1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 27

Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.

  1. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
    В принципе, расчет теплопотерь нужен для осмысленного выбора материала/толщины стен или дополнительного утепления конкретной конструкции.
    Высчитывается это довольно просто.
    Для начала высчитываем потерю тепла (денег) через м2 ограждающей конструкции (или утеплителя):
    - Берете толщину слоя утеплителя или материала стены (перекрытия...) в метрах;
    - Делите его на значение теплопроводности утеплителя или материала стены/перекрытия - в интернете найти не проблема, или по документам на конкретный материал (Вт/(м'C). Для пенопласта и минплиты примерно 0,04;
    - В результате получаете сопротивление теплопередаче слоя утеплителя или стены/перекрытия (м2С/Вт)...;
    - Если имеется несколько разных слоев, то значения сопротивления теплопередаче суммируются;
    - На полученное значение (или сумму значений) делим единицу (1). Типа 1/3,2...;
    - Получаем теплопотери в Ваттах с м2 площади утеплителя (стены/перекрытия...) на каждый градус разницы температур внутри и снаружи;
    - Теперь это значение можно умножить на среднюю разницу температур отопительного периода (есть в интернете по городам) - получится средняя мощность теплопотерь с м2 (Вт/м2);
    - Если умножить это значение на площадь утепления (стены/перекрытия...), получим мощность теплопотерь через эту стену/перекрытие.
    - Можно умножить мощность теплопотерь с м2 на интересующий период в часах (сутки - 24, месяц - 744...) Получим теплопотери с м2 за этот период (к примеру за месяц), если разделить на 1000, то в кВт*ч. А это уже позволяет посчитать теплопотери в деньгах, исходя из стоимости 1кВт*ч энергии для отопления.

    Для выбора между двумя (или более) вариантами утепления или толщины (стен/перекрытий...) высчитываем теплопотери для обоих (для всех интересующих) вариантов. И путем вычитания узнаем разницу в кВт*ч в день или в месяц с метра квадратного поверхности... Можно и сразу в рублях...:)
    Потом высчитываем разницу в стоимости работ по дополнительному утеплению (или утолщению утеплителя, стены...), и делим её на разницу (экономию) тепла в денежном выражении. Получаем срок окупаемости вложений в "утепление".
    Т. е. если, к примеру, на дополнительное утепление (утолщение) м2 надо затратить 100рублей, а в месяц с м2 от дополнительного утепления будет экономиться 1кВт*ч, если топим электричеством по 2,5руб/кВт*ч, то 2,5рубля в месяц с м2, и окупаемость составит 100/2,5=40месяцев (отопительных). Т. е. около 6 лет (для средней полосы), а потом пойдет экономия - неплохое вложение денег...:)
    А если срок окупаемости лет 20 - 40, то можно уже и подумать, а нужно-ли такое утепление...:) За такой срок некоторые утеплители могут и замены потребовать...

    Конечно, цена на энергоносители меняется (обычно растет :)), это тоже надо по-возможности иметь ввиду, при расчете окупаемости, но и доходы в абсолютном выражении растут вместе с инфляцией. Хотя обычно не так быстро, как цены на газ, электричество... Но, в итоге, рост цен на энергоносители не такой уж и большой - не в 10 раз за 10 лет, как иногда говорят...
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.898
    Благодарности:
    1.618

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.898
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Москва
    Понятно-это значит"что эффективнее, утеплитель или энергоноситель.?:)]:aga: Дорожает ли Газ/электрикчество или это просто инхфлякция? Тогда и утеплитель точно так же и дорожает. Вот дизел подорожал, это да. А газ?
     
    Mad_dog , 26.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Газ подорожал в абсолютном выражении за последние 5 лет в 2,2раза. средняя ЗП в 1,78раз. т. е. более-менее реальный рост цен на газ в 1,24 раза.
    Зато, к примеру, телевизоры реально подешевели...:)
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #3 + Цитировать
  4. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    1.970

    evraz

    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола

    evraz

    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    1.970
    Адрес:
    Новосибирск
    За 10 лет газ в РФ подорожал раз в 20... Говорят, газ и электричество в РФ дороже чем в США...
     
    evraz , 26.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.898
    Благодарности:
    1.618

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.898
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Москва
    Так утеплитель подорожал или нет? Бензин точно дороже.
     
    Mad_dog , 26.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Собственно, эти цифры не очень информативны для долгосрочных прогнозов - типа переходный период... Хотя он ещё не закончился...:)
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.898
    Благодарности:
    1.618

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.898
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Москва
    Что-то нам ВТО готовит! :nono:
     
    Mad_dog , 26.01.12
    #7 + Цитировать
  8. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Калининград
    не могу найти в инете для калининграда:flag:
     
    gerkules , 26.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Нашел 4033 градус*сутки отопительного периода. Это даже более информативно - произведение средней температуры на количество дней отопительного периода. Теплопотери можно сразу за отопительный сезон получить. Только не забыть ещё на 24 часа умножить.
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #9 + Цитировать
  10. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Калининград
    Прикинул (незнаю правильно ли:aga:)
    Без утепления потери с стен за отопит сезон = 7334 кВт
    утепление 5 см ППС = 4759 кВт
    утепление 8 см ППС = 3929 кВт
    утепление 10 см ППС = 3523 кВт
    это только стены... ужОс:ogo:
     
    gerkules , 26.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    В любом случае, если не не правильно, то неясно... - не бывает кВт в сезон или кВт в час... Есть затраты энергии, измеряемые в кВт*ч, а вот этих кВт*часов уже может быть сколько-то за сезон (потрачено).
    Тут либо 7334кВт*ч энергии за отопит сезон, либо средняя мощность (теплопотерь) в течении отопительного сезона составила 7334кВт. Что в данном случае имелось виду? И с какой площади? С м2, или со всей стены?
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #11 + Цитировать
  12. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Калининград
    Пошёл считать размерность формул:um:

    если размерность тут в град цельсия. то итоговая размерность получилась кВт*час
    :um: получается за отопительный период

    Взял суммарную площадь наружних стен - 175 кв. метров
     
    gerkules , 26.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Да, в градусах, можно Цельсия, можно Кельвина... Это ведь разница а не абсолютное значение, а шаг шкалы у них одинаковый. (лишь бы не Реомюра...:)).
    А столько кВт*ч/сезон это, я понимаю, со всех стен?
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #13 + Цитировать
  14. gerkules
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542

    gerkules

    Живу здесь

    gerkules

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    935
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Калининград
    согласен:hello:
    да, так точно (но не всего дома, т. к не учтена кровля, полы и ОКНА:))
     
    gerkules , 26.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.768
    Благодарности:
    6.278
    Адрес:
    Ижевск
    Так 300мм газобетона без утеплителя, это если газом топить, то нормально. И то мм 50 утеплителя вполне окупятся в разумные сроки, если по стоимости материала и без отделки считать. Просто вопрос, стоит ли заморачиваться, или на мансарду потолще утеплитель положить...
    А если электричеством топить, да если по дневному тарифу... Так 300мм газобетона очень мало.

    Собственно, поэтому и тему создал, а то в таблицах многие пугаются разбираться, и строят, либо "как у соседа", либо по СНиПу...:) А такая уравнловка некоторым потом дороговато обходится...:(
     
    Константин Я. , 26.01.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также