1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Тамбов
    240 метров отапливается системой отопления. Имеется еще цокольный этаж еще 120 метров. Итого площадь 360. Но по факту в цоколе все радиаторы перекрыты, потому что там и так 22-23 градуса температура воздуха.
    ...что значит "Плюс не катит, если СО собрана с приоритетом по ГВС." ?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262
    Адрес:
    Москва
    Это значит, что котёл работает, то на отопление, то на нагрев бойлера.
    Тепловые нагрузки не складываются.
    Хотя и написано в инструкции, что время блокировки горелки "D.02" не настраивается, но оно настраивается.
    Хотя и написано, что с завода установлено по умолчанию время 20 минут, но это может быть и не так.
    Инструкция на 17 версию вообще полное дерьмо.
     
  3. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Тамбов
    Да, там инструкция для домохозяек...время блокировки 20 минут установлено - я уже проверял. Три запуска отсидел под самогоночку: 2.10 мин работа - 2.40 простой - 2.20 работа - - 7.10 простой - запуск по гвс...дальше надоело
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262
    Адрес:
    Москва
    Может без терморегулятора работает.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262
    Адрес:
    Москва
    Каждый цикл по рюмашке.
    Надоело? Я думал печень вылезла и сказала: "Эээээ, ты что тваришь, хватит. Хрен с ним с этим котлом. В организме я печка".
     
  6. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Тамбов
    да че там печени за полчаса будет? у нее послужной список в совсем других вселенных...
     
  7. юрий из бутово
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    юрий из бутово

    Участник

    юрий из бутово

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Сделал как вы сказали. котел все-равно отключился. котел.jpg
     
  8. юрий из бутово
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    юрий из бутово

    Участник

    юрий из бутово

    Участник

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    правильно я сделал?
     
  9. Albeanec
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66

    Albeanec

    Живу здесь

    Albeanec

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Вятские Поляны
    Да, даже так перекрыв поток воздуха через теплообменник должен был увеличиться. Видимо причина в другом.
    Странно что перегрев вылетает. Как будто пропадает циркуляция. Вы писали что у вас 4 насоса подключены. Они все подключены паралельно к контактам котла? Если так то возможно поджариваются контакты реле включения насоса, и начинает пропадать контакт. Они не расчитаны на включение 4-х насосов. Мощность насосов какая? или хотя бы модель, характеристики напишите. Посмотрите клемник подключения. Протяните клеммы. Но это только моё предположение. Всё таки попробуйте подключить насосы напрямую в сеть. Понаблюдайте.
     
    Последнее редактирование: 25.02.21
  10. flyer
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31

    flyer

    Живу здесь

    flyer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Череповец, отдалённая деревня
    По блокировке горелке, чем больше температура подачи тем меньше время блокировки, например при установке блокировки горелки 20 мин собственно блокировка 20 минут при температуре подачи 20 градусов, при температуре подачи 60 градусов при установленной блокировке на 20 минут, реальная блокировка уже 6 минут, а при подаче 75 градусов блокировка уже 2 минуты. Таблицу этой зависимости можно мосмотреть в инструкции на Гепарда. Там указано время блокировки от 2 минут до 60, при температурах подачи от 20 до 75 градусов.
     
  11. Albeanec
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66

    Albeanec

    Живу здесь

    Albeanec

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Вятские Поляны
    Посмотрел. Действительно так и есть. А в мануале на KLOM ни слова об этом. Спасибо за информацию. Теперь Владимиру будет понятно поведение его котла.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262
    Адрес:
    Москва
    @flyer, @Albeanec,

    https://www.forumhouse.ru/posts/27408585/

    Время задержки повторного включения горелки зависит от двух параметров.
    Непосредственно от самого параметра d02 и от того, какая выставлена температура нагрева отопительной воды (ОВ) при данном параметре d02.
     
    Последнее редактирование: 26.02.21
  13. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Тамбов
    Получается, если БКН греем, то температура жидкости всегда высокая и, соответственно, время блокировки горелки всегда небольшое
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.368
    Благодарности:
    15.262
    Адрес:
    Москва
    Время блокировки горелки между рабочими циклами (можно ещё назвать "антитактовый режим") это более относится к работе котла в режиме отопления, а не в режиме ГВС (нагрева бойлера).
    Но логика правильная.
     
  15. Serger555
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8

    Serger555

    Участник

    Serger555

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Югорск
    Тактует котел у меня. Если б не подключил систему мониторинга, не задумывался об этом. При одинаковых условиях погодных. В один день включится 130 раз в другой день 80. Начал внимательно наблюдать за его работой. И я нашел что проблема просто в газовом клапане. Стоит слегка постучать по трубе газа или по рампе во время работы, котел начинает лучше регулировать малый газ. То есть банально зависает газовый клапан. А он состоит из двух частей как потом выяснилось. Две обмотки управляют двумя клапанами. При достижении к максимальной температуре, клапан должен модулировать малый газ. Но зависнув в каком то промежуточном положении даёт больше, чем должен. Я подключил два вольтметра к этим обмоткам. И вижу, что напряжение регулируется. А клапан не замечает этого. Он реагирует только на большие перепады напряжения. В итоге вместо продолжительной работы горелки на малом газу, наблюдается перегрев теплоносителя с последующим отключением газа. И так далее. в итоге котел постоянно тактует. А проблема вовсе не в прошивке и электронике а в газовом клапане.