Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Да, точно, полный бред! :no:
    Что-то меня понесло! :|:
    :hello:
     
    Последнее редактирование: 15.05.16
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Хорошая идея, жаль дымовым газам она не понравится. :|:
    Они прекрасно знают, что понятие "точечного перегрева" и "ТО забитый твёрдыми углеродистыми отложения" не одно и тоже, абсолютно не одно и тоже, да просто совсем разные вещи.
    Пропорции и количество могут менять результат на абсолютно противоположный.
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну, если речь про катализатор, то и малых количеств достаточно. Коптим как стеклышко для наблюдений затмений - и делу конец. Кусочек покрышки сжигаем в камере сгорания и ни каких коденсационников не надо. :)
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Нет уж !
    Бред, значит бред! Всё точка. :mad:
     
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Тут теорией заговора попахивает. Может у вас нано сажа и она перегревает теплообменник? Перегреву способстуют только внутренние отложения, которые препятствуют передаче тепла теплоносителю. Наружные только снижают кпд котла и повышают температуру отходящих газов.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.946
    Благодарности:
    15.624
    Адрес:
    Москва
    Отложения они такие, всегда способствуют! :|:
     
  7. JONNY
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    905
    Благодарности:
    649

    JONNY

    Живу здесь

    JONNY

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    905
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Новочеркасск
    Может тогда Вы расскажете, от чего выше описанные звуки в котле и чем это грозит вдальнейшем?
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Только общую теорию :( Для конкретики надо видеть. В теплообменнике есть точки, где теплоноситель перегревается.
    1. Обычно это бывает когда в ТО много грязи или отложений. У обсуждаемого котла очистка ТО штука не простая и дорогостоящая. При чем не 100% дающая положительный результат.
    Но и оставлять так не хорошо. Все может только усугубиться вплоть до лопнувшего ТО.
    2. Места перегрева могут быть так же и при плохом протоке. Тупо нет циркуляции.

    Сажа - точно, что не при чем. Она снижает теплопередачу и под ней греется хуже.
     
  9. kasslava
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    kasslava

    Участник

    kasslava

    Участник

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Всем доброго времени суток.
    Помогите, в чем проблема может быть?
    Суть - котел 20 клом + турбонасадка + бойлер косвенник 150 литров с рециркуляцией + датчик температуры бойлера. Если отопление включено и бойлер то работает все прекрасно, 2 насоса по переменно крутятся, 3х ходовый клапан перенаправляет теплоноситель то батареи то бойлер. Батареи греет, воду также, запускается без проблем, работает нормально.
    Как только отключаю отопление, ставлю только бойлер на 48, 52, 56 градусов в среднем, летний режим или как называется, так начинается гемор с запуском. Допустим воду согрел на 48, остывает до 46, 45 градусов запускается греет до 48. Итак примерно по 2, 3, 4 цикла нагрева и остывания, потом как время приходит включится, включается турбонасадка но котел не загорается а выскакивает ошибка F1, жму ресет и запускается греет воду, несколько циклов с остывания воды и нагревом ее до 48 и потом снова ошибка F1. Но если включить отопление то никаких ошибок все работает отлично, запускается все без проблем, работает дняни и ночами.

    Второй вопрос по бойлеру, после того как 2 человека помылись, давление с 1.5 бара упало на 0.5 во всей системе отопления, ориентируюсь на манометр группы безопасности. После я нагнал через кран подпитки до 1.5 и ушел в душ, пришел с душа, давление 0. Боюсь может в тепло обменнике бойлера трещина и при быстром расходе воды в бойлере вода из котла уходит в бойлер? Когда бойлер полный и расход небольшой давление не падает вообще. Давление на холодной воде 3.5 бара по автоматике насосной станции.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Странно это...
    А все остальное - надо техобслуживание провести.
    Трещинами в бойлере не пахнет.
     
  11. kasslava
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    kasslava

    Участник

    kasslava

    Участник

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Котел перед этим устанавливали. подключали, теплоноситель, воду сливали. Поставили все. Нагнал в систему 1.5 бар. Все работало вместе с отоплением. Вечером
     
  12. kasslava
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    kasslava

    Участник

    kasslava

    Участник

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Котел разбирали перед этим, заменили 2 секции тепло обменника так как в них были трещины. Толи от резкого нагрева и охлаждения, то-ли гидроудар, то-ли заводской брак. Почему и переживаю что может медный теплообменник бойлера лопнуть мог? Котел точно не течет проверено. В основном проблема с запуском на бойлер, ошибка F1, может надо газ отрегулировать? В доме нет заземления, может влиять? Странно что в режиме отопление и бойлер все работает как часы а один бойлер такие заморочки.
    Про насосы я имел ввиду что насос на отопление и насос на бойлер, попеременно когда включается то отопление то бойлер. Когда бойлер стоит один то только насос бойлера.
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Странно то, что Вы пишите и о насосах и о трехходовом, значит мало понимаете суть и тут вводите народ в заблуждение...ищите толкового мастера.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    В бойлере водопроводная вода, с давлением как в водопроводе. Если бы в змеевике была трещина, то давление в СО росло бы.
    Все причуды с давлением - см. расширительный бак. Но это входит в ТО, как и чистка горелки с Ф1. Заземление надо!
     
  15. Zhenek61
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    85

    Zhenek61

    Живу здесь

    Zhenek61

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Ростов.
    День добрый. котел протерм 30КЛОМ, греем бойлер. Розжиг происходит нормально, затем котел работает на малой мощности, при переходе на максимум - горелка тухнет, потом вспыхивает снова на максимуме. в ошибку не уходит. (в чем беда? может датчик тяги вышел из строя? его можно закоротить, для проверки?.. или какая др беда?