    Допустим имеется 3 радиатора в системе разной длины начиная с первого от меньшей длины к большей, система двухтрубная, насос в котле 15/4, магистраль ПП25, подводы подачи и обратки к радиаторам ПП25, арматуры вообще нет. Вот такие условия. В таком случае тоже в пределах погрешности?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Где больше, туда и легче. Но приборы бывают разные!
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Нарисовать, не? Двухтрубных систем, охапка разновидностей. И собственно, а что случилось?
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Приборы разной длины и разноудаленные от котла
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Двухтрубная тупиковая, подключение радиаторов дианональное
     
  6. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Ни насколько не упадет. Вообще! труба тоньше ⇒ площадь поверхности меньше ⇒ скорость выше ⟹ Остывание трубы на пог. метр меньше (!) Погрешность температур разным диаметром не улавливается в пределах 0,1градуса.
    На последнем радиаторе (а рассматриваем вообще неспособную к балансировке систему) за счет чутка большего чем нужно диаметра будет немного больший расход. От этого немного меньше будет будет дельта температур на радиаторе и совсем небольшой (за счет расхода) прирост выделяемой мощности! Означенным изменением диаметров процента 2... 3... не больше. При одинаковости, замечу, входящих в радиаторы температур!
     
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Так ниже температура подачи в последний радиатор будет или я не прав? Первый радиатор-600мм,второй-1200мм, последний-600мм. Обвязка вся ПП25. Регулировок нет вообще нигде.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.459
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    В тупой тупиковой без краников, в последний всегда придет холоднее. У нее каждый радиатор *последний*.
    @adidas452017, Диссертацию пишите? acute (1).gif
     
  9. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Так и знал что придется доказывать... На слово никто "джентельмену" верить не желает уже... ;)

    На Ваш вопрос (вашими вводными) - нет. нисколько не поменяется Хотите верьте - хотите проверьте.

    upload_2026-2-25_13-43-52.png upload_2026-2-25_13-44-43.png

    Во вложении отчет теплогидравлического расчета. Даже двух! - с разницей только заменой диаметра трубы. Подцветил где ответ дельты интересующих Вас температур.
     

    Вложения:

  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы главное скажите ему что труба подачи выше радиаторов это для наглядности)
    и в насосной системе так делать не обязательно)
     
  11. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Да - конечно. И котел визуально электрический (право-лево) для того же... - не хотелось пересечения трубопроводов рисовать.

    @adidas452017, - интересный нюанс(!) - при дальнейшем увеличении диаметра на последнюю ветку радиатора до 32ПП - расходы второго и третьего ОП практически сравниваются. При этом третий мощность немного увеличивает, а второй уменьшает... тоже немного... Связано это с перераспределением давлений (потери напоров) в тройниках соединения веток!
     
  12. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Ошибся выше сообщением, последний радиатор 1600мм и между 2 и последним ещё полотенцесушитель к которому подача и обратка ПП20, надеюсь это ничего не меняет?
     
  13. Spartacus13
    Регистрация:
    26.11.25
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Spartacus13

    Участник

    Spartacus13

    Участник

    Регистрация:
    26.11.25
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Перефразирую немного вопрос заданный мною ранее, условия все те же, необходимо установить
    4 стальных панельных радиатора 22/500/2300, коллекторно-лучевая система, подводка от коллектора к радиаторам РЕХа Stout 16*2,2, насос Wilo Star 25/60-180.
    Если выбирать между радиаторами с боковым диагональным подключением, или полностью нижним подключением (не боковое низ/низ, а именно нижнее подключение, где подача и обратка подключаются в радиатор рядом снизу, как на фото), то какое подключение будет более эффективнее работать на большом радиаторе длиной 2300мм, при проводке от коллектора РЕХа Stout 16*2,2.
    Спасибо
     

    Вложения:

    • orig (1).jpeg
  14. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.752
    Благодарности:
    24.996

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.752
    Благодарности:
    24.996
    Адрес:
    Минск
    @Spartacus13, Это подключение работает как боковое:)
     
  15. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1.611
    Благодарности:
    242
    Во избежание появления антонимов, такое подключение называется "вентилем ВК" (штанами, мультифлексом очками и прочей шаурмой).
    .jpeg_11.jpeg

    Теоретически боковое диагональное может и будет давать около 1% больше тепла, но таких цифр в никаких справочниках не видел. А практически разница не ощущается. Делали с нижним подключением вентилем ВК стальные панельные высотой 300 мм и длиной по 3 метра. Разницу на концах радиатора в температуре не чувствовали на ощупь.
    IMG_0583_новый размер.JPG

    Конечно, если радиатор обеспечено достаточным расходом теплоносителя.

    Вот ниже термограмма радиатора с боковым подключением, нижнее подключение вентилем ВК дают такую же картину. Лично я вот не вижу визуально отличимого наклона линии Р1 против часовой. А следовательно все секции греют одинаково. Ну может там и есть разница в десятых или сотых долях процента, но такую разницу вы никак не ощутите.

    И это еще даже с осевым байасом, теплоноситель затекает в радиатор исключительно за счет гравитации при этом преодолевая сопротивление термоклапана.
    aquilo-f1t-trench-convectors-purmo.jpg
     
    Последнее редактирование: 06.04.26