    Предлагаю обсудить схему простых АВР. Проблемы связанные с их схемотехникой и их решения. Простейшая схема АВР, с приоритетом ВЛ1 выглядит видимо так : АВР.jpg

    Мне видятся основные проблемы такой схемы:
    1. основная нагрузка подключена через контактор всегда.
    2. может сложиться ситуация, когда Q2 будучи под нагрузкой опуститься позже, чем включится Q1 при возврате основного питания на ВЛ1. И получим питание от двух вводов. Со всеми вытекающими.

    Можно сделать так:
    АВР2.jpg

    Тогда, и основная линия будет на НЗ контактах, и возврат питания от ВЛ1 не произойдет, пока Q2 не сработает...

    Да... если я правильно понимаю, вторая схема обеспечивает нужную селективность:
    при возврате питания ВЛ1, сначала срабатывает Q1, отключая ВЛ1 и обесточивая Q2, потом обесточенная Q2 переключает вводы. Верно ?
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Контакторы планирую использовать такие
     
  3. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Россия
    На таких наверное пойдет, но они расчитаны на небольшую нагрузку.
    Если взять мощнее контакторы (МП), то при отпадании МП основного ввода, его блок контакты замыкают цепь катушки МП резервного ввода. Все остальное как нарисовано на схеме.
     
  4. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, ВЛ1 - 50 А, ВЛ2 - 25А.
    Должно хватить и этих, на 63А.
    Про
    Недоперепонял...
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    С какими вытекающими? ;)

    по второй схеме - это релейная реализация или силовая? Если силовая - где будете искать пускатель с NC и NO силовыми(!) контактами?
     
  6. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Силовая...
    ДА, Вы правы. Контакторы у меня NO. Значит надо делать по другому :)

    Если рассматривать пускатели LC1, то там три силовые группы NO, одна сигнальная NC и одна сигнальная NO.
    Таким образом, схему можно переделать таким образом
    : АВР3.jpg
    В этой схеме, возврат ВЛ1 произойдет только после отключения ВЛ2. В свою очередь, Даже при наличии напряжения на ВЛ2, к потребителю оно не поступит, пока не пропадет напряжение на ВЛ1.
    Правильно ?
     
  7. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, может схема и не относится к разряду простых но выложу.

    авр.jpg
     
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Так кто это тоже самое, тока с еще одним реле. Вот, в упрощенном переложении: АВР4.jpg
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    +1.:super:
    Простая стандартная схема АВР с одним контролем напряжения и приоритетом первого (слева по схеме) ввода.
    Сам хотел выложить, но в цифровом варианте нету, а сканировать лень:|:.

    Да, тоже самое. И реле одно(!).
     
  10. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне вот больше нравиться такая реализация схемы - "защелки ":
    АВР.jpg

    Здесь, при переключении на ВЛ2, не происходит возврата пока не пропадет напряжение на ВЛ2.
    А сигнальное реле на ВЛ1 "отключит" ДГУ при появлени напряжения на ВЛ1, только тогда нагрузка подключиться к ВЛ1. Мне важнее всего не допустить встречи напряжения ВЛ2 и ВЛ1.
    Что скажите ?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Так тут реле контроля и не нужно. Его функцию выполняют пускатели. (главное, чтобы контакты не залипли, у вас генератор оказывается...).
    Имеем простейшую схему АВР без приоритета.
     
  12. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, про сто нужно какое то реле, отключающее ДГУ., и тем самым возвращающее ВЛ1. Но это особенности реализации.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    А вот тут и пригодится реле времени из соседней темы. Напряжение на основном вводе появилось - через 10-20 секунд оно глушит генератор.
    Из минусов - напряжение может появится хреновое (например, 120 В), а реле сработает. Решается установкой реле контроля фаз, но это усложнение и удорожание. Бывают РКФ со встроенной задержкой времени, специально для АВРов. Самое то.
     
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    10.744
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ага. Надо еще подумать, надо ли делать задержку подключения ВЛ1, после загл ушивания ДГУ... важное (сигнализация, контроллеры и насосы отепления, свет) будут на УПС он-лайновом, им пофиг...
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Добавил в предыдущее сообщение.
     