ПП40. На этом участке расход 1340 л/час. Дальше, на второй этаж - ПП 32. здесь расход 600 л/час.
    При этих диаметрах вам, скорее всего хватит 2 скорости у UPS 25-60
     
  15. Жужа123
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Жужа123

    Участник

    Жужа123

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молодечно
    Спасибо.
    Поеду на выходных закупать)
     
Статус темы: