    Здравствуйте. Досталась бесплатно медная труба (подарили) . А тут домик прикупил, ремонт ну и замена системы отопления. Короче, подарок в самый раз пришелся.
    Никогда отоплением не занимался, но по специальности - монтажник систем кондиционирования, с медяшкой работать умею, а вот остальному приходиться учиться.

    Дом кирпичный, стены в два кирпича.
    Высота потолка - 2,5 м.
    Рамы хочу обычные, деревянные двойные.
    Радиаторы панельные Kermi. Подключение - боковое, диагональное, через ручной вентиь.
    Система отопления - коллекторно-лучевая.
    Труба медная 15мм., байпас - 12мм.
    Котел - двухконтурный, настенник.

    Благодарю за внимание к теме. _DSC2764.JPG
     
    Shama73 , 15.03.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Зачем? Будете термостатические вентиля ставить? Почему именно в этих местах?

    Нижние три радиатора сидящие на одной ветке разделить на 2 и 1...
     
    kazah , 15.03.12
    #2 + Цитировать
  3. Shama73
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Shama73

    Участник

    Shama73

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Орловская обл.
    Вентили будут ручные. Если не здесь, то где?

    Нужен ли вообще байпас?
     
    Shama73 , 15.03.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Если ручные - тогда зачем бйпасы?

    Какой результат Вы хотите от байпасов получить?
     
    kazah , 15.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Shama73
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Shama73

    Участник

    Shama73

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Орловская обл.
    Я думаю, что байпас позволяет выровнить температуру на радиаторах. Относительно, конечно.
     
    Shama73 , 15.03.12
    #5 + Цитировать
  6. vit172
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34

    vit172

    Живу здесь

    vit172

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Коллекторно-лучевая схема это когда от общего коллектора на КАЖДЫЙ радиатор идёт своя линия, что позволяет регулировать температуру любого радиатора независимо от остальных т. е. Вам нужен коллектор на 7 выходов. А то что сейчас изображено на схеме, если добавить ещё 3 байпаса, получится три контура однотрубной "Ленинградки". Поэтому, если " Ленинградка", то 15 трубой по периметру здания кольцо и 12 подводка к радиаторам. А если коллекторно-лучевая, то коллекторная группа на 7 выходов и трасса на каждый радиатор. В любом случае трубы встяжке надо изолировать от контакта с бетоном.
     
    vit172 , 15.03.12
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    У Вас для этой цели есть коллекторы...
     
    kazah , 15.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Shama73
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Shama73

    Участник

    Shama73

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Орловская обл.
    А 15 трубы хватит на 8 кВт радиаторов? Сомневаюсь.
     
    Shama73 , 15.03.12
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Нормально всё нарисовано, байпасы долой, подачу и обратку через тройники к радиаторам и всё нормально.
     
    kazah , 15.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Shama73
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Shama73

    Участник

    Shama73

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Орловская обл.
    Но вот так, как изображено на схемке будет работать? Если нет, то почему?
     
    Shama73 , 15.03.12
    #10 + Цитировать
  11. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Делайте по образцу остальные ветки...

    У Вас радиаторы подключены последовательно, первый получает всю температуру, а второй - то, что останется... (на схеме и три последовательно подключенных, ещё и на входе в дом... Холодный будет постоянно).
     

    Вложения:

    • _DSC2764.JPG
    kazah , 15.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Shama73
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Shama73

    Участник

    Shama73

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Орловская обл.
    И на каждый радиатор по вентилю. Верно?

    На той ветке, где три радиатора - так же?
     
    Shama73 , 15.03.12
    #12 + Цитировать
  13. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    1) верно.
    2) разделите на два и один (один - в прихожую).
     
    kazah , 15.03.12
    #13 + Цитировать
  14. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.378

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.378
    Адрес:
    Екатеринбург
    У вас Радиаторы панельные Kermi. со встроиным термоклапаном или нет
     
    leo270474 , 15.03.12
    #14 + Цитировать
  15. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Даже если с термоклапанами, поставить перед коллекторной группой перепускной клапан...
     