Прошу помощи по диаметру труб отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Romanchi, 10.02.12.

  1. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Прошу помощи по диаметру труб отопления
    Вот запланировал отопление:
    площадь дома 200 кв. м.,2 этажа по 2.4 метра, второй свет.
    котел электро, выход 1 дюйм
    система с насосом и антифризом
    все батареи с термоголовками.
    батареи и котел подобрал из расчета 1 квт на 10 м. кв. в гостинной со вторым светом батареи подобрал из расчета 2 квт на 10 м. кв.
    теперь вопросы по системе:
    подскажите пожалуйста, где какого сечения трубы пускать, на подачу и обратку?
    подачу и обратку закольцевать? каким сечением?
    насос какой мощьности нужен?
    ну и покритикуйте проэкт) план 1 эт отопление.jpg план 2 эт отопление.jpg
     
    Romanchi , 10.02.12
    #1 + Цитировать
  2. harley56
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038

    harley56

    Живу здесь

    harley56

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Оренбург
    На первом этаже почему в две стороны отходят трубы к радиаторам? Почему не сделать на первом от котла тдет ветка на лево по всем комнатам и заканчивается в правой верхней комнате - получается одна ветка. По этой ветке по минимуму - основная магистраль труба ППР25, отводы к рабиаторам ППР20 к последнему радиатору ППР20. Если получше то основная магистраль до середины ППР32, далее ППР25. По максимуму все магистрали ППР32.

    По второму этажу: поднимается ППР25 на лево к радиатору ППР20, на право идет ППР25 отводы 20, к последнему радиатору ППР20.

    От котла до гребенки ППР32 а лучше ППР40 .
     
    harley56 , 13.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Вот спасибо за подсказку! а кольцевать какой трубой?
     
    Romanchi , 13.02.12
    #3 + Цитировать
  4. harley56
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038

    harley56

    Живу здесь

    harley56

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Оренбург
    Если двух трубка то кольцевать не надо.
     
    harley56 , 13.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    это как это? а если все батареи перекроются головкакми, что будет? или такое не бывает? может всетаки двадцаткой закольцевать (тоесть, в конце, магистраль подачи соединить с магистралью обратки)?
     
    Romanchi , 13.02.12
    #5 + Цитировать
  6. harley56
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038

    harley56

    Живу здесь

    harley56

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Оренбург
    Считается что все радиаторы не перекроет головками - хотя теоретически - это возможно. Но если закольцевать двух трубку - думаю может упасть эффективность сисетмы - тут я могу ошибаться...
     
    harley56 , 14.02.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.264
    Благодарности:
    1.938

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.264
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Новосибирск
    А не смущает, что котёл киловат на 20 будет?
     
    федот1 , 14.02.12
    #7 + Цитировать
  8. harley56
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038

    harley56

    Живу здесь

    harley56

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Оренбург
    На 200кв. дом боюсь что 20кВт будет маловато - запаса по мощности нету. Котел будет работать на пределе - это не гуд.
    На свои 220кв.м. отапливаемой площади беру котел на 24кВт - думаю хватит, в морозы возможно придется кочегарить на полную катушку...
     
    harley56 , 14.02.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.264
    Благодарности:
    1.938

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.264
    Благодарности:
    1.938
    Адрес:
    Новосибирск
    Так разговор у ТС про электричку идёт. У вас ЛЭП прям в дом заходит? Да и тариф копейка? А если свет кончится, то КАК?
     
    федот1 , 14.02.12
    #9 + Цитировать
  10. harley56
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038

    harley56

    Живу здесь

    harley56

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    1.284
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Оренбург
    Сори, думал на газу.
    Но тогда нужен более детальный расчет с учетом теплоограждающих конструкций здания. Возможно в обычное не морозное время достаточно будет и котла на 9-12кВт.
    Для своего дома планирую именно такю мощность, но на крайний случай поддержать в доме +15
     
    harley56 , 14.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Romanchi
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31

    Romanchi

    Живу здесь

    Romanchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Пока что пмж в доме не планируется, котел электро на 12 квт, на осенне весенний сезон надеюсь хватит. обещают провести газ, вот тогда поставлю котел газовый квт на 30.
     
    Romanchi , 15.02.12
    #11 + Цитировать