    Вопрос про сечение былок перекрытия
    Дом уже построен и перекрытие 2 этажа сделоно досками 150*50, ширина пролета 3,8 метра, шаг 50см. Строили хохлы и когда я спросил хватит ли таких балок? сказали что с запасом! Мы обычно через 80см кладем. Сперва это перекрытие прыгало когда ходил по полу второго этажа. Потом поставил перегородки на втором этаже с подпоркой на чердачное перекрытие, положил фанеру на пол, залил стяжку из плиточного клея с сеткой, ламинат. пол стал прочным. Низ, тоесть потолок первого этажа подшил гипсокартоном. Спросив у дядьки он мне категорически ответил, рухнет! это мало очень! все таблици говорят о недопустимости такого перекрытия! вобщем я расстроен.
    Вопрос! Правдоли это так кретично? Хочу шкаф из ДСП поставить на второй этаж, весить будет около 50 кг и боюсь что бы лишний раз не грузить. С какими мыслями жить дальше? или срочно ломать и переделывать? Спасибо

    Забыл добавить, с обеех сторон балки обшиты были сперва досками 150*20
     
    Шурень , 26.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Karm56
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Karm56

    Новичок

    Karm56

    Новичок

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажи пожалуйста, какова толщина стяжки и какую сетку ты использовал ?
     
    Karm56 , 27.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Шурень
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    0

    Шурень

    Живу здесь

    Шурень

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Да стяжка просто выравнивающая, не более2см. Сетка типа для штукатарки, чешуя.
     
    Шурень , 27.01.12
    #3 + Цитировать
  4. Karm56
    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Karm56

    Новичок

    Karm56

    Новичок

    Регистрация:
    27.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Высота балки должна равняться 1/24 от ширины пролёта, соответственно 3,8/24=0,158 почти в теме.
     
    Karm56 , 28.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    31.561

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    14.847
    Благодарности:
    31.561
    Адрес:
    Торонто
    Первый раз слышу такую формулу..:ogo:.
    Высота балки зависит исключительно от длинны пролета, расстояния между балок и нагрузки на эти балки.
    Сейчас поглядим что нам говорит умная таблица...

    3,80 м это почти 12,5 фит. Для такого пролета с такой нагрузкой на пол, подходит балка 40 х 190 мм через 50 см.
    150мм. балка даже не рассматривается для такого пролета.
    Меньшая балка 40 х 140мм ,даже при межцентровом расстоянии 30 см. годна только для пролета 3м35см.

    Конечно, Ваш пол не рухнет. Балки у Вас все-же не 40 мм, а 50мм. Будет стоять, но сделано не по правилам. Зыбко.
     
    Roracotta , 28.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    1.011

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.343
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Новокузнецк
    У меня сделано почти также, и размер 3,5 метра. Только у меня снизу подшиты доски 20х100 для чернового пола, а у Вас сплошняком сверху и снизу прибиты доски, что создало монолитность всего перекрытия.
     
    Виктор Петрович , 28.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Шурень
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    0

    Шурень

    Живу здесь

    Шурень

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Спасибо. А то я уже огорченный предложил жене сломать перекрытие и крышу и все переделать по правилам. Она была категорически против! Теперь, благодаря вашем мнениям, я понимаю, да недостатки есть. Может и срок службы уменьшится, но работать будет. Это я и хотел понять. Спасибо.
     
    Шурень , 28.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.767
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.767
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Тут тонкость в том, что балки перекрытий рассчитываются на максимально допустимый прогиб. И нагрузки для такого прогиба обычно значительно меньше разрушающих. Т. е. если отклонение от минимального расчетного сечения небольшое (ну, процентов на 10-20 ...), то перекрытие не рухнет, но прогиб может быть больше нормативного.
     
    Константин Я. , 28.01.12
    #8 + Цитировать

Смотрите также