    -узел подмеса не хотелось бы.
    на 2 этажа переплата на радиаторы с большим запасом составляет 42500 против 38500 (с запасом поменьше), или 10% (имхо немного), но вариант с большим запасом весьма вероятно позволит потом реализовать низкотемпературное отопление на конденсационном котле. если лет через 10 газ подорожает, а технологии конденсационников шагнут вперед и станут доступнее.
    Если конечно керми не сгниет за 10 лет.
    По мануалу на котел настройки отопительной воды от +40 начинаются.
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.580
    Благодарности:
    1.479

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.580
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Москва
    Там просто тройник достаточно поставить. Керми не сгниет.
     
  3. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    То есть тройник как перепускная, байпасная линия?
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.580
    Благодарности:
    1.479

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.580
    Благодарности:
    1.479
    Адрес:
    Москва
    Ага, она-то и будет подмеивать подачу в обратку.
     
  5. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Но при этом часть напора насоса туда уйдет, а его подача по высоте и так впритык. То есть привет гидравлический делитель и доп насос (насосы) дополнитет?
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Уж сколько раз твердили миру"... Что "геодезическая" высоста контура циркуляции ни кОим боком не привязана к ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ насосу. Даже самый высокий контур заполнен водой под "завязку" при наполнении его водой (отдельная "песня") и больше ничего и никуда поднимать не требуется.(!)

    И весь напор цирк. насоса затрачивается на предодоление ТОЛЬКО гидравлических сопротивлений в контуре его циркуляции.
    При этом величина потерь напора, также выраженная в метрах вод. столба, может вызвать подобные ..мысли:um: .
     
  7. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Lyko, огромное спасибо за ликбез.
    Меня тут через личку дезинформировали немного, что конечно не извиняет меня от нежелания прочитать кипу литературы по теме. :flag:
     
  8. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    За время отсутствия думал о дальнейшей реализации своего отопления. Очень много вопросов какой трубой делать разводку. Все что написано ниже - ИМХО.
    - Сшитый полиэтилен останавливает цена фитингов, и стоимость оборудования (аренды его), необходимость обращаться в контору, где оно есть. Зато можно без вопросов замуровать в полы.
    - Металопластиковые трубы останавливает цена фитингов + их очень массивные размеры. трубы можно замуровать в полы, но фитинги нежелательно, но после опрессовки можно.
    - Армированный AL полипропилен в энергофлексе хочу применить. Планирую горизонтальную разводку на втором и первом этажах замуровать в стяжку. В утеплителе (даст ход при тепловом расширении) очень бедным песчано-цементным раствором. Это на случай кап ремонта системы, чтобы быстро раздолбать все.
    Трубу буду брать качественную, паять будет человек с опытом. Алюминий из стыка буду вычищать.

    Прошу покритиковать или одобрить такой вариант.

    Продолжение вопросов. Пару weekend-ов долбил отверстия под трассы трубопроводов. Труд оказался не из легких (например 60% периметра самой большой комнаты пришлось продолбить уже основательно сделанную стяжку). Работа на местности привела к корректировке планов по прокладке магистралей подводки. Загружаю три схемы. планы первого и второго этажа поменялись незначительно. А вот по третей схеме вопросы. В подвале стены наполовину высоты выполнены бетоном монолит и ряд блоков ФБС. Потом до потолка примерно метр кирпичной кладки. просверлить 40 см отличного (сам лил) бетона оказалось очень трудно, перф слабоват, коронка туповата. если можно, хотелось бы обойтись без этой долбежки. и пройти под потолком подвала через кирпич, его я просверлю без проблем. пойдет ли теплоноситель в нижний радиатор. Высота потолка в подвале 2,5 метра. Падение магистрали примерно 1,8-2 метра.
     

    Вложения:

    • первый этаж NEW.jpg
    • второй этаж NEW.jpg
    • Разводка подвал-кухня-лестница.jpg
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пойдет. Но за счет прикрытия др. крыльев-радиаторов и (или) достаточного давления насоса.
    Затекание в верхние радиаторы - давление насоса (+) давление ЕЦ.
    Затекание в "нижний" - давление насоса (-) давление ЕЦ.
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    О каком ЕЦ речь, у него же пп 25.
     
  11. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    При магистрали в верху а радиаторе в низу циркуляция идёт горячая в низ, остывшая в верх, против ЕЦ.
    Это и есть давление насоса (-) давление ЕЦ.
     
  12. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Прикрывать ветки не хотелось бы, еще и на подмес в обратку уйдет часть давления... но и пройти обычным перфом 40 см бетона не знаю как. А если горизонтальную магистраль пустить не под потолком, а посередине высоты стены, это улучшит гидравлику в системе?
    или все-таки брать напрокат SDS-MAXсовский перф.
    на самом деле у меня на другой ветке подвальной такая же проблема. там 2 радиатора и тоже надо бетон проходить.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Циркуляционное давление ЕЦ присутствует в ЛЮБОЙ системе отопления, "разнесенной" по высоте.
    В одних случаях оно помогает, в других - мешает.
    По этой причине "наука" не рекомендует использовать 2-тр. СО в домах высотой от 4-8 эт. (Слишком велико влияние ..ЕЦ.)
    В схеме автора это "явление" и присутствует. И обозначено +/- ЕЦ. :hello:
    При нормальной работе всей системы "нижний" прибор будет "отставать".
     
  14. Allinone
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1

    Allinone

    Живу здесь

    Allinone

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тверь
    Доброго всем времени суток, :hello:
    В выходные начал монтировать систему. Все делал сам. Паял магистрали к радиаторам. Стогкнулся с проблемой, как связать Kermi с нижним подключением и полипропиленовую магистраль. Мультифлекс, он же бинокль трудно (или невозможно) вварить без разъемных соединений. То есть надо ставить лишнюю американку, что дорого, и вообще лишнее соединение не айс. Буду покупать проходные запорные или регулировочные радиаторные краны, по 2 на радиатор. Если кто подскажет где взять с наружной разъемной гайкой 3/4 на радиатор и на 1/2 под полипропиленовую муфту снизу, отпишите пожалуйста.

    Кстати отверстие в трубе пробил все таки. По периметру где грызет коронка сверлил дырки буром на 12 максимально много, потом коронка догрызала. Потом кувалдометр помог.

    Прочитал про чугунный теплообменник, про нежелательность холодной обратки. В качестве заботы о котле хочу поставить самодельный девайс тройного назначения. Дополнительный воздухоотводчик, подогрев обратки и отопление котельной. Предполагается сделать его из двух отрезков стальной трубы большого диаметра, например наружный 150 мм, внутренний 89. Длина 1,2-1,3 метра. Схему добавлю через некоторое время. Интересны соображения форумчан и по этому вопросу.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.088
    Благодарности:
    3.791
    Адрес:
    Новороссийск
    Лучшая забота - правильный расчет СО. Не химичте.