1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.

    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.

    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Имеет ли право на жизнь такой вариант армопояса?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Artem76, 04.03.12.

  1. Artem76
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19

    Artem76

    Участник

    Artem76

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    Имеет ли право на жизнь такой вариант армопояса?
    Здравствуйте! Помогите оценить правильность работы строителей. На форуме таких вариантов армопояса не встречал, по этому спрашиваю у вас совета. Стены газосиликат, 300 м. м.,с наружи будет утеплитель с последующей отделкой. Дом с мансардой. Фото0298.jpg Фото0299.jpg Фото0274.jpg Фото0288.jpg
     
  2. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    4.330

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Обнинск
    Узкий блок зря положили плошмя. Надо бы стоя + пенопласт. Ну раз будете доп. утеплять то прокатит. Правда бестолково сделано.
     
  3. Artem76
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19

    Artem76

    Участник

    Artem76

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо. С тем, что бестолково зделано и в связи с удешевлением я согласен. К тому же "узкий блок"-это силикатный кирпич...!
     
  4. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    135

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    765
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Смоленск
    Непонятно зачем внутри пенопласт.
     
  5. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    4.330

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    4.330
    Адрес:
    Обнинск
    Чтобы армапояс (бетон) не промерзал, мостик холода .
     
  6. Анубис2012
    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    130

    Анубис2012

    Живу здесь

    Анубис2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Если честно, но мне он не внушает доверия. Верхний пояс переармирован. Она не будет "работать" в таком пучке. Я так понимаю вы пытаетесь изобразить тавровую балку, не у нее каркас проще и практичнее. Если на словах, то нужно всего 2 каркаса расположенные буквой Т относительно друг друга, вертикальный с 3 продольным арматуринами и горизонтальный на верхнюю полку. Навскидку думаю 14-ой арматуры хватит.
    Это чисто мое мнение. Прошу без обид:|:
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Внутри пенопласт совершенно не нужен, утепляем только снаружи, и зачем положили кирпичи? между ними ещё зальётся бетон и вот вам готовый мостик холода.

    Блоки на раствор ложили?

    на первой фотографии что за опалубка поперечная: прерываем армпояс?
     
  8. Artem76
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19

    Artem76

    Участник

    Artem76

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    Блоки кладут на клей, поперечная опалубка,-это оконный проем, там распологается лестница.
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Армпояс НЕЛЬЗЯ прерывать. сделайте оконный проём чуть выше.
    Похоже швы просто сразу замазывали..(

    И ещё, обязательно провяжите всю опалубку проволокой. иначе при заливке может распереть, будете потом бетон собирать со всех сторон
     
  10. Artem76
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19

    Artem76

    Участник

    Artem76

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    Собирались завтра заливать бетоном, придется все это дело отложить.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    И ещё, высота стены не маловата, с учётом отделки потов и потолка? 2 с половиной метра не мало будет в своём то доме?

    лучше отложить и всё немного переделать.
    Зачем кирпич то выложили? смысл? Обоснуйте.
     
  12. Artem76
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19

    Artem76

    Участник

    Artem76

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    А дело все еще хуже...Просмотрел еще раз сегодняшние фотки, нашел трещину в стене. Фото0289.jpg Фото0284.jpg Фото0287.jpg Фото0283.jpg

    Потолки будут 2-70. Делают строители, по фиксированному бюджету. Судить по технологии не могу, не профи, по этому и спрашиваю вашего мнения.
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент какой, какие перекрытия цокольного этажа?

    ну просто теплопроводность силикатного кирпича и бетона помоему одинаковая, точных цифр не скажу, поэтому вы сразу закладываете мостик холода высотой 10 см.
     
  14. Artem76
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19

    Artem76

    Участник

    Artem76

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    Фундамент ростверк с буронабивными сваями (40х60 сваи через 1.5.м.)цоколь-60 см.
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Dimastik25

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    22.228
    Благодарности:
    64.430
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    То что я вижу: 10 рядов блоков H 250 итого 2,5 метра, плюс кирпич 7 см., плюс доска 15 см. итого 2 метра 72 см. потолок чем будете отделывать? даже если натяжной потолок и то минус 5 см, опять таки, пол, тоже наверняка поднимется, вот и считайте.

    ростверк в воздухе висит? или на земле лежит? Какое армирование в ростверке? 40 это ширина ростверка или высота?
     

Смотрите также: