1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Baxi Main

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леша А.А., 14.10.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.717
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @SRogin80, начните с проверки чистоты датчика протока ГВС. Его придется снять полностью и почистить при необходимости. :):hello:
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Новозыбков
    Крутой мастер, однако. Может прессостат глянуть для начала надо было? Ну ничего, будет плата запасная.
     
  3. farid30rus
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    farid30rus

    Новичок

    farid30rus

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    А где он находится. если не секрет?
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Новозыбков
    Снимок.PNG Снять трубки, продуть, возможно конденсат попал туда.
     
  5. farid30rus
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    farid30rus

    Новичок

    farid30rus

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    Там всё сухо и чисто, проверяли
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Новозыбков
    @farid30rus, Отсоедини трубку от вентилятора и подуй туда-обратно, прессостат должен щелкать.
     
  7. farid30rus
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    farid30rus

    Новичок

    farid30rus

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    он щёлкает
     
  8. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Новозыбков
    Только что проверял?
     
  9. farid30rus
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    farid30rus

    Новичок

    farid30rus

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    да
     
  10. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Новозыбков
    Пробуй запустить котел.
     
  11. farid30rus
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    farid30rus

    Новичок

    farid30rus

    Новичок

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астрахань
    не запускается...
     
  12. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Новозыбков
    Отсоедини провода от прессостата и попробуй запустить.
     
  13. Андрюха 2011
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Андрюха 2011

    Участник

    Андрюха 2011

    Участник

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нурлат
    @Andi31,согласен с @курчак, практический уверен что это датчик NTC неисправлен, думаю и промыть теплообменик ГВС уже пора...
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Убъет кого нибудь...
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    А как тогда котел работает? :ogo:
     
Статус темы:
Закрыта.