1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Определение мощности кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Tuzik666, 11.02.12.

  1. Tuzik666
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Tuzik666

    Участник

    Tuzik666

    Участник

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киров
    Определение мощности кондиционера
    Помогите выбрать кондиционер по мощности
    Panasonic E12MKHD
    или Panasonic E15MKD

    цель - качественно охлаждать гостиную плащадью 23кв метра
    но гостиная объединена большой аркой с прихожей, коридором и лестничным холлом
    место будущей установки кондиционера на чертеже

    и получается что площадь охлаждения почти 40кв.метров

    чертеж прилагаю
    kondey.jpg
     
    Tuzik666 , 11.02.12
    #1 + Цитировать
  2. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Одинцово
    Качественно сплитом охладить нереально любое помещение, тем более сложное, как у вас. Если ремонт еще не сделан, задумайтесь о канальном кондиционере. А так ставьте 12.
     
    zshi , 11.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Genabukin
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    96

    Genabukin

    Живу здесь

    Genabukin

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    96
    E15MKD.Это как раз ваш случай:) .
     
    Genabukin , 11.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Вам нужен инверторный кодиционер на 3,5 кВт. - если повесить, так как на чертеже - то это наиболее оптимально с использованием 1-го внутреннего блока.
     
    Лук , 11.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Tuzik666
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Tuzik666

    Участник

    Tuzik666

    Участник

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киров
    Беру двенашку? не надорвется он?
     
    Tuzik666 , 12.02.12
    #5 + Цитировать
  6. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Одинцово
    Там рваться нечему, берите :)
     
    zshi , 12.02.12
    #6 + Цитировать
  7. almix33
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    94

    almix33

    Живу здесь

    almix33

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Пермь
    А откуда цифра 3.5квт? Вы сделали теплотехнический рассчет? Вроде никаких данных кроме толщины стен и площади помещения нет. Стены непонятно из чего. Перекрытие тоже неизвестно какое. Считать надо конкретное помещение .
     
    almix33 , 13.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Лук
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    4

    Лук

    Живу здесь

    Лук

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    согласен, но для усредненного расчета подойдет схема 1кВт холодопроизводительности на 10 м2.
    По опыту могу сказать, что сделав теплотехнический рассчет Вы выйдете на эту цифру +-10%.
     
    Лук , 13.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Genabukin
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    96

    Genabukin

    Живу здесь

    Genabukin

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    96
    12-й инвертор превратится в 13-й не инвертор, т. к. постоянно будет работать на максимальных оборотах.
    Из-за широкого арочного проёма (2,18 м), общий объём кондиционируемого пространства - около 100 м3.
    Все наружные стены, причём две из них - самые солнценапряжённые (юг и запад). Плюс TV, какая-то аппаратура, люди, открытые двери в кухню-столовую и, возможно, в спальню...
    Поэтому, однозначно, 15-й инвертор:super:.
    P. S. Если бы ориентация стен была север-восток, то, вполне хватило бы и 12-й модели.
     
    Genabukin , 13.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    175

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Поддерживаю. Лучше 15-ку.
     
    Солнечный ветер , 13.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Tuzik666
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Tuzik666

    Участник

    Tuzik666

    Участник

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киров
    Стены-кермический блок 51см самара+облицовка в полкирпича
     
    Tuzik666 , 13.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    175

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Лучше иметь запас. Меньше он всегда отработает, А вот представьте себе-собрались у вас гости и что они скажут? 12-ку они даже не почувствуют.
     
    Солнечный ветер , 13.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Tuzik666
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Tuzik666

    Участник

    Tuzik666

    Участник

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Киров
    Все понял, спасибо. заказываю 15шку
     
    Tuzik666 , 13.02.12
    #13 + Цитировать
  14. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Одинцово
    Максимальные теплопоступления от солнечной радиации при ориентации ограждений на восток и запад (юг чуть меньше). Реально очень жарких дней в году немного. А если гости, а если. давайте тогда чиллер на крышу, мало-ли что.
     
    zshi , 13.02.12
    #14 + Цитировать
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    4.268
    Благодарности:
    736

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    4.268
    Благодарности:
    736
    Адрес:
    Астрахань
    Tuzik666
    Правильный выбор !
     
    BOB691774 , 13.02.12
    #15 + Цитировать