    В инструкции написано перемкнуть. Завтра посмотрю где перемыкать, на клемнике или на самом датчике.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Просто отогните на 180 градусов. Этого достаточно.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596
    Адрес:
    Москва
    Согласно СП 41-108-2004 воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или дымоходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или строительным раствором, не снижающими требуемых пределов огнестойкости.
    Но свод правил 41-108-2004 не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения, одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома. А так же носит рекомендательный характер.
    При необходимости с помощью измерения проверяется температура на поверхности дымохода. Если температура какого-либо участка высока, необходимо изолировать сам дымоход или поверхность части здания, а при необходимости и горючие предметы в районе дымохода.
    Лучше всего использовать минеральную или базальтовую вату, а так же асбестовый шнур или огнеупорную монтажную пену.
    t дымовых газов - 95 -120⁰С
    t воспламенения дерева - 300⁰С
    t воспламенения базальтовой ваты - 1000⁰С, асбест не горит
     

    Вложения:

    • Рисунок1.jpg
    • Рисунок2.jpg
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596
    Адрес:
    Москва
    Так что делать гильзу или нет, зависит от принципиальности пожарников, их упёртости и площади накрытой поляны. Захотят докопаться, докопаются. Измерят температуру на поверхности дымохода. Укажут, что предел огнестойкости материала стены дома меньше требуемых норм и всё.

    Ну и конечно всех с праздником. С днём победы! У меня на этой войне дед погиб, его брат и брат моей бабушки. Светлая память им. Я деда только по фотографиям знаю. Всем победителям светлая память!
     

    Вложения:

    • Рисунок1.jpg
    • Рисунок2.jpg
  5. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Т. е. получается нужно просто кусок 90мм трубы пропустить в стену, а в нее уже 80мм трубу от котла. И после этого можно спать спокойно?
    Кстати асбестовый шнур в каком виде продается? Видел только асбест в виде ткани.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596
    Адрес:
    Москва
    Шнур намотан на трубу
     

    Вложения:

    • Рисунок1.jpg
  7. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Хм... Спасибо. Т. е. можно намотать шнур и обойтись без гильзы?
     
  8. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Всем доброго дня. С газовиками собрались делать пусконаладку котла клом 30. Сложность в том что на котел установлена насадка полутурбо для отвода выхлопа.
    Котел такую насадку поддерживает и имеет для ее подключения клемму XT1. Судя по документации клемма находится на системной плате. Проблема в том что не можем открыть бокс где эта плата находится. Кто в курсе подскажите как разбирается такой котел.
    Спасибо.
    Снимок.JPG
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @kobal, снимите верхнюю крышку (два винта сверху на задней панели). Дальше снимите саму панель. Там еще несколько саморезов.
    Надеюсь, Вы в курсе что запуск котла неавторизованными специалистами (а похоже так и есть), ведет к потере гарантии.
     
  10. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Такие мысли тоже приходили в голову.
    Организация, которая врезала газ - уфагаз сделала продувку уличной части газопровода. Для пусконаладки домашней части направила ко мне инженера нашего участка, по его словам он делаем запуск всех котлов в нашем районе, к тому же договор на обслуживание приборов заключен именно с этой организацией.
    Отсюда вопрос, неужели мне нужно искать еще какого то специалиста, который подключит турбонасадку и сделает пуск? Кстати, авторизованный специалист, ставит какую-нибудь отметку в паспорте котла, после проведения работ по запуску? Или мне спросить у этих уфагазовцев обеспечат ли они мне гарантию на мой котел?
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Само собой. У нас даже по договору отдельному пусконаладка происходит.
    Спросите, если инженер не знает как добраться до платы, я бы напрягся. :aga::hello:
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.936
    Благодарности:
    15.596
    Адрес:
    Москва
    Уникальный спец. Мне бы в контору такого.
     
  13. VFD
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    VFD

    Живу здесь

    VFD

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    Kobal, ВеллИ прав, никто из ваших уфгазовцев не будет обеспечивать гарантию (а может быть они авторизированны?). Это их обычный развод - договор на обслуживание. Единственный чел, который реально сможет обеспечить гарантию и запуск это авторизированный протермом специалист. Без его отметки ни один магазин гарантию не даст. Первый пуск - дело серьезное.
     
  14. kobal
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719

    kobal

    Живу здесь

    kobal

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    1.719
    Адрес:
    Уфа
    Ну все! Торжественный пуск котла состоялся.
    Цена вопроса аж 4300 рублей. Оформили договор с гарантией на котел на 2 года.
    3тр котел, 1тр турбонасадка + 0.3 выезд.
    Из приятного:
    - подключили к котлу насос циркуляции СО, работает хорошо, есть задержка отключения на 3 минуты после выключения котла.
    - теперь знаю как добраться до платы
    - после пуска все радиаторы прогрелись за 10 минут до 60 гр и котел покорно вырубился и через заданное время вырубил насос.
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть подозрение, что когда дойдет очередь до обслуживания котла, согласно договора, придется форуму консультировать как это делается.
    Надо было взять с них денег за обучение как добраться до платы.
    @kobal, а настройку газового клапана они проводили?