1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.

  1. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Таганрог
    Можно-но не желательно, сначала попробовать винт максимума наболтать на всю! Если не потянет а 80 он должен выдовать, тады проблемы с со...
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не понимаю про винт максимума.
    Не понимаю и про СО.
    Термобалон при Т50 с чем то градусов зажимает пламя.
    Вот если бы не зажимал, был бы максимум, но не грелось - тогда другое дело!
     
  3. comwad
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    3

    comwad

    Живу здесь

    comwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Алма-Ата
    Сервисники предложили перекрыть обратку и посмореть на поведение котла в "проблемных" режимах.
    Если будет отключаться при наборе пороговой температуры, то с автоматикой все ОК и см. все до и после котла, если нет, то зови нас в третий раз...
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Витя! Тс-с-с! Это страшная военная тайна! :)]
    А по большому счету если только отопление, а если с водоразбором?

    Божик, можешь ссылку на паспорт дать про объем СО? И что означает "...минималку поднять-на заводе ставят минимум."..?
     
  5. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Таганрог
    Ссылка официальный сайт лемакс! Там есть вся документация...На всех в основном заводах регулируют давление по мощности и винт малого пламени полностью вкручивают и выкручивают на четверть оборота.
    Причём лемакс регулирует при входящей динамики в 2кра...что иногда вызывает недоумение? при падении давлении мощность котла соответственно падает!
     
  6. An1964r
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    An1964r

    Живу здесь

    An1964r

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Серый а почему здесь никто не спрашивает о модуляции
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вообще то в России считается давление газа номинальным-130 мм. вод. ст. или 1.3 кРа, во вторых есть такой параметр как работа стабилизатора давления газа и соответственно пределы его работы...
     
  8. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Таганрог
    Я это знаю! но это не в моей компитенции! Славаки на том же котле сделали настройки которые работают на любом давлении!(нормальном имею ввиду!)
     
  9. An1964r
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    An1964r

    Живу здесь

    An1964r

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Так вы у Словаков котелок содрали. а 630 у украинцев берёте или у китайцев
     
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А потому, что это страшенная военная тайна!
    Мне кажется, кто ими занимаются-знают...:)
     
  11. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Таганрог
    С теплообменником всё наоборот! А за 630 есть соответствующая тема-как и в чём отличается!
     
  12. An1964r
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    An1964r

    Живу здесь

    An1964r

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    это не ответ. я задал конкретный вопрос и хочу услышать конкретный ответ. а
    не расплывчатые фразы
     
  13. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Таганрог
    На какой именно? :hello:Если вы видели котлы лемакс и волк протерм-вопросов не должно последовать!

    И на эти ответы я отвечал уже в соответствующих темах-да и на акватерме отвечали! Если хотите конкретики-пишите в личку!
     
  14. An1964r
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0

    An1964r

    Живу здесь

    An1964r

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    протерм гораздо раньше начал выпускать свой волк чем лемакс свой котёл
     
  15. Божик
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Божик

    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Таганрог
    Да ты шо? :)]:)]