1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема - дачный дом (нужна критика)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем suvorovso, 10.03.12.

  1. suvorovso
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    Схема - дачный дом (нужна критика)
    Покритикуйте данную схему.
    А то скоро весна и нужно заниматься электропроводкой)
    Схема электропроводки дома.JPG
     
    suvorovso , 10.03.12
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Ну первый косяк это разделение PEN после вводного рубильника (автомата), должно быть разделено ДО него. :hello: При такой схеме нужно обратить пристальное внимание на контур заземления - не более 30 Ом, и провод до него - не менее 10кв.мм. меди.
     
    olegaa2 , 11.03.12
    #2 + Цитировать
  3. suvorovso
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    Спасибо.
    Исправил.
    Схема электропроводки дома.JPG
     
    suvorovso , 11.03.12
    #3 + Цитировать
  4. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    Нет, не исправили. Как вы разделили PEN? Вы сначала его заводите к ГЗШ, а отуда уже два отдельных провода N и PE. Вот этот N вы и заводите в вводной автомат.
     
    air safin , 11.03.12
    #4 + Цитировать
  5. suvorovso
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    Ок.
    Исправил, правильно?
    Схема электропроводки дома.JPG
     
    suvorovso , 11.03.12
    #5 + Цитировать
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Теперь да. :super: И если у Вас перед счётчиком стоит АВ а не рубильник (врятли Вам рубильник простой разрешат), то АВ сразу после счётчика не нужен - TN-C-S..jpg
     
    olegaa2 , 11.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Колодок с буковкой N многовато (это я так, с целью экономии) ;)
     
    Димм , 11.03.12
    #7 + Цитировать
  8. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    ИМХО Связку генератора провести трехходовым рубильником с нулевым положением, АВ и УЗО 1 этаж поменять местами, т. е ВА, ППУЗО, АВ, УЗО, АВ.
     
    roman757575 , 11.03.12
    #8 + Цитировать
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    После каждого УЗО должна быть своя нулевая колодка!
     
    olegaa2 , 11.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Димм
    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33

    Димм

    Живу здесь

    Димм

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.10
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    А после АВ. (см. этажные щиты)
     
    Димм , 11.03.12
    #10 + Цитировать
  11. suvorovso
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    А что с УЗО и автоматикой?
    пойдут такие типы?
     
    suvorovso , 11.03.12
    #11 + Цитировать
  12. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    Шо там такое на 32А?
     
    roman757575 , 11.03.12
    #12 + Цитировать
  13. suvorovso
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    Это вооще не понятно что и с чем менять(

    Перед счетчиком планирую поставить обычный рубильник.
    Мало ли что поменять придется, а под напряжением допуска нету).
    А автоматику перед счетчиком ставить нельзя.(умные люди так говорят)
     
    suvorovso , 11.03.12
    #13 + Цитировать
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Всё зависит от места проживания, обычно простые рубильники не разрешают, мало ли что Вы лично планируете;)
    Хто:aga: это - "умные люди" ?
     
    olegaa2 , 11.03.12
    #14 + Цитировать
  15. suvorovso
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    suvorovso

    начинающий "строитель"

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    Ну да...
    Я так понимаю что можно защитить сам счетчик от перенапряжения.

    Дачный участок,
    но в плане города уже значится как котеджный городок.
     
    suvorovso , 11.03.12
    #15 + Цитировать