    Добрый день.

    Для удобства работы с кабелем приобрел стриппер КВТ WS-02В. Прочел в интернете отзывы как о недорогом и надежном инструменте. Однако, подружиться с ним не удалось. Пытался зачищать одножильный ВВГ сечением 2,5 и 1,5. Изоляцию с провода не снимает, а жует изоляцию и портит жилу. Такое ощущение, что слишком велико давление резцов и вместо того, что бы надрезать и стянуть изоляцию, они впиваются в жилу и тянут ее из изоляции, соответственно зажевывая ее в районе фиксатора. Жилу сечением 1,5 и вовсе может перекусить. Да, на инструменте есть болт для регулировки, но что-то я не заметил никакой разницы регулируя его...

    Предположил, что мне достался бракованный инструмент и купил аналогичный в ОБИ, но другого производителя. Ситуация точно такая же, только качество инструмента намного хуже чем у КВТ.

    Подскажите, у кого есть опыт работы с этим или подобными стрипперами, что здесь не так? Есть какие тонкости в работе? Или зря выброшенные деньги?

    IMG_3016.JPG
     
    Snegoff , 31.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Vlad1108
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    Vlad1108

    Участник

    Vlad1108

    Участник

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Мне эта тема тоже ещё на прошлой неделе была интересна. В воскресенье 29.01.12 в OBI после долгого разглядывания купил таки самый дешёвый (59рэ) китайский инструмент для снятия изоляции (стриппер). Приехал домой, попробовал и сразу получилось (на однопроволочном ВВГнг 3х2,5. С жил изоляцию снимает без вопросов. На проводах, сечением 1,5кв.мм получается похуже (есть одновременное движение и изоляции туда, куда надо и инструмента в противоположном направлении по поверхности изоляции. Потом приспособился и стало получаться и на этих проводах. Хуже обстоят дела с многопроволочными жилами. Инструмент подрезает и выдёргивает несколько проволочек, что нежелательно, т. к. у тех проводов, которые я пока купил (ПВ3), сечение и так не соответствует заявленному, хотя куплены в очень приличном месте. Позже посмотрел их ценники на аналогичные провода и стало понятно, почему этот провод в полтора раза дешевле остальных. Успехов. VLAD1108.
     
    Vlad1108 , 01.02.12
    #2 + Цитировать
  3. АндрейЗарубин
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    АндрейЗарубин

    Участник

    АндрейЗарубин

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, как пользоваться Мультиметром, по инструкции ничего не понятно, подскажите как измерить напряжение в сети (переменный ток) внизу его внешний вид. просто у нас НС не выключалась, т. к было слабое напряжение, вот и хотим измерить сколько именно IMG_0534.JPG IMG_0536.JPG
     
    АндрейЗарубин , 05.02.12
    #3 + Цитировать
  4. ж800
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ж800

    Новичок

    ж800

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минусинск
    С положения off один раз в право. Провода вставить крайний левый и середина на приборе
     
    ж800 , 05.02.12
    #4 + Цитировать
  5. АндрейЗарубин
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    АндрейЗарубин

    Участник

    АндрейЗарубин

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо, а если силу тока измерить?

    и вообще если можете напишите что для чего?
     
    АндрейЗарубин , 05.02.12
    #5 + Цитировать
  6. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Вот-ь IMG_0536.JPG
    Не забываем о технике безопасности при использовании данного прибора при измерении величин, значение которых может быть опасно для жизни (сетевое напряжение 220 и т. д.).
    Для начала потренируйтесь на кошках батарейках.
    Перед измерением сетевого напряжения проверьте исправность щупов для мультиметра, при измерении не касайтесь проводящих частей щупов, мультиметра.
    Щупы при измерении напряжения должны быть подключены так: черный в левое гнездо - СОМ, красный в гнездо, находящееся в середине, при измерении напряжения в сети ставите предел 500В переменки.
    Напряжение измеряется включением прибора параллельно цепи, ток - последовательно (данный прибор измеряет только постоянный ток, не пытайтесь им померить ток какого либо прибора, питаемого сетевым напряжением, изпользуйте для этого токовые клещи.
     

    Вложения:

    BENQ25 , 05.02.12
    #6 + Цитировать
  7. birg77out
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    birg77out

    Живу здесь

    birg77out

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Vlad1108, если нет возможности сделать фото инструмента, то может на нем какая нибудь маркировка есть или хотя бы тип его укажите пожалуйста.
     
    birg77out , 22.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Snegoff
    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    3.416

    Snegoff

    Живу здесь

    Snegoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    3.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Раз тема ожила, скажу что вместо бестолкового автоматического WS-02В купил за 224 руб ручной стриппер WS-01A от того же производителя KBT. Вот этой машинкой уже доволен, все получается.
    PS. Хотел купить многофункциональные WS-01С или WS-01D, но их не было в наличии...
     
    Snegoff , 22.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    1.126

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.942
    Благодарности:
    1.126
    Адрес:
    Москва
    за 69 рублей он отлично справляется со своей работой :)
    Мне понравилось, как раз для одножильного кабеля 2,5 мм - то что надо. Не без недостатков, но всё побыстрее чем ножем счищать.
     
    Владимир113 , 22.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Што вы все каких-то уродов ищете? И находите! Вот прибор: http://www.techelectro.ru/prod/instrument/wire-strippers/ws04 содранный кучей производителей 1:1 (у меня NEO). Даже многожилку не портит.
     
    Avs7153 , 22.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Snegoff
    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    3.416

    Snegoff

    Живу здесь

    Snegoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    3.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык потому что подсказать некому было в свое время. Вот и нашли, что нашли методом проб и ошибок :)
    Мне сейчас уже без надобности, но может другим пригодиться. За совет - спасибо!
     
    Snegoff , 22.01.13
    #11 + Цитировать
  12. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Пермь
    Именно таким КБТ пользуюсь на работе. До 10мм^2 вполне уверенно чистит вне зависимости от марки кабеля. ;)) Уже года 2 с копейками. ;) До этого всякие аналоги были - дохли быстро.
     
    syura59 , 22.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну блин, я там только землю для цветов покупаю. И то, мне как бы пофиг - жена цветовод...:aga:
     
    Avs7153 , 22.01.13
    #13 + Цитировать
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.252
    Благодарности:
    3.672

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.252
    Благодарности:
    3.672
    Адрес:
    Брест
    +100!
    Только у меня FORCE :cool:
     
    ДмитрийМ , 22.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.860
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для толстых проводов такое:
    nozh-izolyatsia.jpg
     
    Avs7153 , 22.01.13
    #15 + Цитировать