    Добрый день!
    После 2-х месяцев работы котла Китурами дымоход снаружи покрылся коричневым налётом и потеками. Насколько я понимаю это - несгоревшее масло из солярки, которое выделяется вместе с дымом и оседает на трубе. При этом дым котла по-прежнему, белый. Есть ли здесь какие-то основания считать, что горелка не отрегулирована должным образом, должен ли быть осадок, или должно все сгорать и труба не должна быть такой грязной?
     
    Сергей Геннадье , 27.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Миха5
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    69

    Миха5

    Живу здесь

    Миха5

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Читал в описании к горелке, что коричневый цвет сажи показывает на избыток кислорода в выхлопе.
     
    Миха5 , 27.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Коричневый налёт и потёки есть следы того что конденсат на трубе впитывает серу из выхлопа. Можно настройку горелки проверить если не делали. У меня самого в самые морозы за -30 с колпака "сопли" коричневые свисали, сейчас всё прошло.
     
    Забаненный , 27.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Сергей Геннадье
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16

    Сергей Геннадье

    Живу здесь

    Сергей Геннадье

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Я настройку горелки не делал - включил, как шло из магазина - пошел белый дым. я подумал. что все ОК, а оно вот как - коричневый налёт. А как у Вас прошло, что-то делали? У меня тоже спли коричневые есть.
     
    Сергей Геннадье , 27.02.12
    #4 + Цитировать
  5. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    932

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    932
    Адрес:
    Москва
    Сергей Геннадьевич, не партесь Вы, все у Вас хорошо. Это всего-лишь конденсат. И слава богу, что Вы его видете. Хуже-если его не будет-значит, он обратно в котел капает. А сера в конденсате всегда присутствует.
     
    rex@ , 28.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Москва
    Поддерживаю Рекса.-забить. Этонормальное явление
     
    Mad_dog , 28.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Сергей Геннадье
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16

    Сергей Геннадье

    Живу здесь

    Сергей Геннадье

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    И что красивая труба из оцинковки так через полгода вся грязная станет, как на заводе? Я думал. что хоть только оголовок пусть будет грязный, а она - вся!
     
    Сергей Геннадье , 28.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Москва
    Почему нет смайлика злорадства? :)
     
    Mad_dog , 28.02.12
    #8 + Цитировать
  9. ярослав суворов
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0

    ярослав суворов

    Живу здесь

    ярослав суворов

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Деревня Горки
    Приветствую всех у меня котел запушен 1 декабря с тройника конденсат тоже коричневатый капает. Горелку настраивали газоанализатором.
     
    ярослав суворов , 28.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Мало того что грязная, сера смешиваясь с конденсатом образует серную кислоту которая довольно быстро сожрёт оцинковку.
    Я сейчас собираюсь два колена дымохода последних сменить с наружней оцинковки на нержавейку.
    Я тоже думал что всё хорошо пока не вызвал настройщика. Т дымогазов под 400 грд С, СО шкалит, явная копоть на стенках котла. После настройки Т дымогазов 180, СО в норме, расход упал процентов на 20.
     
    Забаненный , 29.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Москва
    Пропал пост: Вы через годик ее замените нафих, потому что от нее ничего не останется.
     
    Mad_dog , 29.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Сергей Геннадье
    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16

    Сергей Геннадье

    Живу здесь

    Сергей Геннадье

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    А дайте контакт настройщика, тоже попробую
     
    Сергей Геннадье , 29.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Сергей Геннадьевич! Не хотелось бы недопонимания, коричневые сопли у вас никоим образом не указывают на то что горелка не настроена. Сопли эти есть у всех или почти у всех. И точно также они жрут у всех оцинковку. Но горелку настраивать надо раз в сезон или, желательно, после каждой новой партии топлива.
     
    Забаненный , 29.02.12
    #13 + Цитировать
  14. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    932

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.716
    Благодарности:
    932
    Адрес:
    Москва
    Да ну... Нехрен баловать горелку частыми настройками... Пусть радуется, что ее кормят! Представляете, что будет, если так нежно мы будем заботится о горелке? Сразу захочет внимания насос в скважине, фильтры, камин, ворота въездные и в гараже, септик и прочие механизмы, которыми обрастает дом потихоньку, но очень целеустремленно. И что получится? Либо вы сами приобретете с десяток смежных профессий (но будете по прежнему уверены, что в выходные вы ОТДЫХАЕТЕ, либо у вас в доме будет постоянно виться рой настройщиков...
    Надо к механизмам относиться бережно, но без пиитета-тогда они ответят вам долгой безотказной службой...
     
    rex@ , 01.03.12
    #14 + Цитировать
  15. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.659
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Мытищи
    Ну а какие варианты? Носите тогда воду вёдрами из колодца, топитесь печью (хотя и её надо чистить от сажи и т. д.), какайте на природе в позе гордого орла и будете в выходные ОТДЫХАТЬ и у вас в доме НЕ будет постоянно виться рой настройщиков...)
     