1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Правильно ли осуществлен ввод в дом

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем 7green, 23.01.12.

  1. 7green
    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    51

    7green

    Участник

    7green

    Участник

    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Московская обл. п. Нахабино
    Правильно ли осуществлен ввод в дом
    Добрый день!
    Прошу специалистов оценить ввод электричества в дом на представленном фото. Как сказали "монтажники" на мое замечание, что не хотелось бы видеть висящие "сопли" - так положено!
    Может у кого-то есть другие варианты, киньте фото или ссылочку, как это можно облагородить?
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • PC210004_1.jpg
    • PC210003_1.jpg
  2. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Ввод правильный. Облагородить можно установкой 4-х полюсного автомата в пластиковом пломбируемом боксе. Тогда исключаются эти зажимы. Они уже не нужны будут
     
  3. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Просто бокс. Пластиковый. Ничего пломбировать не надо:)]
    Пломбы стоят внутри дома, на вводном АВ. Так ведь?
    Кончики СИПа должны быть с колпачками или заизолированы изолентой.
     
  4. 7green
    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    51

    7green

    Участник

    7green

    Участник

    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Московская обл. п. Нахабино
    Пломб еще нет. Внутри щит с счетчиком и автоматами. Конечно же наружную конструкцию хотелось бы как-то прикрыть. Но монтажники сказали что контакты должны вентилироваться..:(
     
  5. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Не слушайте этих горе мастеров.
    Они только недавно узнали что такое сип и ничего, кроме голых проводов, до этого не видели.
    Автомат или клеммная коробка решат вопрос.
    Только все это нужно защитить от воды.

    Себе я бы ввел СИП в дом и соединил уже внутри дома.
    А еще лучше- зашел бы в дом под землей, соединив сип с кабелем штатными муфтами на опоре.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.228
    Благодарности:
    5.291

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.228
    Благодарности:
    5.291
    Адрес:
    Пенза
    Нормально там всё у Вас, можно конечно было это убрать в пластиковый или металлический ящичек. :)
    СИП запрещён для прокладки внутри помещений по пожарной безопастности, из-за его горючести. Просто в некоторых местах "сети" требуют провод без разрыва до счётчика, чтобы не воровали:), поэтому приходится нарушать запрет...:|::( И не нужно никаких автоматов вешать высоко на стене, потому как возможно придётся туда лезть в труселях:aga:, ночью, зимой:aga: чтобы их включить...;)
     
  7. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Ну где ж нормально то?
    А где колпачки на сипе?

    У Ниледа есть такие вот штуковины - MJPB.
    Они всяко эстетичнее прокалывающих "вентилируемых" :) зажимов.
    Их не любят монтажники от сохи, потому, что нужен пресс (да не простой, а для сип (м140), а они только только гаечные ключи освоили. :)

    Знаю, что нельзя.
    Поэтому и сказал, что так сделал бы себе, а не кому то еще.
    Если бы делали по уму, то автомат был бы над воротами и до него даже в труселях можно было бы дотянуться.
     
  8. HazarD
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    2

    HazarD

    Живу здесь

    HazarD

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    Мне запретили ставить выключатель на вводе, сказали цельным куском до автомата в ВРУ.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.228
    Благодарности:
    5.291

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.228
    Благодарности:
    5.291
    Адрес:
    Пенза
    Бывает и хуже;), а колпачки они просто потеряли:aga:, на работоспособность подключения не влияет. :)
     
  10. 7green
    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    51

    7green

    Участник

    7green

    Участник

    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Московская обл. п. Нахабино
    Спасибо за советы!
    Мне конечно несколько сложновато..как не специалисту. Но одно понял что в принципе можно этого "крабика" убрать в какой-нибудь вентилируемый ящичек?
     
  11. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Да ладно! :).
    У меня в хозяйстве что то ни один калпачек не отвалился.
    Их не потеряли, а не купили.

    Влияет ли на работоспособность?...
    Есть технология, которая в данном случе нарушена.
    А как это повлияет и на что это вопрос к разработчику технологии, а не монтажнику.
    Опыт в данном случае не показателен, так как в нашей стране нет ни одного человека, который, к примеру, доэксплуатировал сип до конца его ресурса.

    А вообще да. Бывает и хуже.
    Вот к примеру, ребята коллекционируют ляпы при монтаже сип:
    http://www.starinfo-nic.ru/si/montag.htm

    И не обязательно вентилируемый.
    Если заранее предполагается, что соединение будет греться настолько сильно, что его нужно вентилировать, грош цена такому "предполагателю"
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У Вас наверное рост Валуева? :)] Здорово! :super:
     
  13. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Просто достать табуретку из гаража и встать на нее задача, не требующая знаний интегрального исчисления. :)
     
  14. Andrige
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    173

    Andrige

    Живу здесь

    Andrige

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Не, если бы делали по уму, то автомат был бы в доме. Тогда можно даже и без труселей и в мороз :)]:aga:
     
  15. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Че за драка опять? Автомат итак в доме. Я предлагал автомат на фасаде чтобы избавится от соплей. А по поводу "труселей", то селективность можно обеспечить установкой автомата номиналом выше. А чтобы не было разговоров неприятных с сетевиками пломбируем автомат.