Мой дебют (схема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ДмитСаныч, 18.03.12.

  1. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Мой дебют (схема)
    Уважаемые (со) ЭЛЕКТРИКИ, прошу честно высказаться по поводу моих предварительных ваяний. Схема трёхфазной сети дома-1.jpg Схема трёхфазной сети дома-1.jpg
     
    ДмитСаныч , 18.03.12
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А зачем N и РЕ соединили?
    РЕ откуда взялся?)
    По сколько розеток собрались "вешать" на один АВ?
    Где этот рай, в котором по 63А на фазу выделяют? :)
     
    SB3 , 18.03.12
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Да, автомат 10 А на кабель 2,5 - это максимализм.
    Или автомат 16 А, или кабель 1,5. Хотя, если деньги девать некуда, то можно и оставить.

    25А на розетки кухни - много. Да и какое сечение?
    Если оборудования на кухне много, что 16 ампер не хватает - тяните две или три линии по 16 А.

    ЗЫ: когда будете счётчик подключать, смотрите на его схему, а не на свою:)
     
    ДмитрийМ , 18.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    Нельзя нейтральный провод соединять с РЕ!
    Нельзя чтоб силовые выводы генератора были соединены с питающей сетью!
    Низкий параметр бесперебойности питания!
     
    Наблюдатель , 18.03.12
    #4 + Цитировать
  5. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Там 3 по 10А после УЗО 32А. Из этого расчёта. А меньше 2,5 квадрат на розетки никогда не ставлю по определению. Собственно меня больше всего ввод интересует.

    Вы про рабочий ноль? Я как бы это знаю, но сегодня подсмотрел в инете, что ноли соединяются, каюсь. Контактов в реверсивном рубильнике не хватает. Какое предложение, ещё один контактор на разрыв ноля ставить?

    Сказали "А". так нужно дальше продолжать. Мне не совсем понятно, что Вы имеете ввиду.
     
    ДмитСаныч , 18.03.12
    #5 + Цитировать
  6. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    На вводе 63А наверника никко недаст поставить! А N проводник все таки стоить соеденить с контуром заземления PE!
     
    kostianuchm , 18.03.12
    #6 + Цитировать
  7. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Признаюсь, трёхфазкой никогда не занимался. А про мощность... обещают 15кВт, получается по 5 на фазу это около 68А

    А как же выравнивание потенциалов?
     
    ДмитСаныч , 18.03.12
    #7 + Цитировать
  8. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Пермь
    Смотря какая схема заземления. При TN-C-S - необходимо, при ТТ - ни в коем случае. За заземление и и выбор его схемы тут тем немерянно.

    Рекомендую пересчитать еще раз. ;)
     
    syura59 , 18.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Nebel
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Nebel

    Участник

    Nebel

    Участник

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пензенская обл.
    Я тоже сейчас на стадии реализации проекта электрики в 15 кВт, в моем проекте четырехполюсный вводной автомат на 32 А, номинал вводного автомата - не сумма токов по всем фазам, а ток по каждой (с запасом конечно), по-моему так.
     
    Nebel , 18.03.12
    #9 + Цитировать
  10. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Я так понимаю, что ТТ уже не используется. Более широкое применение имеет схема TN-C-S
     
    ДмитСаныч , 18.03.12
    #10 + Цитировать
  11. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    У меня тоже 15 кВт, я с трудом выбел 32А, а хотели поставить 25 А
     
    kostianuchm , 18.03.12
    #11 + Цитировать
  12. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Нет. Всё-таки разрешённая мощность делится на количество фаз, результат / 220V - это на каждую фазу.

    Наверно у них автоматов нужного номинала не было.) Вобще трудно бывает понять этих товарищей, которые имеют право (как им кажется) позволить
     
    ДмитСаныч , 18.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Nebel
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Nebel

    Участник

    Nebel

    Участник

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пензенская обл.
    Я не про разрешенную мощность, а про номинал автомата.
     
    Nebel , 18.03.12
    #13 + Цитировать
  14. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    А: 2+2 сколько будет? Б: =4. А: А если хорошо подумать?... есть конкретные предложения по результату, или это просто: "а вдруг не так...? ..."

    Ну давайте вместе: 15000/220V =68,18 в периоде. Получается номинал близкий к полученному значению 63А
     
    ДмитСаныч , 18.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Nebel
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Nebel

    Участник

    Nebel

    Участник

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пензенская обл.
    15 кВт:
    это 5 кВт на каждую фазу, то есть 22,7 А на каждую фазу. Номинал автомата - не сумма этих токов по трем фазам, а ток по каждой, то есть ближайший номинал 25 А. Но это близко к пределу, поэтому проектировщик воткнул 32 А - я там понимаю его логику.
     
    Nebel , 18.03.12
    #15 + Цитировать