1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Насколько реально "убрать" и перезалить перекрытие второго этажа?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lunnaya, 11.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Да по всему видно, что арматура в плите и опирается на стену мало и не так, ка нужно по правилам строительства, и одного слоя арматуры недостаточно, снизу трещин вроде не видно, а арматуру видно, она сквозь бетон немного проглядывает.



    из всего вышесказанного в этой теме можно, наверное, сделать выводы:
    1. Плита однозначно не работает, просела, трещины не усадочные, их много, по всему периметру плиты и лучший вариант- убрать ее.
    2. Вырезать плиту реально, но сложно и затратно.(Тут финансовые затраты уже не имеют значения, даже если это очень затратно, нам там жить и желательно без страха, что это все завалится. Важно найти умелые ручки...)
    3. Перезалить плиту... Балки перекрытия, арматура, сделать все по уму..., частично вырезать плиту скорее всего смысла не имеет, так как опирание плиты на армпояс сомнительное.

    Лично у меня все-таки больше всего доверия (именно в нашей cитуации: с нашим армпоясом, с нашим опиранием плиты на стены, с тем, что нужно опереть перекрытие крыши на новую плиту) вызывает вариант с тем, чтобы после вырезки плиты по периметру, сделать вырезы под балки, вогнать их туда, связать и залить новую плиту, поставить на нее стены, подпирающие перекрытие крыши.

    Есть ли в этом варианте какие-то ПРОТИВ? кроме, конечно, кривых ручек, которых к этому делу просто нельзя допускать в данном случае.


    Одна радость- еще одну зиму дом перезимовал хорошо. Ни малейших трещин не замечено по всему периметру дома, ни в стенах, ни в цоколе.
     
  2. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    Уверен что с низу трещин нет, их и не может быть, там сетка армирования! (хозяйка пишет).На фото видно. Плохо что практически нет с низу защитного слоя бета) (видна арматура), а надо порядка 2-3 см. Теперь про верх плиты, бетон работает только на сжатие, верх плиты на сжатие (бетон) низ на растяжение (арматура).
    Если бы строители сделали технологический цикл правильно, то и эта плита только с нижним армированием стояла бы до скончания века. Правда ещё не ясно может верхнее армирование и есть? Понятно что с двойным (верхним и нихним армированием) было бы правельней. На фото не видно присутствует ли по периметру плиты усиление плиты, если на фото шаг арматуры 20см, то усиление должно быть через 10 см, чаще это делается так называемыми у строителей П пешками, которые кладутся по периметру плиты, связывая верхний и нижний слой армирования, длинна их в данном случае должна быть приблизительно метр. Центральная часть плиты должна быть тоже усилена от провисания (также с уменьшением шага армирования).


    Посмотрел внимательно видео, видно что верхнее армирование присутствует.
     
  3. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Главный вопрос теперь- как правильно выбрать фирму по демонтажу перекрытия...Опыт? Документы, которые есть у фирмы...? Чтобы они же и возводили перекрытие после демонтажа?
     
  4. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    Есть конесно вопросы по опиранию плиты на армопояс, есть фото с первого этажа и на видео видно что стена толщиной в один блок.
     
  5. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Толщина стены- 2 блока по 20 см
     
  6. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    У нас, посе первого подрядчика пилили ярославцы, пилили зимой но они только пилят!


    тог

    Я сейча практически полностью уверен что у вас разбавили бетон, и когда лили верхнию плиту, и под опорную плиту не поставили подпорки. Вот плита и дала просадку.


    Вы пишите что зиму плита не дала новых трещин?
     
  7. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Новых трещин в плите не обнаружилось, старые шире вроде не стали, но я писала, что осмотр снаружи показал, что нет трещин в цоколе и стенах.
     
  8. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    Что и подтверждает написаное, плохо что нет журнала производства работ, в котором бы было бы описано все поэтапные движения стройки.


    Самая большая сложность в вашем случае при демонтаже, это что бы остатки плиты после долбёжки полностью не вывалилась, потому что на части плиты у вас стоит стена. Вы писали что армопояс у вас это не единое целое с плитой и заливался он отдельно?
     
  9. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Алмазная резка, насколько я поняла, предполагает, что вырежут плиту, с отставанием от стены на 3-5 см. То есть плита останется торчать из стены на 3-5 см. Далее можно долбить, но есть какие-то еще варианты срезать эти 3-5 см, но они дорогостоящие. Цены на работы пока жду..., должны прислать.
     
  10. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    В любом случае вам надо оставить арматуру от старой плиты, к ней надо будет привязать новое армирование, так делается при горизонталях (перекрытия), при вертикалях (колоннах) делают засверливания и вбивание новой арматуры. но присутствие выпусков и в том и другом случае обязательно. Какие должны быть выпуски посмотрите на моих фото! В вашем случае надо демонтировать до трещин бетон! а арматура должна торчать хотябы на метр. Если можно проверте бетон на крепость, если дерьмо то просто отдолбите бетон а сетку максимально сохраните!
     
  11. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Даже в том случае, если арматура только в один слой и опирание на пояс совсем маленькое? Разве выдержит такая конструкция новую плиту? То есть так делают всегда? Это обязательное условие, даже если делать сквозные проемы в старом перекрытии и класть балки?
     
  12. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    Толщина плиты у вас какая?
     
  13. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
  14. gemarator
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026

    gemarator

    Живу здесь

    gemarator

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    2.129
    Благодарности:
    2.026
    Адрес:
    Рыбинск
    Если в один слой то надо добавлять), но старую арматуру обязательно оставлять. посмотрите может возможно без выпилки раздолбить, при алмазной резке надо плиту будет подвешивать на кране, а увас я так понял ещё этах с верху?


    4 см бетон, арматура, 10 см бетон, арматура, 4 см бетон)
    Даже если будут резать метр на метр, всё равно очень тяжёлый демонтаж, а отбойниками в ккрошку и лопатами на тачку в подсыпку участка.
     
  15. Lunnaya
    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Lunnaya

    Перфораторов начальник и болгарок командир

    Регистрация:
    12.06.10
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Щелково
    Да, и очень надеюсь, что он там и останется!)


    ох. в подсыпку участка тонны бетона)
     
Статус темы:
Закрыта.