1. Объявления

    Внимание

    Уважаемые пользователи! Сегодня ночью, в 1:30 по Московскому времени, в нашем дата-центре будут проводиться технические работы. Форум будет недоступен в течение 15-20 минут. Все другие наши проекты (Биржа, Истории, Статьи, ТВ, Дом, Академия) будут работать в полном объёме.

    Приносим извинения за неудобства.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему горит проводка электроплиты

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Powershot, 02.03.12.

  1. Powershot
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Powershot

    Участник

    Powershot

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Почему горит проводка электроплиты
    Приветствую всех.
    Вопрос следующий. У промышленной трёхконфорочной электроплиты перегорает электропроводка у переключателя (см. схему).
    [​IMG]

    Конфорка с двумя спиралями. Перегорает как правило в положении переключателя "3", когда обе спирали работают параллельно на максимальный нагрев конфорки. Перегорает чуть выше клеммника 4 переключателя, причём не сразу, а через некоторое время.
    Напряжение питания 220В.

    В чём может быть причина?
     
    Powershot , 02.03.12
    #1 + Цитировать
  2. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    Параметры плиты напишите. Переключатель не самодельный?
     
    air safin , 02.03.12
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.383
    Благодарности:
    3.811

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.383
    Благодарности:
    3.811
    Адрес:
    Брест
    Думаю, что контакт переключателя (к которому провод подключается) уже подгоревший и не обеспечивает должного переходного сопротивления. Поэтому и отгорает в этом месте.

    Полумера - хорошо зачистить прилегающие к проводу плоскости контакта. Может помочь надолго, а может и ненадолго.

    Хорошая мера - заменить переключатель целиком и зажать как положено.
     
    ДмитрийМ , 02.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Powershot
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Powershot

    Участник

    Powershot

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Air safin, переключатель промышленный ТПКП-25А.
    Сама плита:
    [​IMG]

    Дмитрий, что интересно, с промежутком в неделю сгорела проводка на двух конфорках плиты, и в обоих случаях примерно на 2 см выше 4-го клеммника переключателя. Странноватое совпадение.
     
    Powershot , 02.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Ярославль
    Горит проводка нагреваясь от плохого контакта. Менять переключатель, можно на больший ток.
    Это не совпадение, а закономерность, я бы назвал преступной халатностью :) .
     
    Prince , 02.03.12
    #5 + Цитировать
  6. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    Согласен, переключатель в топку. 25 амперный перключатель на 12 кВт мощности.
     
    air safin , 03.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Powershot
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Powershot

    Участник

    Powershot

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    2 air safin
    12 кВт это на три конфорки, значит на одну 4 кВт, или 4000 Вт/220 В = 18,18 А. Вполне нормальный ток для переключателя на 25 А.

    Но у двух переключателей именно 4-й контакт? Да и не на самом контакте. а несколько выше, сантиметра на 2 от контакта.
     
    Powershot , 03.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Ярославль
    Powershot, у Вас проводка многожильным проводом сделана или одножильным? Какое сечение проводов? Тепловизор есть под боком посмотреть на качество контактов в режиме нагрева? Опять эти гадания...
     
    Prince , 03.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Powershot
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Powershot

    Участник

    Powershot

    Участник

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Prince, многожильным, 2,5 квадрата. Тепловизора нет.
     
    Powershot , 04.03.12
    #9 + Цитировать
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.383
    Благодарности:
    3.811

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.383
    Благодарности:
    3.811
    Адрес:
    Брест
    То есть провод не отгорел от клеммы, а перегорел в 2х сантиметрах от неё?:ogo:
    Так?
    То есть огрызок целого провода длиной 2 см остался в переключателе?
     
    ДмитрийМ , 04.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Ярославль
    Думаю над этим надо задуматься...
     
    Prince , 04.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    590
    Благодарности:
    105

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    590
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Хмельницкий
    Прямо мистика какая-то...:|: По схеме на 5 проводе в 3 положении максимальный ток, а горит именно 4. Бабайка виноват...
     
    Vasja75 , 04.03.12
    #12 + Цитировать
  13. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.638
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Ярославль
    Powershot мне кажется Вы ошибаетесь.
    По приведённой вами же схеме http://www.forumhouse.ru/threads/145301/ ток через 3-й переключатель течёт в двое больший, а именно 36 ампер. И, извините, такое сечение просто недопустимо, 4кв мм! А уж представить трудно, как провод подключен к клеммам переключателя. Проводники обжаты клемником?
    Или вам всё же нужно знать причину перегорания? А почему плита не подключена к 3-х фазной сети? Какая ваша квалификация и чем вы там занимаетесь? В общем менять, думать и решать вам.
     
    Prince , 04.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.173
    Благодарности:
    6.643

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.173
    Благодарности:
    6.643
    Адрес:
    Белгород
    Вот интересно, а не ложится ли на провод горячая поверхность при опускании крышки с комфорками?
     
    Иванов Костя , 04.03.12
    #14 + Цитировать
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.383
    Благодарности:
    3.811

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.383
    Благодарности:
    3.811
    Адрес:
    Брест
    Откуда 36 А ?
    4 кВт - мощность одной комфорки, в ней две спирали по 2 кВт.
    Суммарный ток 18,2А, ток в проблемном проводе - 9,1А

    Вот и у меня подобные мысли закрались... Что не в токе дело...

    Powershot, есть возможность сфотографировать результаты "аварии"? А также общее состояние плиты, и блинов в частности.
     
    ДмитрийМ , 05.03.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также: