1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по заземлению

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexei163, 05.03.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.451
    Благодарности:
    19.197

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.451
    Благодарности:
    19.197
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Газовый настенный одноконтурный котел с открытой камерой сгорания Vitopend 100 24 кВт.
    Об электрическом инет молчит. Лажа какая-то.

    Может электроподжиг, трансформатор ВВ+вентилятор+насос
     
  2. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Вибрация в смысле, если вести задней стороной ладони по полотенцесушителю ощущается легкая вибрация, подразумевая наличие потенциала.
    Проверил тестером, вроде как фаза идет на котел через автомат. может попробовать ради экспериметна поменять фазу и ноль?
    Заметил, что бьют краны и полотенцесушитель только в ванной. В туалете за стенкой, и на кухне не бьют. Розетки есть в ванной заземлены. В туалете тоже есть розетка заземлена. Соединены правильно. Уже всю голову сломал...

    Котел у меня такой https://www.viessmann.ru/ru/products/Gas-fired-boilers/vitopend_100_wh1d.htm
    Электроподжиг есть и насос.
     
  3. RESA
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    RESA

    Участник

    RESA

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А ноль на вводе заземлить не пробовали?
     
  4. Alexei163
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61

    Alexei163

    Живу здесь

    Alexei163

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Самара
    Вообщем проблема решена. Пригласил родственника, он шарит в электрике. Сразу начал проверять все участки. Выяснил, что в одном месте профиль гипсокартона касался провода и его немного перерезал (фазу). В итоге, стены обшитые гипсокартоном, а точнее профиль этих стен оказался под напряжением. А полотенцесушитель касался этого прфиля. Почему еще и трубы водопроводные оказались под напряжением пока загадка. Но восстановив поврежденный кабель, напряжение пропало. Никаких дополнительный СУПОВ делать не пришлось. Всем спасибо за дискуссию, узнал много нового. Хорошо что причина истина была гдето рядом)

    PS. Думаю для всех понятно что имеется ввиду перестало бить током и пропал потенциал на всех ранее перечисленных металлических частях

    PS №2. Наконец-то впервые опробовали ванну с гидромассажем. Довольны что все так разрешилось)
     
  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.451
    Благодарности:
    19.197

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    25.451
    Благодарности:
    19.197
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вообще, на одну фазу столько потребителей. А дополнительную СУП для ванны сделайте обязательно и УЗО 10 мА отдельно на ванну.
    А кабель за гипроком в гофре прокладывают для мехзащиты и менять потом проще.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.197
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Когда на форуме кто-то спросит о прокладке кабеля по профилям гипсокартона надо будет сюда отправлять :um:
     
Статус темы:
Закрыта.