1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема давления в системе водоснабжения

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Olfo, 17.01.12.

  1. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Проблема давления в системе водоснабжения
    Добрый день, уважаемые форумчане. Сразу прошу прощения за стиль написания, но описываю как могу. Помогите разобраться в проблеме. Слишком сильно скачет давление в системе, это наблюдается когда например открывается кран, сначала давление несколько секунд нормальное (верхнее давление 4,5 бар), потом начинает падать (нижнее установлено на 3 бар), но ощущение возникает такое, что реле включается как бы с запозданием, т. е. когда стрелка маномеира находиться примерно на 2 бар. Система работала раньше нормально, но в прошлом году мы перебуривали скважину и поменяли насос, поначалу это было не заметно, а прогрессировать начало месяца 2 назад. Повышением отметки включения насоса это почему-то не лечиться.
     
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476
    Адрес:
    Москва
    Может поставить понижающий редуктор? выше установленного в системе не поднимется, всегда будет равномерно.
     
  3. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А не можите поподробней расказать, если не сложно.
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476
    Адрес:
    Москва
  5. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так давление то понижать не нужно, его выравнить нужно, чтобы скачков небыло, или я чего-то неправильно понял?
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476
    Адрес:
    Москва
    Ну так вот и выставте минимальное давление которое вас устроит, а редуктор все что выше сгладит. Вам очень нужна струя воды на 3 атм? 1.5 вполне рабочее давление. или 2 если хотите. а все что будет там скакать вас уже не каснется. И расход воды впустую уменьшите заодно.
     
  7. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну как-то привыкли к мощной струе воды, опять же в душе приятней. :)
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.587
    Благодарности:
    1.476
    Адрес:
    Москва
    Берегите природу-мать вашу!
     
  9. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.655
    Благодарности:
    14.914

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.655
    Благодарности:
    14.914
    Адрес:
    Орел
    Проверяем и настраиваем давление в ГА. Напоминаю что оно должно быть на 10% ниже давления включения насоса. Также не помешает проверить и настроить пределы включения реле давления.
     
  11. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Protasevich Спасибо за дельный совет. Видимо причина в давлении в ГА, т. к. я его не менял, а на заводе устанавливают 1,5 атм. Я вчера посмотрел по манометру и действительно стрелка падает до 1,3 атм. Только у меня вот вопрос возникает, из ГА нужно полностью воду сливать перед накачкой?
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.277

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.850
    Благодарности:
    2.277
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Насос выключаете из сети, открываете краны, дожидаетесь, пока перестанет течь вода, и, не закрывая кранов и не включая насос, подкачиваете/спускаете давление в ГА до необходимого.
     
  13. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет, в выходные буду пробывать. Как и что отпишусь. :)
     
  14. Olfo
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Olfo

    Участник

    Olfo

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Попробовал, все получилось. Спасибо Protasevich и Torez-1 за действительно полезные советы. Все работает и очень хорошо. Еще раз спасибо. Сейчас все работает исупер. :victory:
     
  15. Тыквa
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    774

    Тыквa

    Живу здесь

    Тыквa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    774
    Адрес:
    Карельский перешеек
    @Protasevich, @torez-1, благодарю за дельный совет.
    Столкнулся с такой же проблемой. При включении душа, спустя минуты две, получал "душ-шарко". Тёплый поток чередовался ледяным выхлопом. Не мог понять в чем проблема, пока не прочел ваш пост.
    Как оказалось, действительно причина была в давлении воздуха в ГА.
    Сделал как тут описано. Перекрыл подачу воды из скважины, слил воду из системы, замерил давление в ГА. Ноль!
    Докачал воздух до -10% от уровня давления включения насоса, подал в ГА воду и всё наладилось. Вода бежит равномерно, включение насоса её не лихорадит.
    Странно, что в ГА был ноль. Покупал его полгода назад в Леруа. Но устанавливая не замерял. Да и не знал, что есть в этом необходимость. Теперь понимаю, что это как с колёсами на а/м. Нужно оказываеца периодически проверять.

    Ещё раз, благодарю. :hndshk: