    Мужики ещё вопрос.
    Поставил я самодельный уличный датчик, пока так провод кинул. Показывает точно.

    нужно поставить yself=1
    затем выставить максимальную температуру воды согласно графику кривых K Reg, мне 85.
    И выбрать Кривую K Reg = 1,5 (пока поставил)
    И все? Теперь согластно кривой K Reg котел будет сам выставлять температуру на подачу?
     
  2. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457
    Адрес:
    Москва
    Да. Он даже сам выберет кривую K Reg.
     
  3. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    щас тестирую, пока по временной схеме за окном болтается.
     
  4. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457
    Адрес:
    Москва
    Главное, чтоб Солнце на него не светило.
     
  5. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    На Крег внимания вообще не обращайте. Его значение на работу при данном режиме никак не влияет. У меня сейчас котел выставил Крег=1, но котел поднимая температуру с эконома на комфорт, все равно поднимает температуру до Тмакс (80).
     
  6. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а если я кину его на перекрытие второго этажа, утеплено только снизу, но кровля железная-хотя на ней снег все время лежит.
     
  7. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    т. е.?его выставлять не нужно?
     
  8. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    Ради интереса - можно:)
     
  9. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457
    Адрес:
    Москва
    Тут всё просто. Чем меньше ненужных факторов влияет на датчик, тем точнее он отслеживает Т* воздуха на улице => тем точнее котёл будет держать температуру воздуха в доме. Отсюда вытанцовывается оптимальное место его расположения - в тени и ближе к земле. С другой стороны, есть такое понятие, как пренебрежимо малая величина факторов, мешающих точности измерения. :um::)]
    Решайте. :hello:
    Максимальную температуру нагрева теплоносителя можно ограничить параметром «CH SL».
     
  10. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ааа то есть я могу все таки снизить температуру теплоносителя до 70 градусов...я то думал как в мануле написано, либо 45 либо 85
     
  11. Cedric_1
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457

    Cedric_1

    Модератор

    Cedric_1

    Модератор

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    16.242
    Благодарности:
    9.457
    Адрес:
    Москва
    Точно.
     
  12. Vo311
    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51

    Vo311

    Живу здесь

    Vo311

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Уфа
    В моем случае снижать оказалось не нужно. Слишком долго поднимает температуру с эконома до комфорта.
     
  13. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    премного благодарен, пока оставлю на неделю посмотрю...
    За вчерашние сутки без датчика внешней температуры сожрало 14 м3 газа (причем принимали ванну 2 раза, а при нагреве воды мотает вообще адски)...думаю неплохо.
     
  14. smisl
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470

    smisl

    Живу здесь

    smisl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.611
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да и ещё...
    почему я меняю настройки F17 и f18,это время пострецеркуляции и время между горелками, а оно у меня постоянно разное...Выставил между включ горелки 8 минут, рециркуляция 4 минуты, но насос прощло 7 минут так и не выключился, и загорелась горелка.
     
  15. seniorkirill
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86

    seniorkirill

    Живу не здесь

    seniorkirill

    Живу не здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Люберцы
    Извините за вмешательство. Обратил внимание на такую штуку: в эконом режиме установлена Т=18гр, но котел поддерживает 19гр. Почему так? Панель управления в комнате, уличный датчик установлен.