    Предлагаю обсудить схему простых АВР. Проблемы связанные с их схемотехникой и их решения. Простейшая схема АВР, с приоритетом ВЛ1 выглядит видимо так : АВР.jpg

    Мне видятся основные проблемы такой схемы:
    1. основная нагрузка подключена через контактор всегда.
    2. может сложиться ситуация, когда Q2 будучи под нагрузкой опуститься позже, чем включится Q1 при возврате основного питания на ВЛ1. И получим питание от двух вводов. Со всеми вытекающими.

    Можно сделать так:
    АВР2.jpg

    Тогда, и основная линия будет на НЗ контактах, и возврат питания от ВЛ1 не произойдет, пока Q2 не сработает...

    Да... если я правильно понимаю, вторая схема обеспечивает нужную селективность:
    при возврате питания ВЛ1, сначала срабатывает Q1, отключая ВЛ1 и обесточивая Q2, потом обесточенная Q2 переключает вводы. Верно ?
     
    AlexMann , 26.03.12
    #1 + Цитировать
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Контакторы планирую использовать такие
    [​IMG]
     
    AlexMann , 26.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    862

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    862
    Адрес:
    Россия
    На таких наверное пойдет, но они расчитаны на небольшую нагрузку.
    Если взять мощнее контакторы (МП), то при отпадании МП основного ввода, его блок контакты замыкают цепь катушки МП резервного ввода. Все остальное как нарисовано на схеме.
     
    Десс , 26.03.12
    #3 + Цитировать
  4. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, ВЛ1 - 50 А, ВЛ2 - 25А.
    Должно хватить и этих, на 63А.
    Про
    Недоперепонял...
     
    AlexMann , 26.03.12
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    С какими вытекающими? ;)

    по второй схеме - это релейная реализация или силовая? Если силовая - где будете искать пускатель с NC и NO силовыми(!) контактами?
     
    ДмитрийМ , 26.03.12
    #5 + Цитировать
  6. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Силовая...
    ДА, Вы правы. Контакторы у меня NO. Значит надо делать по другому :)

    Если рассматривать пускатели LC1, то там три силовые группы NO, одна сигнальная NC и одна сигнальная NO.
    Таким образом, схему можно переделать таким образом
    : АВР3.jpg
    В этой схеме, возврат ВЛ1 произойдет только после отключения ВЛ2. В свою очередь, Даже при наличии напряжения на ВЛ2, к потребителю оно не поступит, пока не пропадет напряжение на ВЛ1.
    Правильно ?
     
    AlexMann , 26.03.12
    #6 + Цитировать
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.416
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, может схема и не относится к разряду простых но выложу.

    авр.jpg
     
    sasha1237 , 26.03.12
    #7 + Цитировать
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Так кто это тоже самое, тока с еще одним реле. Вот, в упрощенном переложении: АВР4.jpg
     
    AlexMann , 26.03.12
    #8 + Цитировать
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    +1.:super:
    Простая стандартная схема АВР с одним контролем напряжения и приоритетом первого (слева по схеме) ввода.
    Сам хотел выложить, но в цифровом варианте нету, а сканировать лень:|:.

    Да, тоже самое. И реле одно(!).
     
    ДмитрийМ , 26.03.12
    #9 + Цитировать
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне вот больше нравиться такая реализация схемы - "защелки ":
    АВР.jpg

    Здесь, при переключении на ВЛ2, не происходит возврата пока не пропадет напряжение на ВЛ2.
    А сигнальное реле на ВЛ1 "отключит" ДГУ при появлени напряжения на ВЛ1, только тогда нагрузка подключиться к ВЛ1. Мне важнее всего не допустить встречи напряжения ВЛ2 и ВЛ1.
    Что скажите ?
     
    AlexMann , 26.03.12
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Так тут реле контроля и не нужно. Его функцию выполняют пускатели. (главное, чтобы контакты не залипли, у вас генератор оказывается...).
    Имеем простейшую схему АВР без приоритета.
     
    ДмитрийМ , 27.03.12
    #11 + Цитировать
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, про сто нужно какое то реле, отключающее ДГУ., и тем самым возвращающее ВЛ1. Но это особенности реализации.
     
    AlexMann , 27.03.12
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    А вот тут и пригодится реле времени из соседней темы. Напряжение на основном вводе появилось - через 10-20 секунд оно глушит генератор.
    Из минусов - напряжение может появится хреновое (например, 120 В), а реле сработает. Решается установкой реле контроля фаз, но это усложнение и удорожание. Бывают РКФ со встроенной задержкой времени, специально для АВРов. Самое то.
     
    ДмитрийМ , 27.03.12
    #13 + Цитировать
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    8.773
    Благодарности:
    4.335
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага. Надо еще подумать, надо ли делать задержку подключения ВЛ1, после загл ушивания ДГУ... важное (сигнализация, контроллеры и насосы отепления, свет) будут на УПС он-лайновом, им пофиг...
     
    AlexMann , 27.03.12
    #14 + Цитировать
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Добавил в предыдущее сообщение.
     
    ДмитрийМ , 27.03.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также