    Прошу помощи,(я не понимаю ни чего в отопительных системах)
    1. У меня установлен отопительный бойлер (на дизтопливе), решил дополнительно установить дополнительный бак с элекротэнами на 1-6 Квт. (самодельный). Цель: уменьшить расход дизтоплива, бойлер только разогревает и потом тэны держат градус в теплоносителе.
    2. Подключил к бойлеру бак с тэнами к бойлеру (в правый вход и выход для теплоносителя) Левый вход и выход основной.
    3. Итог= ни чего не вышло из этого, насос не прогоняет теплоноситель через тены.
    Подскажите что не так сделал
    (Бойлер= южнокорейский Кетурами)
    спасибо
    (кратко схему нарисовал)
     

    Вложения:

    Николай1956 , 07.02.12
    #1 + Цитировать
  2. genwol1
    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    98

    genwol1

    Живу здесь

    genwol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.09
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Новокузнецк
    Электрокотел нужно соединить последовательно к бойлеру (у Вас параллельно).
     
    genwol1 , 07.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Миха5
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    69

    Миха5

    Живу здесь

    Миха5

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Что такое "насос не прогоняет теплоноситель через тены". Бойлер кипит, а батареи холодные, или весь теплоноситель холодный.
    Какая мощность дизельного бойлера?
     
    Миха5 , 07.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Николай1956
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Николай1956

    Новичок

    Николай1956

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Не с бойлером все норма работает топит, а вот тэны бесполезны не помогают, нагрев есть а вот насос не проталкивает через него

    как бы живет отдельно)
     
    Николай1956 , 07.02.12
    #4 + Цитировать
  5. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Вам, уже правильно подсказал genwol1 котлы нужно устанавливать последовательно (врезать в магистраль системы отопления), причем электрокотел должен стоять со стороны обратки жидкотопливного. Тогда будет все путем. Параллельное подключение тоже существует, но применяется только для увеличения мощности отопительного оборудования. У вас задачи иные, вам нужны ведущий и ведомый котел подключенный друг к другу последовательно.
     
    FDRA , 07.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Николай1956
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Николай1956

    Новичок

    Николай1956

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое буду переделывать!
    удачи всем
     
    Николай1956 , 07.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.893
    Благодарности:
    1.617
    Адрес:
    Москва
    Или через коллектор, каждый со своим насосом. Правильно говорят, ставьте на обратку ЖК .
     
    Mad_dog , 07.02.12
    #7 + Цитировать
  8. EvgenL2
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15

    EvgenL2

    Живу здесь

    EvgenL2

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня подключен электрокотёл Эван 6 квт к Сатурну. Ничего не придумывал. На котле вход обратки и выход в систему продублирован с двух сторон. Не знаю как в Китураме сделано - по идее также. Со стороны, противоположной подключённой к системе - снял заглушки и подсоединил. Поначалу перекрывал днём краны на электрокотле, потом убедился, что на производительности не отражается. В итоге - ночью топится 6 квт, днём соляра. Циркуляционный насос всё продавливает. 2 этажа - однотрубка, 2 контура, 18 квт батарей.
     
    EvgenL2 , 11.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Leonidov
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    Leonidov

    Участник

    Leonidov

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    В прилагаемом файле подправил вашу схему подключения. Для того чтобы работало, НО в этой схеме будут тепло потери через теплообменник ЖТ, прилагаю правильную схему согласования.

    Жми спасибо. :)
     

    Вложения:

    • ТТК-ЭК.jpg
    Leonidov , 11.03.12
    #9 + Цитировать
  10. cyan__
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    62

    cyan__

    Живу здесь

    cyan__

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Минск
    А что тут правильного - что бойлер будет работать только вместе с батареями? :)
     