1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кипит ТТ котел

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PavV, 16.02.12.

  1. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Кипит ТТ котел
    Привет, форумчане.
    Столкнулся посреди зимы с проблемой, начал кипеть котел. Система следующая: ЕЦ, ТТ котел, самодельный вокруг рубашка, топится углем, разводка стальными трубами на 40, 4 радиатора 10-12 регистров чугун, на обратке возле котла байпас с насосом WILO Star RS 25\6 китаец, на подаче открытый РБ, только находиться ниже трубы подачи, но выше радиаторов. На радиаторах кранов для спуска воздуха нет.

    Вообщем история, пол-зимы проблем не было, ЕЦ работала без проблем, насос редко включали. И вот однажды котел закипел, так что литров 30 воды выплюнул, причем в это время работал насос, позже выяснилось что насос гнал воду наоборот. Насос переставил, воды с водопровода залил, но вот только ЕЦ перестала нормально работать. Затопишь вроде воду продавливает все 4 радиатора горячие, примерно часа полтора проходит, только на участке с последнего радиатора до котла теплая труба, еще немного и начинает кипеть моментом. Как-будто давил-давил, а тут ему краном обратку перекрыли Приходиться включать насос, и примерно пол-часа слышно как в части трубы подачи от котла до первого радиатора вода льется, потом все тихо. Стоит только выключить насос, через минут пять начинает кипеть.

    Вообщем подскажите где копать, засор или воздух где, и как его выгнать от туда. А то боюсь как бы свет не отключили во время самого кочегара.

    схема прилагается.

    заранее спасибо, уж не знаю что делать, и воду уже заливал по 5 раз, и с включенным насосом и выключенным, через сброс воду выгоняет, а толку нет
     

    Вложения:

    • отопление.png
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Ищите воздух в системе!
     
  3. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.300

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.300
    Адрес:
    Торонто
    Судя по Вашей схемме, у Вас насос выше обратки и в нем вполне может быть воздух. Приоткрутите заглушку на насосе помпы, если есть воздух, то он быйдет.
    Что бы выгнать весь воздух из системмы, необходимо слить воду (Еси не всю, то хотя бы до половины радиаторов),подключить шланг снизу к вспускному крану и снизу постепенно заполнить системму водой, пока в раширительном бачке не будет 1/4, его объема, воды.
     
  4. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Если воздух в системе, я тогда не пойму почему он не мешает продавить все радиаторы и перестать церкулировать только как вода видимо сильно нагрета.

    Roracotta, а где стоять насосу, он вроде у всех выше обратки. С насосом систему давит, а вот без него по байпасу не хотит. Воздух череззаглушку спускал.
    Неужели, систему сливать надо чтобы воздух выгнать?
     
  5. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.300

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.300
    Адрес:
    Торонто
    Надо. Ибо правильно системму заполняют снизу, а не сверху.
    Насос может стоять где угодно, лишь бы в нем не собирался воздух и ось мотора располалась горизонтально.

    В какую сторону у Вас качает насос? Должен качать к котлу.
     
  6. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
    Воздух благополучно может "зависнуть" в радиаторе или в котле (проверьте рубашку котла на предмет воздушных карманов), а при нагреве, циркуляция выходит на максимальный уровень и воздух выталкивает в СО...
    Однозначно. И заполнять крайне! медленно.
     
  7. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.300

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.651
    Благодарности:
    95.300
    Адрес:
    Торонто
    Аватар классный! :super:
     
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Украина
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Воду "выгоняет" намолоченный насосом воздух. Бачок, опущенный ниже верхней точки СО создает разрежение в ней, что ведет к раннему подкипанию/завоздушиванию. Воздухосборника нет... Бачок через... + насос. :no:

    1. Поставьте нормальный РБ выше верхней точки системы.
    2. Насос включайте после прогрева системы со свежезалитой водой в режиме ЕЦ, в течение суток, (с достижением Т* 85-90*, хотя бы на небольшое время)
    3. Насос на 1-й скорости. Или заменить на другой, с паспортным давлением не выше 4м. (тоже на 1-й скорости).
     
  10. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Рыбинск
    На радиаторах регулировочные вентили и воздухоотводчики есть?
    Воздух где выходит при заполнении системы?
     
  11. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Причина в воздушной пробке в верхнем участке. С таким расположением Р. Б. и патрубком опущенным в теплоноситель,...выход воздуха крайне затруднён.
    Перенесите Р. Б. на его традиционное место,... выше верхнего лежака.
     
  12. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    Всем спасибо за ответы.
    сейчас в сторону насоса.
    1. нет возможности поставить РБ наверху, подача под самым потолком, крыша плоская без чердака, придется на улицу ставить
    2. насос и так включаю уже после того как кипеть начинает, при этом при ЕЦ гдето с час, полтора система давит и прогревает все радиаторы. как же мне углем то температуру держать 90?
    3. насос на втрой скорости, на первой чет его подклинивает

    нет воздухоотводчиков на радиаторах. воздух выгоняет с верхней точки, там патрубок и труба на 15 в канистру с водой

    понятно что тут его наверное сложнее протолкнуть чем вверх выходить. но пол зимы же эта система работала исправна

    Придется наверное попробовать спусить воду и закачать заново

    А может это быть засор, или тогда бы небыло журчания при включении насоса, повторюсь что оно со времене пропадает и все тихо.
     
  13. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Врежьте в верхнюю переливную трубку идущую в Р. Б. либо кран(вентиль), либо автоматический воздухоотводчик. При заполнении СО, его откроете полностью.
    2. Укоротите переливную трубку так чтобы она была над баком, и потом наденьте на неё резиновый армированный шланг. При заполнении СО шланг поднимаете из Р. Б. в сторону,...так воздух будет веселее выходить. После заливки и протопки через часов 5 на максималке,...резиновый шланг опустите обратно в Р. Б. в воду.
    Но лучше Р. Б. поднять выше СО.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тем не меннее, причины и способы их устранение изложены.

    ..Просто насос, установленый ..задом наперед (!) :super: гнал воздух туда, куда и надо - в верхнюю точку системы (худо-бедно, там он и выходил).
    После "правильной":super: установки насоса воздух пошел, минуя ..ТРУБОЧКУ БЕЗ ВОЗДУХОСБОРНИКА.
    Т. к. этот воздух представляет собой ..."белую" от мелких пузырьков воду, а не крупные пузыри, которые можно "поймать" таким способом - трубка со шлангом.

    Каждая порция свежей воды - новый растворенный воздух в системе и новые проблемы с ним.

    Сами ответили. Не работает дня ..3 насос - и все тихо...
     
  15. PavV
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    PavV

    Участник

    PavV

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Северный Казахстан
    1. сделаю, там стоит сейчас металопласт
    2. я вытаскиваю трубку из РБ, топлю по маким, температура подымается, вода расширяется и лишнюю сбрасывает, но вот только когда вода хоть немного начнет остывать, в системе появится разряжение (или чего то там, вообщем уменьшение воды), то в систему начнет опять же тянуть воздух?
    чего то я не допонимаю, уж извиняйте, когда насос стоял на обратке, но гнал воду из обратки в подачу каким образом он гнал воздух в верхнюю точку и почему он не гонит его туда сейчас, худо-бедно хотябы.
    Опять же система работала на ЕЦ практически постоянно, иногда даже насос не включал и неделю, и ничего выходил както воздух же.
    Как Вы пишите при правильной установке ЦС который гонит из обратки в подачу воду, то воздух пролетает мимо трубки, тогда вопрос чем РБ задратый вверх лучше, опять же тогда пролетать должно все мимо.

    Итак, начинаю топить, ЦС выключен, СО работает на ЕЦ, примерно часа полтора, за это время продавливает все радиаторы, только чать трубы обратки теплая, радиаторы все горячие. примерно за мин 10 система резко начинает закипать, включаю насос, он сначала в РБ выдавливает литров 10 воды, потом практически сразу (пару минут) ее оттуда забирает, так вот в то время как он забирает воду и слышно журчание и потом еще с час, далее весь день тихо, до следующей топки, насос при этом молотит постоянно.

    Я вот просто не пойму, если в начале топки ЕЦ работает и прекрасно справляется при этом продавив всю систему. что потом то случается?

    Огромное спасибо всем за ответы.

    могу выложить фото, только скажите