1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Окно в котельной

Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Uhvat, 18.03.12.

  1. Uhvat
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Uhvat

    Участник

    Uhvat

    Участник

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тольятти
    Окно в котельной
    Добрый день!
    Подскажите, как правильно заказать окно в котельную. Можно ли сделать откидное открывание окна во внуть помещения котельной или оно должно быть с открыванием на улицу? Окно должно быть целиковое или можно его разделить пополам, чтобы открывалась только половина окна? Какой стеклопакет необходим для окна котельной: двухкамерный или однокамерный?

    Окно котельной .JPG
     
  2. volt
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    106

    volt

    Живу здесь

    volt

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Россия
    У меня было так, пришел дядя который производит проверку правельности монтажа и т. д и говорит, что по нормам положена форточка, я показываю на пластиковое окно с поворотно-откидной створкой и говорю, а это что дверь что ли и все вопрос решен. На сколько я понимаю, если у вас обьём помещения (высота потолков и площадь) соответствует нормам, то как будет откываться окно особо не критично, лиш бы оно открывалось. :)
     
  3. Рождественский77
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056

    Рождественский77

    Живу здесь

    Рождественский77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056
    Адрес:
    Москва
    В этот проём ставьте одно окно с поворотно откидным открыванием сверху. Чтобы тепло их котельной не уходило, то лучше 3 камерный стекло пакет, так же как и в дом. Если выполнять все требования, то окно должно открываться наружу, так же как и дверь котельной, но как правило у 98% окно открывается внутрь котельной.
     
  4. Uhvat
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Uhvat

    Участник

    Uhvat

    Участник

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тольятти
    Спасибо за ответ! А можно ли в моем случае окно размером 1170х750 разделить по центру импостом и сделать поворотно откидное открывание только одной створки?
     
  5. Лимпопо
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.966
    Благодарности:
    7.242

    Лимпопо

    Живу здесь

    Лимпопо

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    2.966
    Благодарности:
    7.242
    Адрес:
    Екатеринбург
    Посчитайте по нормам - только стекло считайте, а не раму. Важна площадь остекления, а не окна.
     
  6. Uhvat
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Uhvat

    Участник

    Uhvat

    Участник

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тольятти
    Ездил к газовикам. Сказали, что окно (форточка) предназначено для экстренного проветривания загазованного помещения котельной. Куда оно будет открываться им без разницы. Для них самое главное чтобы форточка была и соблюдены нормативы площади остекленения.
     
  7. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Где вы взяли такие требования? Главное предназначение окна - не обеспечение естественной освещенности котельной, а работа его в качестве "взрывного клапана". При взрыве направление открытия окна роли не играет, так как вначале должны вылететь все стекла, поэтому требование к площади остекления (0.03м2 на куб), а не к размеру и направлению открытия окна.
     
  8. Рождественский77
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056

    Рождественский77

    Живу здесь

    Рождественский77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056
    Адрес:
    Москва
    Вот такие требования общероссийские:
    Требования к котельным

    Требования к помещению газовой котельной дома, коттеджа (выдержки из нормативных документов)
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
    1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа.
    2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    • на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    • в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    • в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1. На кухне. При размещении на кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    • высота не менее 2,5 м;
    • объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    • в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    • кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    2. На этаже жилого дома. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    • высота не менее 2,5 м;
    • объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    3. В отдельном помещении на первом или цокольном или подвальном этаже. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    • высота не менее 2,5 м;
    • помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    • объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    • помещение должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    4. В пристройке к жилым зданиям. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    • пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    • стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    • ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • высота помещения котельной не менее 2,5 м;
    • объем и площадь помещения котельной проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    • Окна и двери котельного помещения должны открываться наружу.
     
  9. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Как обычно, при переписывании и сокращении технических требований к индивидуальным котельным, вместе с водой выплеснули и ребенка. Ничего не сказано о роли окна в качестве взрывного клапана, а это, имхо, его главное предназначение. Правда, в райгазе на мой вопрос, можно ли вместо окна сделать проем с заполнением стеклоблоками, сказали категорическое нет: " У вас дом развалится прежде, чем разрушатся стеклоблоки!"
     
  10. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Сидел, вспоминал былое и вспомнилось, что когда строил свой первый дом, то площадь остекления зависела не только от кубатуры, но и от применяемого стекла (3мм, 4мм) Это тоже "выплеснули?"
     
  11. Рождественский77
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056

    Рождественский77

    Живу здесь

    Рождественский77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056
    Адрес:
    Москва
    Не знаю как у Вас в Краснодаре, а в Подмосковье не заостряют внимание на стекло, какое оно будет из триплекса, бронелита или тройной стекло пакет, главное чтобы освещение более менее придерживалось норме 0,03 м2 на 1 м3 общей площади котельной и дверь в котельную открывалась наружу. А если о взрывоопасности рассуждать, то котельную вообще нужно строить отдельно или на отдельном фундаменте легкой конструкции, если не дай бог "рванёт, то дому ничего не будет, а соседи будут без "трусов, но в тапочках":aga:.
    А объёмный ответ я дал, потому что, Uhvat не написал конкретно для какой котельной, в каком доме, сколько метров дом, какой котёл собирается устанавливать.


     
  12. Набор
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95

    Набор

    Живу здесь

    Набор

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    ЯНАО- Кубань
    Дык Ваш ответ как раз и дает "правильный вектор" (ето я про "Требования к котельным")! Если все правильно построить и сделать и окна с открыванием наружу и двери...! Тогда не только соседи "в трусах и тапочках остануться" и Вы вместе с Вашей семьёй (тьфу-тьфу три раза!)
    Ведь ети правила пишуться не от "балды", а на основе "анализа несчастных случаев при эксплуатации приборов, работающих на природном газе".
    Если интересно учебник физики почитайте о расширении газов при нагревании, и куда они стремятся!
     
  13. Рождественский77
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056

    Рождественский77

    Живу здесь

    Рождественский77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    2.056
    Адрес:
    Москва
    Почитайте Выше "Требования к котельным" это ни я придумывал. А Вы "Набор" если физику хорошо изучили тогда посоветуйте какие котельные строить, судя по вашей реплике, в котельной двери должны быть не толще миллиметра, окно вообще не толще плёнки, чтобы улицу отапливать. Вы себе такую котельную построили бы? Сколько я видел котельных, и которые работают и их приняли в эксплуатацию газовые тресты, то там в основном стоят пластиковые 2-3 камерные стеклопакеты с верхним открыванием внутрь котельной, если отдельный вход в котельную с улицы, то металлические утеплённые двери, а если вход из помещения, то как правило деревянные с вентиляционной решёткой.
     
  14. Lao Czy
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    991

    Lao Czy

    Живу здесь

    Lao Czy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    991
    Адрес:
    Ташкент
    Окно в котельной и его размеры регламентируются, исходя из компенсации ударной волны при (не дай Бог) взрыве газа. Функция освещения у окна в котельной - самая последняя в перечне всех ее функций.
    И дверь в котельную также закладывают наружнюю, исходя из этой цели. Бронированные стальные двери в котельную - это уже наше народное творчество, а не требования СниПа.
    В Узбекистане вообще запрещены котельные в цокольных этажах и куча требований к стенам котельной, если она находится на первом этаже с отдельной внешней дверью, и к помещениям над котельной, в которых не должно быть массового пребывания людей. ТТкотлы вообще запрещены в зданиях общественного назначения.
     
  15. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    683
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо Lao Czy и Набору за поддержку моей позиции! В конце-концов, важно для каждого самостройщика не только получить разрешение на эксплуатацию газовой котельной, но и остаться в живых в случае аварийной ситуации. Представлять окно только как источник естественного освещения крайне опасно. И потом, исходя из современных требований к окну, только как к источнику света, котельную на ночь придется глушить, а за Полярным кругом, вообще, в зимний период (полярная ночь), котельные эксплуатировать следует запретить! Как вам парадокс?