1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет горячей воды

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Elesina, 03.02.12.

  1. Elesina
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Elesina

    Участник

    Elesina

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нет горячей воды
    У меня газовый котел electrolux gcb 24 hi-tech fi. Был прорыв трубы под котлом и по всей видимости внутрь котла попала влага (прямого напора воды туда не было). Котел сам работает но не греет воду. Пробовали менять датчик нагрева воды и протока ... но результат тот же. в чем ещё может быть проблема. спасибо.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.163
    Благодарности:
    3.008

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.163
    Благодарности:
    3.008
    Адрес:
    Екатеринбург
    А кто это все менял и зачем?
     
  3. Teplodar
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    Teplodar

    Живу здесь

    Teplodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Александров
    Видать трёхходовой кирдык(
     
  4. Elesina
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Elesina

    Участник

    Elesina

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    трехходовой клапан в порядке... если Вы его имели ввиду

    вызывала из сервиса разумеется... но найти поломку они не смогли.
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    463

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Elesina,
    Я, конечно, не колдун... Но если надо - приеду и вылечу. Только скажИте куда ехать...
    Аппарат-то вполне адекватный...
    Сервис, видимо, не вполне адекватный...
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.181
    Благодарности:
    304

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.181
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Бор
    А котлу сколько лет?...до прорыва трубы грел хорошо воду?
    При работе на гор\воду какая вода идёт? (тёплая..холодная)...греется ли при этом отопление?
     
  7. Elesina
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Elesina

    Участник

    Elesina

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Котлу 3 мес. всего. до этого грел воду нормально. Вода идет секунды 3 чуть теплая, потом ледяная. Отопление работает отлично.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.477
    Благодарности:
    5.540

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.477
    Благодарности:
    5.540
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Elesina, датчик нтс меняли, датчик протока, меняли, трехходовой - исправен. И не работает. Что же осталось? :)
     
  9. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    12

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Пермский край
    Датчик протока завис, заклинило его.
     
  10. Teplodar
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22

    Teplodar

    Живу здесь

    Teplodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Александров
    остались залитые мозги, которые игнорируют датчик протока)
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.477
    Благодарности:
    5.540

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.477
    Благодарности:
    5.540
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Elesina, просто опишите сутуацию, что происходит с котлом в момент открытия крана горячей воды. 1) загорается ли значок "кран"? 2) включается ли котел? ... и т. д.

    Либо залитые водой и окисленные контакты.
     
  12. Elesina
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Elesina

    Участник

    Elesina

    Участник

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    в том то и дело что ничего не происходит. открываю кран горячей воды а на экране значок "батарея" не отключается и соответственно значок "горячей воды" не включается. 3 сек. идет чуть теплая вода потом холодная.

    а что значит завис? датчик протока пробовали ставить новый...результат тот же... НЕ РАБОТАЕТ. Сейчас предположили что проблема в крыльчатке (могу ошибиться в написании слова). Подскажите ...она как то влияет на горячую воду...
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.477
    Благодарности:
    5.540

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.477
    Благодарности:
    5.540
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Теперь что-то ясно. Начинайте с проверки датчика протока. Потребуется человек знакомый с тестером. Снять провода с него, открыть смеситель горячей воды и прозвонить контакты датчика. Должны быть замкнуты. Проверьте надежность контактов подключения к датчику, и подключения датчика на плате. еще раз. Что же за сервис у Вас был? Место обитание, если можно, укажите.

    Elesina, а если котел перевести в режим "лето"? Пробовали?
     
  14. papay56
    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    12

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    papay56

    PROTHERM RYS 23 BTVE

    Регистрация:
    17.10.10
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Пермский край
    Вот она то и влияет на пуск горячей воды. Датчик протока -само название говорит-нет потока воды, нечего греть.
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.163
    Благодарности:
    3.008

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.163
    Благодарности:
    3.008
    Адрес:
    Екатеринбург
    Там датчик холла.
     

Смотрите также: