1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. WBPixar
    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    WBPixar

    Участник

    WBPixar

    Участник

    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Проблема с F. 28. Которая появляется после 3-4 циклов. Если после появления ошибки сбросить и отключить питание минут на 10 - то первый поджиг стабильный. Пока 3-4 цикла не пройдет. Потом нет искры и соответственно F. 28. Электролиты на 220 mF и 10 mF заменены. EEPROM новая. Прошита 100% рабочей прошивкой. Все что можно было проверить в цепи розжига - проверено.
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.497
    Благодарности:
    1.523

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.497
    Благодарности:
    1.523
    Искры нет, а сигнал с проца на возбуждение искры есть?
     
  3. WBPixar
    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    WBPixar

    Участник

    WBPixar

    Участник

    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Если от питания отключить минут на 10 - стабильный розжиг 3-4 цикла.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.497
    Благодарности:
    1.523

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.497
    Благодарности:
    1.523
    Ещё раз внимательно прочьтите вопрос, нужно понять, где прерывается команда на подачу искры, с процессора, или в обвязке высоковольтного трансформатора.
     
  5. WBPixar
    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    WBPixar

    Участник

    WBPixar

    Участник

    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Значит так. Сегодня был у этого котла с тепловизором. В общем. При попытке розжига и отсутствии искры - наблюдается нагрев D700. Соответственно сигнал с процессора идет - трансформатор раскачивается, но не происходит по какой-либо причине пробоя тиристора FLC01-200. И как мне кажется - виновниками могут быть либо тиристор (тепловизор ничего не показал), либо конденсатор 1 мкф 250 В.
    Поправьте меня если я не прав.
    И мб кто подскажет тип конденсатора? Ибо то что в магазине смотрел - размерами в 5 раз больше.
     

    Вложения:

    • klom.png
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.497
    Благодарности:
    1.523

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.497
    Благодарности:
    1.523
    Тепловизором это конечно круто, мне ещё расти до такого. Я китайским осцилографом, размером с 2 спичечных коробка, сигналы смотрю.
    Пробуйте, меняйте подозрительные элементы.
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    159

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    г. Владимир
    Все "параллелепипеды" лучше поменять на отечественные плёночные конденсаторы (К73, например) или китайские брендовые:

    W-FM_20_4,7mkF_630V.jpg
     
    Последнее редактирование: 04.11.25
  8. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    159

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    г. Владимир
    Обычно свободного объёма под крышкой достаточно для того, чтобы на длинных выводах поставить такие конденсаторы, которые немного крупнее "родных".
     
  9. WBPixar
    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    WBPixar

    Участник

    WBPixar

    Участник

    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Мне тоже. Подвернулась возможность "стрельнуть" на посмотреть. Но прям очень помог. По факту 3 элемента - высоковольтная катушка, тиристор, конденсатор. Катушку прозванивал. Конденсатор и тиристор - мелочи. Единственное - тиристор ЧиД - 6-8 недель везти будет :(
     
  10. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    159

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    г. Владимир
    Те, что в наличии, не подходят? :ogo:
     
  11. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    74

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 4.0

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 4.0

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    Этот побыстрее будет.
     
  12. WBPixar
    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    WBPixar

    Участник

    WBPixar

    Участник

    Регистрация:
    20.10.25
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Если FLC10-200 ставить, то судя по даташиту - нужно будет перемычку кидать между 1 и 3 ногами.
     
  13. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    74

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 4.0

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 4.0

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    В чем проблема, проводок поверху?
    Кстати, в Озоне и Валберисе FLC10-200 дешевле и быстрее чем на яндекс маркете.
     
  14. don1806
    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    74

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 4.0

    don1806

    KLOM17<-->ЭК 4.0

    Регистрация:
    25.05.19
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Нижегородская обл.
    На катоде D700 какое у вас напряжение?
     
  15. id198498397
    Регистрация:
    11.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    id198498397

    Участник

    id198498397

    Участник

    Регистрация:
    11.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Добрый день, подскажите протерм 40 klz, не включается. При включении показывает текущую температуру, происходит щелчок на плате и тишина. Розжига нет. Надставки турбо нет. Термостат аварийный, на кнопку нажимал. Не запускается. Есть возможность поставить рабочую плату с klom.

    е ажимал