1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армопояс самому

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 13.01.12.

  1. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Армопояс самому
    Форумчане, подскажите, у кого есть опыт, на основе каких документов, инструкций можно самостоятельно сделать армирование для армопояса для первого и второго этажей?
     
  2. jumper_at_home
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    330

    jumper_at_home

    Живу здесь

    jumper_at_home

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Иваново
    Расчитать необходимое и достаточное армирование и сечение? СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" И еще кучка СНиПов относительно армирования. Но для точного расчета надо знать все нагрузки, моменты и т. д. и т. п.
    Если имелось ввиду просто конструктив, то можно посмотреть как сделано, например, у меня http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/ там есть фотки и армпоясов и перемычек.
     
  3. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за информацию. Прежде всего интересуют типовые узлы сборки в углах, пересечениях. На каком расстоянии арматура, с каким шагом, и т. п.
     
  4. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто еще может привести примеры грамотной реализации армопояса для каменных домов с перекрытиями в виде плит?
     
  5. qwertmaxx
    Регистрация:
    03.07.08
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    1.394

    qwertmaxx

    Живу здесь

    qwertmaxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.08
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    1.394
    Адрес:
    Москва
    Я с удовольствием бы Вам отправил бы файл, но не могу загрузить, не дает, обновляет страницу. Скиньте почту, скину файл по мон. поясу из моего рабочего проекта. Может пригодится.
     
  6. Конкурс Выиграй дачу!

    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.

    Принять участие
  7. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    341

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Ярославль
    В отчётах по стройке на форуме масса примеров реализации этого элемнта. Сам прочитал кучу, общался с проектантами и строителями - вывод чётких норм нет, а имеющиеся дают большую свободу изменений. Проектиуют и строят кому как удобнее. Меня беспокоили места над окнами т. к. армопояс являлся и перемычкой а из-за большой ширина окна плита полностью опиралась на армопояс над окном. Однако после того как я посмотрел армирование усиленных перемычек длиной 2,4 м (в нижней зоне ОДИН пруток 16 мм и вверху один пруток 8-10мм) перестал париться этим вопросом.
     
  8. мурина
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    1.229

    мурина

    Живу здесь

    мурина

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Питер
    Мы клали две арматурины сверху две снизу, арматура 12. Нижняя арматура на подставках, что бы приподнять, верхняя должна быть ниже края бетона на 2-3 см. По бокам тоже не впритык к опалубке.

    Мы клали две арматурины сверху две снизу, арматура 12. Нижняя арматура на подставках, что бы приподнять, верхняя должна быть ниже края бетона на 2-3 см. По бокам тоже не впритык к опалубке.

    При заливке бетона его обязательно штыковать и стучать по опалубке, что бы уплотнить и не допустить пустот.

    При заливке бетона его обязательно штыковать и стучать по опалубке, что бы уплотнить и не допустить пустот.
     
  9. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Климовск
    Защитный слой (растояние от арматуры до поверхности бетона - 1.5 диаметра арматуры
    Перехлест стержней в месте стыка - не меньше 15 диаметров, в углах стержни не завершать, делать отгиб минимум на 10 диаметров. Арматура в центре сечения (по высоте) не работает - поэтому несущие стержни как можно ближе к верху и низу балки. Над проемами - особое внимание поперечной арматуре, хомуты из арматуры диаметром 6 - 8 мм. с шагом от 200 мм., над проемами можно 250, над стеной - 400 мм. :hello:
     
  10. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что означает "в углах стержни не завершать, делать отгиб минимум на 10 диаметров." ?
     
  11. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.341

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.341
    Адрес:
    Обнинск
    Конец арматуры должен загибатьца, на углу с нахлестом на другой конец арматуры. Как при стыковке одной с другой .
     
  12. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Климовск
    Если кладете арматуру до угла здания, не упираете конец арматуры в опалубку, а загибаете ее "за угол" на длину, равную ее 15 диаметрам.
     
  13. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я смотрю, что очень часто используют гладку арматуру 6 мм для связи углов. Это имеет право на жизнь? Просто загибать 12 мм не так просто
     
  14. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Климовск
    Все зависит от схемы армирования. В общем случае - нельзя.
    А что сложного загнуть арматуру? В бетон заливаете обрезок толстостенной стальной трубы, или просто загоняете в землю отрезок трубы. При необходимости вставляете арматуру в трубу на нужную длину, и используя сам пруток, как рычаг - гнете на нужный угол.
     
  15. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спа
    Спасибо! Еще уточните, какой вариант приемлемый на рис?
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  16. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.852
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Климовск
    Вариант 2. Иначе армирование в горизонтальном (на плане) участке теряет смысл.
     

Смотрите также: