1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Медведь KLOM

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.

  1. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    @Денис0091, добрый вечер! Возможно проблема в котловом датчике температуры. Обратитесь в сервис.
     
  2. Sn1PeR
    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    Sn1PeR

    Участник

    Sn1PeR

    Участник

    Регистрация:
    19.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
    У меня вопрос по котлу Protherm 50KLOM. Поиск по форуму ни к чему не привел, как и чтение руководства к котлу.
    Во время работы на дисплее котла вместо показателя температуры отопительной воды загораются
    2 прочерка (в центре дисплея) и 2 красные точки (в левом верхнем и правом нижнем углах сответственно). Заданная температура обогрева отображается корректно. При этом работа котла, по всей видимости, протекает в штатном режиме.
    За всё время экслуатации (4 года) такой проблемы не возникало. Вот и решил попросить совета: что тут не так?
    Заранее спасибо.
     
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ваш земляк https://www.forumhouse.ru/members/239001/
     
  4. Alariym
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21

    Alariym

    Живу здесь

    Alariym

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Маркс
    Подали нечаянно 220В на разъемы для подключения комнатного термостата.
    Насколько серьезными могут быть последствия?
    На бойлер котел продолжает работать.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Расскажете, на сколько могут быть серьезны последствия. А то я не пробовал.
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А на отопление работает?
     
  7. Alariym
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21

    Alariym

    Живу здесь

    Alariym

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Маркс
    А подробной электрической схемой не поделитесь?
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А на предыдущий вопрос ответите? :)
     
  9. Alariym
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21

    Alariym

    Живу здесь

    Alariym

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Маркс
    Нет. Замыкание выходов на термостат не работает.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Alariym, котел работает нормально на отопление и бойлер?
     
  11. Alariym
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21

    Alariym

    Живу здесь

    Alariym

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Маркс
    Только бойлер.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Либо попали на датчик отопления, либо на плату. Все понятно?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Бойлер по "двухнасосной" схемой обвязан? Как в инструкции?
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Более вероятный выриант.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.029
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Я просто пытался подготовить человека. :) то что он попал на плату, это еще днем было известно. :(