1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО настенного электрокотла Villant

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Осетин, 24.01.12.

  1. Осетин
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Осетин

    Участник

    Осетин

    Участник

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владикавказ
    СО настенного электрокотла Villant
    У друга котел электрический Vaillant 25 двухтрубная система, пущена одна ветка, на которой сидит 18 радиаторов. 9 из них греются, остальные нет. Горе-монтажники не могут дать внятного ответа. Есть такой вариант поставить промежуточный ЦН грюндфос 25/60?
     
    Осетин , 24.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вариант есть всегда! :victory:
    Попросите друга:|: о маленькой услуге,...пусть схемкой СО его дома поделится...для детального изучения! А то и не понять нам куда его поставить...всмысле насос то. :)]
    :hello:
     
    Legatron , 24.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Осетин
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Осетин

    Участник

    Осетин

    Участник

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владикавказ
    Разводка 25пп. Подводка к радиаторам 20пп. Радиаторных кранов нет, все подключено через американки.
     
    Осетин , 24.01.12
    #3 + Цитировать
  4. ГераSIM
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    ГераSIM

    Живу здесь

    ГераSIM

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Бывшый СССР
    А чё мудрёного то, у друга 25п/пр да ещё и нет никаких кранов которыми можно что то отрегулировать. Основная масса воды протекает по этим 9 радиаторам. Придушите первые заработают остальные.
     
    ГераSIM , 24.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Осетин
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Осетин

    Участник

    Осетин

    Участник

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владикавказ
    Да он бы придушил, но кранов на радиаторов нет. После девятого радиатора монтажники установили Цн 25/40. Но из 9 оставшихся прогрелись только 4, остальные 5 холодные. Мои предположения - увеличить диаметр труб из 25пп на 32пп.
     
    Осетин , 24.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Нарисуйте пожалуйста ...реальную схему! :flag:
    Видя уже "навороченное":(... можно будет более правильные советы давать.
    Возможно при неправильной проектировке с самого начала..."заложили" в расчёты "на коленке" малые диаметры,...и сказанно было: - "Есть насос уповаем на него, ибо всё остальное от лукавого". :aga:
    Осетин будьте так любезны,...схемочку в студию. :hello:
     
    Legatron , 24.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Абсолютно согласен с уважаемым Legatron-ом по вопросу реальной схемы, в идеале неплохо было бы фото трассы системы после 8-го радиатора, естественно с подключенными радиаторами. Только не надо "юмор" -трубы за гипсокартоном или замурованы в стяжку пола.
     
    Kylibin , 24.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Осетин
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Осетин

    Участник

    Осетин

    Участник

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владикавказ
    Не могу всавить схему, как это сделать, подскажите?
     
    Осетин , 24.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    391

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Уфа
    Напрашивается только один вариант - оставшиеся радиаторы посадить на отдельную ветку
     
    Тепловик , 24.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Нажимаете "ЦИТИРОВАТЬ" или просто отвечаете как обычно.
    2. После того как Вы вошли в меню ответа...увидите справа "ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ". Нажимаете.
    3. Дальше в подменю указываете, от куда Вы будете вести загрузку. Обычно из папки "Мои документы".
    4. Вставляете файл подходящий по размерам разрешённым рамками форума.
    5. Отмечаете вложенный файл как "миниатюра" или "полноэкранный".
    6. Нажимаете "сохранить" или "ответить".

    Вот бы ещё и увидеть всё это "рукотворение мастеров" на схеме. :um:
     
    Legatron , 24.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Осетин
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Осетин

    Участник

    Осетин

    Участник

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владикавказ
    Схема.jpg
     
    Осетин , 24.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А что по пустой, длинной стене ...вообще никаких приборов нет? :ogo:
    И какова длинна строения?
    Если все магистрали на виду, вырезать первые 2/3 25 п. пр... идущего от котла, и заменить на 32п.пр.
    Остальное оставить в 25 п. пр.
     
    Legatron , 25.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Тепловик
    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    391

    Тепловик

    Живу здесь

    Тепловик

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.10
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Уфа
    Вот как то так Схема осетин.jpg

    Правое крыло запитать д32, на радиаторах оставить д25, обратку так же, транзит д32 разводку - д25.
    Транзиты пустить вдоль стены по кругу
     
    Тепловик , 25.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Осетин
    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Осетин

    Участник

    Осетин

    Участник

    Регистрация:
    28.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владикавказ
    Общая длина, приблизительно, подающей и обратной магистрали более 100м. Почему я так поздно скинул схему, с другом созванивался и он установил ЦН так, как указано на схеме. Пришлось исправлять (дочертить). Все радиаторы согрелись, кроме крайнего. Завтра будут устанавливать еще краны на радиаторы, для более точной балансировки. Я тоже ему советовал поменять магистральный трубопровод на 32, но он не захотел, то ли из-зи лени, не то из-за финансов. А так большое спасибо, Legatron! На будущее для себя запомню!
     
    Осетин , 25.01.12
    #14 + Цитировать