    Прошу прокомментировать схему
    Здравствуйте.
    Легенда такова, купили дом в пригороде дабы сын рос на свежем воздухе.
    Соответственно электрика никакая, буду все делать заново.
    Бюджет естественно ограничен но если надо то значит надо.
    Дня 4 читал этот форум, вот из всего этого составил схему. Выношу на суд знающих людей. Прошу дать советы что может быть добавить что убрать.

    Комментарии и вопросы.
    1. По нагрузкам напряг пылесос будь он неладен ведь жена его может включить и в зале и в спальне и тд а он такой неладный 2кВт однако.
    2. Читал про Дядю Васю. Нехочется повторить его судьбу, но в то же время нагрузки (сварка однако хоть и нечасто) немаленькие. Реально прикинул максимум под 8 кВт на выходе может быть.
    3. Реле напряжения – нужно ли оно, у соседа ставили вырубало каждый час, потом убрали.
    Вроде как все.
    ПС. Особенно интересует мнение SB3 много дельного из постов прочитал. Респект)
     

    Вложения:

    • Схема 1.0.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313
    Адрес:
    Москва
    Минимум пока, АВ линий подобрать по нагрузке.
    АВ на линиях поменять на 2P
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Лен.обл.
    И это, никаких керамических изоляторов и соответствующихпроводов, типа АПВ.
    На ответвлении от столба применяем СИП и соответствующую к нему арматуру.
     
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516
    Адрес:
    Москва, Аленино
    Грамотный электрик не подключит, если нет отметки о поверке счетчика. Не старше 16 лет.

    Все автоматы 6,0кА, характеристики В.
     
  5. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    Бонус, скорей всего не старше одного года. Сейчас все больше электросетевых компаний заставляют новые. Да и не такие уж они дорогие.
     
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516
    Адрес:
    Москва, Аленино
    Это уже нюансы...:)]
    Мне не сложно предупредить форумчанина...он вообще советский собирается ставить (на схеме написал).
     
  7. Обмолотков
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Обмолотков

    Участник

    Обмолотков

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо, пересматриваю номенклатуру, у выбранного ранее поставщика АВ все "С" а УЗО селективного и подавно, нашел другую компанию, подбираю оборудование.
    1. По подводке к дому - извиняюсь не так написал - подходит СИП на арматуре потом 2 ал провода от него подсоединены на зажимы стальными пластинами с болтами на СИП который уже идет в дом к щитку. Вопрос - подскажите в каком месте и главное метод сделать переход от СИП со столба на ВВГнг 3х10 (4х10 было в схеме вот нашел 3х10). Первый АВ на 40 будет на чердаке стоять.
    2. По счетчику - хотел обойтись без мытарств с электриками от снабжающей компании (привези их... отвези - короли прям) и переоформлений, хотел сделать разводку и щиток а на подключение пригласить электрика поопытнее чем я (с моим нулевым опытом) теперь вот думаю мож купить меркурий и побороть бюрократов.
    3. Вопрос Реле напряжения действительно нужно? Если да то хотя бы пример какое и куда поставить
    4. Бонус, проясните темноту на что влияет номинальная отключающая способность 6,0 кА от 4,5кА по схеме (ИЕК только 4,5 нашел, 6,0, у АВВ дорого, взглянув на цену Schneider Electric пошатнулся на стуле)
    5. Если АВ по 16А ставить 2х полярные то в ранее задуманный щиток Щит с/у 36 VI-KO накладной уже невлазею (

    Забыл спросить, в котельной стоит насосная станция, какой пусковой ток незнаю но прочитал у поставщиков по АВ
    Автоматические выключатели ВА 47-29 производства IEK
    предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:
    – розетки, освещение – выключатели с характеристикой В,
    – двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C,
    – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D.
    Нормально ли там будет стоять "В" или же оставить менее чувствительный "С"
    Когда начал разбираться с вопросом электрики везде хожу обращаю внимание на АВ, почему то все "С" - нерадивые электрики?
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516
    Адрес:
    Москва, Аленино
    1. Подвес СИПа к дому и столбу на анкерах. http://www.electro-mpo.ru/card6760.html#.TxgJ-4ExCnA
    2. Заключите новый договор (многотарифный) - очень выгодно. Счетчик Меркурий 200.
    3. Вопрос спорный.
    4. Я закупался тут http://www.e-volta.ru/. Совсем не дорого, зато Европа. УЗО -S в Астро-УЗО.
    5. Можно и 1Р. Только будете дольше искать проблемную линию при сработке УЗО. (не факт, что такое событие обязательно должно случиться при грамотной разводке и исправном оборудовании). Писали тут на форуме, что это в принципе ЧП. Поэтому у меня 1Р.

    "С" - бОльший отключающий ток при к. з., до 10 номиналов. "В" - 3-5.
    Проводка в городских квартирах через мощные сети или через маломощный КТП в деревне - тут собака зарыта.
     
  9. Обмолотков
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Обмолотков

    Участник

    Обмолотков

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Саратов
    Понял, дом в пригороде Саратова тревожу здешние конторы.
    По подводу СИПа к дому буду листать форум и инет, разберу вопрос.
    3 Вопрос спорный? хммм даж незнаю 6,0кА немогу подобрать может на 4,5кА сойдемся?
    Взде "С" меняю на "В", споткнулся об УЗО, ну блин 3 конторы уже обзвонил везде "АС" а вот "А" нет, селективное вообще видать обходит нашу местность стороной
     
  10. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Бред. Всё тащите к щитку.
     
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516
    Адрес:
    Москва, Аленино
    Начинаем с похода в Энергосбыт.
    Пишем заявление на многотарифный учет. Узнаем у них мощность (соответственно какой автомат должен быть на входе), они покупают счетчик или нужно озаботиться самому. Как правило, у них гораздо дешевле. И если что, предъяву кинуть легче (сломался к примеру).

    Переход на ВВГ у дома http://www.electro-mpo.ru/card3724.html#.TxgPh4ExCnA
    Такой у Вас стоит?
    Если да, раскручиваете, заводите ВВГнг 1х10. Его в дом, на АВ40. Естественно два таких.
    Почему именно 1х10, объясню. Используя 2х10, получаем двойную стенку изоляции между ничем не защищенными жилами. А если 1х10, то четыре стенки. Просто на всяк случай. В цене разницы нет, покупая 1 метр. :)]
     
  12. ДмитСаныч
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11

    ДмитСаныч

    Участник

    ДмитСаныч

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    11
    Эта арматура только для крепления СИПа.

    Для ответвления ВВГ от СИПа нужно вот такую штуку: http://www.electro-mpo.ru/card3724.html#.TxgdPoYoNK8, только интересно: Зачем купили кабель трёхжильный, если к дому только две жилы подходят?
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516
    Адрес:
    Москва, Аленино
    И что? Ну ошибся, неправильно скопировал, поправил. Можно было и культурней написать.
    Прошу далее не тыкать, не на базаре. :nono:
     
  14. Обмолотков
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    Обмолотков

    Участник

    Обмолотков

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Саратов
    Бонус спасибо, начну поэтапно но только когда зазвенят в кармане рублики.
    А зачем СИП покупать и приблуду подключения к ЛЭП, ведь он уже подведен к дому, просто как смонтирую все без счетчика тогда напишу заявление. Придут воткнут счетчик и соединят ВВГ 10 кв с уже имеющимся СИПом, или я что-то не так понял?
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.963
    Благодарности:
    12.516
    Адрес:
    Москва, Аленино
    Врубился уже;) Поправил сообщение.
     