    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Планирую сделать ленточный фундамент монолит на глубину промерзания (в нашем районе 1,6м + 0,2м), и к нему пристроить гараж и веранду (на рисунке слева веранда, справа гараж). Ленточный под домом, потому что хочу подвал, а также исключить суету с устройством забирки и тд. Дом 1,5 этажа из пеноблоков 30 см+утеплитель + отделка, какая, ещё не решил. Грунт глина. Перекрытие подвала - плиты перекрытия, первого этажа по деревянным балкам. Гараж и веранду сделать на столбах, связанных ж/б ростверком, по возможности хотелось бы уложиться в один сезон. Всвязи с вышеизложенным возникло несколько вопросов, просьба помочь советом:
    1. Возможна ли жесткая связка фундамента дома с ростверками пристроек при условии, что всё сделать в один сезон, и на одну глубину? И кладку потом если проармировать?
    2. Можно ли связать ростверк гаража над воротами (например, двутавром или швеллером, или ж/б балкой)?
    3. Как на зиму всё это оставить, если стены в этом году не делать? Как быть с подвалом? Если не засыпать, то почва промёрзнет ниже фундамента, если засыпать, потом выкапывать? Может можно как-то утеплить? -1. фундамент.jpg
     
    Oleg76 , 24.02.12
    #1 + Цитировать
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    356

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Черноголовка
    Как Вы планируете через ростверк в гараж заезжать?
     
    v. pchelin , 24.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Oleg76
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Oleg76

    Участник

    Oleg76

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владивосток
    Так я и не планирую где ворота делать ростверк. Вопрос в том, можно ли разрывать ростверк без последствий, или как то конструкцию усиливать надо?
     
    Oleg76 , 24.02.12
    #3 + Цитировать
  4. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    356

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Черноголовка
    Разрывать нельзя, тогда уж лучше МЗЛ.
     
    v. pchelin , 24.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Oleg76
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Oleg76

    Участник

    Oleg76

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владивосток
    Спасибо за совет. А МЗЛ привязываль к дому? Или отдельный фундамент и всё тот же пресловутый деформационный шов и сязанный со всем этим гемор?
     
    Oleg76 , 24.02.12
    #5 + Цитировать
  6. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    356

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.613
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Черноголовка
    Если гараж будет тёплый то утеплить отмостку и связать жостко фундаменты. Ваш вариант в этом смысле не лучше.
     
    v. pchelin , 24.02.12
    #6 + Цитировать
  7. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    999

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Климовск
    Не советую связывать жестко два разных типа фундаментов, так как даже если исключить морозное пучение, останутся различные осадки фундаментов с разной глубиной заложения и под разной нагрузкой. Но Ваша идея с утепленной отмосткой, в данном случае - очень "к месту"

    Я бы порекомендовал свайно-ростверковый фундамент с заглубленным ростверком (из-за въезда в гараж) с утепленной отмосткой (чтобы исключить отрыв ростверка морозным пучением), и, все равно - деф. шов.

    Не стоит делать под гаражом МЗЛФ, (СНиП не допускает устройства примыкания фундаментов с разной глубиной заложения).
     
    RNikonov , 25.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Oleg76
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Oleg76

    Участник

    Oleg76

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владивосток
    Полностью согласен с Вами, что МЗЛФ и ЗЛФ не стоит соединять. А если гараж не отапливать, утепление отмостки в данном случае поможет?
     
    Oleg76 , 27.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Oleg76
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Oleg76

    Участник

    Oleg76

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Владивосток
    Уважаемый RNikonov, что Вы скажете по поводу глубины заложения фундамента. На рисунке показано примерно расположение участка, в месте где будет дом, приямок. Я думаю снять плодородный слой, заглубиться на глубину не более 1 метра. Залить фундамент, далее засыпать, чтоб под землёй было 2 метра (1,6 - глуб, промерз, +0,2 - запас, +0,2 - запас на осадку насыпного грунта). Как считаете, пойдёт, глубже не надо? рисунок 1.png
     
    Oleg76 , 27.02.12
    #9 + Цитировать
  10. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    999

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Климовск
    Если вы одновременно утеплите пол гаража, чтобы не было промерзаня изнутри - то да, поможет. :hello:
     
    RNikonov , 27.02.12
    #10 + Цитировать
  11. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    999

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.730
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Климовск
    Нет, этого более, чем достаточно. Очень разумное решение. Учтите только, что на насыпной грунт (если это не песок) - нельзя будет в ближайшие 5-10 лет ставить никакких сооружений с использованием плит. МЗЛФ и т. д.
    .
     
    RNikonov , 27.02.12
    #11 + Цитировать