Напряжение на проводе заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Big Muzzy, 26.03.12.

  1. Big Muzzy
    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    225

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Напряжение на проводе заземления
    Во время ремонта электрики полностью поменяли проводку - от общего щитка проложили трехжильный кабель (третья жила - заземление) и развели по квартире. Приборы и освещение работают нормально. Часть лампочек освещения подключены через трансформаторы 12В. Недавно заметил что пробник показывает напряжение на контакте заземления (на нуле не горит). Отключил всё из розеток и проверил напряжение, получил следующее:
    фаза-ноль - 230В
    фаза-земля - 80В
    земля-ноль - 20В
    Когда рву фазу автоматом - везде 0В.
    Мне кажется, что так быть не должно. Или всё нормально?
     
    Big Muzzy , 26.03.12
    #1 + Цитировать
  2. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Мне то же так кажется. Возможно Ваша "земля" висит в воздухе. Попробуйте замерить сопротивление между N и РЕ (при выключ. питании)
     
    Димм , 26.03.12
    #2 + Цитировать
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Самое простое предположение: это "заземление" на самом деле никуда не подключено на главном щите. Или не подключено к стояку. Висит в воздухе. Пробник показывает наводку через ёмкость проводов в Вашей квартире.

    В любом случае первое немедленное действие - оторвать этот ввод от третьей жилы в квартире. Чтобы по нему на корпус Ваших якобы заземлённых приборов не пришла внезапно фаза от неисправности проводки у соседа. И после этого разбираться, куда этот провод идёт по дому. Прозванивать автомобильной лампочкой от аккумулятора, и т. п.
     
    AlexeyL , 26.03.12
    #3 + Цитировать
  4. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    433

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Харьков
    В старых, городских домах, не было заземления !
     
    djdjsacha , 26.03.12
    #4 + Цитировать
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Не было, но реконструкция постепенно идёт. Причём независимо от реконструкции квартирной проводки. Но вот качество непредсказуемое: смотрите соседнюю тему про реконструкторов, принципиально не признающих разницу между PE и N в пятипроводном стояке.
     
    AlexeyL , 26.03.12
    #5 + Цитировать
  6. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    В щитке после счётчика соедените нулевой провод от счётчика с земляным проводом из квартиры (соединять под болт или хорошую колодку). Нулевой провод из квартиры и фазовый подключите через УЗО на 30ма., а на его вход подайте фазу со счётчика и ноль с того-же болта где у Вас соединяются ноль сети и заземление квартиры. На фазовом проводе должен стоять соответствующий автоматический выключатель.
     
    v. pchelin , 26.03.12
    #6 + Цитировать
  7. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    433

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Харьков
    То есть вы предлагаете О и "землю" объединить! Уже столько шишек набито, об это соединение! Ну-ну! Когда, у чела, что нить сгорит, претензии примете ?
     
    djdjsacha , 26.03.12
    #7 + Цитировать
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    То есть Вы предлагаете сделать местное зануление приборов. В доме без заземления и без электроплиты (иначе вопроса бы не было), на вводной алюминий эдак 4 мм2 и алюминиевый стояк эдак10 мм2 в сечении.
    Это, как я понимаю, не "сгорит". Это просто убьет. Без пожара и без срабатывания УЗО.
    Если в доме нет отдельного земляного стояка или заменяющей его сварной металлоконструкции, то вариантов ровно два.
    1. Законный: отключить третий провод везде, до лучших времён. В том числе в розетках, чтобы пробой в одном приборе не пошёл по всем корпусам.
    2. Незаконный: установить УЗО и после этого третий провод присоединить к стальному стояку холодной воды вместо щитка. Если водяной стояк пластиковый - этого способа нет. УЗО должно защитить соседей по водопроводному стояку, отключив Вашу квартиру при первых признаках утечки на третий провод.
    По-моему, так.
     
    AlexeyL , 26.03.12
    #8 + Цитировать
  9. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    Извиняюсь, забыл сказать, что этим болтом необходимо ноль и землю посадить на стальной каркас на котором смонтирован счётчик и автоматические выключатели. Во всех домах за последние десятилетия этот каркас заземляется.
     
    v. pchelin , 27.03.12
    #9 + Цитировать
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Как именно этот каркас заземляется в кирпичных домах? Как автор вопроса может проверить существование этого заземления?
     
    AlexeyL , 27.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Дмит72
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Дмит72

    Новичок

    Дмит72

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Тему заземления осветил здесь

    отредактировано, выкладывайте информацию здесь
     
    Дмит72 , 27.03.12
    #11 + Цитировать
  12. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    3.117

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    3.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы правы земля дейстительно висит в воздухе. ЕЕ надо подключить хотябы к нулевому проводу, а лучше всего заземлить. Но вот в каком месте для этого нужна схема вашего щита.
    Наводка в 80 В это достаточно распространенная вещь. Когда в кабеле есть неподкльченая жила то посути на ней образуется заряд от протекающего тока по соседним жилам. По сути жила отдельно изолированная ведет себя как конденсатор.(накапливает на себе заряд) чем больше длинна провода тем больше потенциал заряда. посто нужно заземлить этот конец. это о достаточно распространенная вещь. А вот мерить сопротивление между нолем и РЕ при выключен питании иногда дает бесконечность а при включеном ноль (ну или совсем малое сопративление)
    Советы AlexeyL и v. pchelin совершенно правы .v. pchelin привел пример минимальных финансовых затрат и отличной безопастности. Надеюсь что нулевой провод от вашей квартиры до щита не разрывается коммутационными аппаратами. Иначе минимальными финансовыми затратами не обойтись.
     
    zanyda , 06.05.12
    #12 + Цитировать
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    • zanyda для чего вы поднимаете многие "мёртвые темы"?:ogo: Харошь троллить!
     
    olegaa2 , 06.05.12
    #13 + Цитировать
  14. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    3.117

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    3.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дорогой, да не не так уважаемый, я не тролю.


    В этой строке я допустил маленькую не точность. Правильнее было написать так: Надеюсь что нулевой провод от вашей квартиры до главного распределительного щита не разрывается коммутационными аппаратами. А у ГРЩ существует повторный контур заземления. В этом случае можно обойтись только этими мероприятиями. Если у вас не так. Тогда минимальными затратами вы не отделаетесь.
     
    zanyda , 06.05.12
    #14 + Цитировать
  15. Иван_Приходько
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Иван_Приходько

    Новичок

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Вот прям моя ситуация. Кабель трехжильный с наружной изоляцией. Проложен по потолку и в гофре. Сегодня несколько розеток при подключении мобильного подзарядки начали выбивать, оказалось, что после перемещения позиций автоматов, запитали не от того УЗО. Всего около 20 автоматов, все разделены на три блока. УЗО работают и свою функцию выполняют. Но вот потенциал в 60-80 В пугает и вводит в ступор.

    Землю планируется провести по всему стояку (5 этажей, по две квартире на этаже). Планирую заменить старый вводной кабель и добавить землю. Остается вопрос, как правильно "заземлить" у себя в щитке сейчас ?

    Прикладываю excel файл, в котором на двух листах схема и мои обозначения. Фото щитка выложу чуть позже.
     

    Вложения:

    Иван_Приходько , 16.03.15
    #15 + Цитировать