    Не один и не дома и Газоблок 400 мм впридачу
    Начало не предвещало ни чего ужасного - но каждый получает не зависимо от желаний то чего совсем не ожидал. Так и у нас хотели деревяненькую дачу а построил домик из газоблока. Сначала сделал фундамент под деревянную коробку, но с фирмой пролетели, в итоге решил дом из газобетона подогнать под размер 8 -10 фундамента. План дома - 2 этажа с балконом и шатровой крышей. user194369_pic36682_1276806415.jpg :hello:
     
    worodew , 12.01.12
    #1 + Цитировать
  2. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Фундмент- мелкозаглубленная монолитная плита (не утепленная). Сделали вдвоем с женой за 2 недели (вечерами), сами снимали плодородный слой .,тромбомбовали песок (д. п проливая водой),вязали арматуру. При заливке плиты бетоном помог корешок. Плита - толщина 23см. Два ряда арматуры - 1ряд из 12, 2 ряд 12 и 14 (по контуру дома), сетка по 25х25см. Слои под плитой - Песчаная земля. На нее пленка. На пленку песок с камнями (ПГС). На песок слой геотекстиля. На него слой щебенки и сверху на нее тонкий слой песка. Последний слой толстая черная пленка в опалубку под бетон - чтоб цем. молоко не убегало. Фундамент 8х10 ушло 18 кубов бетона - 54 т. руб. Арматура - под 40 т. руб ОБЩАЯ - 94. т. руб. персик 022.JPG персик 023.JPG персик 025.JPG персик 028.JPG персик 036.JPG персик 032.JPG Фото 0056.jpg Зимовка.
     
    worodew , 12.01.12
    #2 + Цитировать
  3. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    После зимовки фундамента, пора затаритьца блоками, пока земля замерзшая. Договорились с манипулятором возить с завода Грас, блоки взяли шириной 400мм. В то время завод делал поддоны в 2 куба, высокие зараза. И вот результат DSC00229 - копия.JPG первая машина перевернулась :mad:. Мало того что блоки не были перетянуты ремнями и + машина застряла. Так при попытке вытащить трактором, машинка красиво покачав кармой, легла на блоки - Чвяк. :close: 16 кубов боя - подарок к началу стройки Ура. Желание строить резко упало - 0. Поставить машину на колеса помог только второй трактор, Аминь - темнело (время действия с 10 до 17ч. перекрыли единственную дорогу). Блоки успешно переночевали на обочине, да и - 2 куба убежало к местным аборигенам. После психов и разборок с доставкой. Врешь не возмешь - вдвоем с помошником с утра до15 ч. возили на тракоре, вручную нагружая и разгружая. Пришла мысль - А как же я один эту тяжесть укладывать буду. Перевезли. Я сломался. :son: При повторном завозе водитель поставил условие 1- засыпать яму и 2-посупать горку песком. Сделано. Машина щебенки раскидана а горка посыпана песком и 20 пачками соли. Водила повез - но Бог любит троицу и со словами я к участку не проеду, здесь еще засыпь :mad:, выгрузил все16 куб. недоезжая 500м. А-ааааааа! Засыпал я пол дороги к дачам в одно лицо - а тут и высохло все, зараза. Третий заход я встречал с успокоительным - Не дай Бог опять че нибудь... Но все проехало и разгрузилось - 80 кубов на участке. Напутствие - если блоки не привязаны ремнями - много боя будет. Не уверены в дороге не спешите с завозом.
     
    worodew , 12.01.12
    #3 + Цитировать
  4. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Блоки на 1эт.- плотность 500. На 2эт.- плотность 400. Нессущая перегородка по середине 200мм (плотность 500). Клей Грасс. Перекрытие монолит по профлисту 75 - 0.7мм. Крыша шатровая, покрытие мягкая черепица, чердак холодный. Перемычки П-образные самодельные. Фото 0069.jpg Фото 0070.jpg Фото 0071.jpg Сначала пропиливал циркуляркой на 7 см,(выламывал) потом ножовкой допиливал.
     
    worodew , 12.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Александрр
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    37

    Александрр

    Живу здесь

    Александрр

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Калужская область
    Насколько я понял, коробку Вы уже подняли, поэтому хотел спросить, как впечатление от блоков. Сам планирую весной покупать блоки Грас поэтому интересуюсь. Брали напрямую с завода или через дилера. Заранее благодарен на ответ ...
     
    Александрр , 13.01.12
    #5 + Цитировать
  6. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Брал прямо с завода по заводской цене, с ними можно договоритца о доставке и транспорт на выбор. Мне возил манипулятор по 8 поддонов за раз. Лучше заехать на завод поговорить и все станет понятно как и что. Блоками доволен вполне, трудностей с геометрией не было. Плотность 500 потяжелей и потрудней в обработке чем 400.
     
    worodew , 13.01.12
    #6 + Цитировать
  7. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Угрюмый с мыслями - Нам любые дороги дороги. Ну помолясь! :pioner:. Приступил к раскладке 1 ряда. Сначала по периметру прошел бит. праймером и распустив пополам Гидроизол, приклеил его с помощью паяльной лампы. Отступив от края фундамента 400мм,по углам вбил дюбеля и натянул шнур, повторяя контур дома, чтобы проще выложить периметр стен. По углам уложил маячковые блоки, на цементный раствор. Выставлял их по водяному уровню. Потом закрепил шнур на внешней кромке блока шнур (вбил гвоздь), ориентируясь по шнуру заложил промежутки. Торцы блока мазал клеем. Проверяя внешнюю плоскость 2.5 м правилом. DSC00248.JPG DSC00249.JPG DSC00250.JPG DSC00251.JPG DSC00252.JPG С битыми углами блоки пустил вниз - легче замазывать и на подрезку. В первом ряду заложил в 2 штробы по кругу арматуру *8мм..Проверил горизонт нивелиром - шлифанул рубанком. Блоки 2 ряда выпустил - свес на 5см для утепления .
     
    worodew , 13.01.12
    #7 + Цитировать
  8. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Для нанесения клея использовал гребенку и 15см шпатель - удобней чем ковш. hpatel_plitka.png Правило 2.5м (алюминевое) при вождении взад -перед оставляет на блоках серые полосы, где полосы там бугор. Вперед рубанком - самодельный из пилок для лучковой пилы (толстых), в доске делаем пропил и вклеиваем на Момент. %20006~1.JPG iCA92SEOL.jpg
     
    worodew , 13.01.12
    #8 + Цитировать
  9. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    • Армировал каждый 4 ряд блоков. Перегородки выкладывал после возведения стен этажа, связывал перегородку со стеной гвоздем 150 и заводя арматуру каждого 4 ряда в отверстие 10см сделаное в блоке стены и смазанную клеем. DSC00002.JPG DSC00003.JPG iCA92SEOL.jpg
     
    worodew , 13.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.964
    Благодарности:
    11.546

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.964
    Благодарности:
    11.546
    Адрес:
    Кемерово
    +1000:flag::super:
     
    Winder , 13.01.12
    #10 + Цитировать
  11. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Крыша есть а остальное вырастет. DSC00034.JPG :hello:
     
    worodew , 13.01.12
    #11 + Цитировать
  12. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Про забор. Так как во время установки забора нас лишили электричества, а делать надо. Но! :pioner: Имеем шуруповерт (заряженный). Покупаем сверла по металу на 8 мм. В крепежах покупаем мебельные оцинк. болты с шайбами и гайками. Ставим столбы чрез 3м, по нитке и уровню (не все а постепенно, прикручивая лаги) на растояние мет. лаг - 6м (чтоб стыковать лаги. на ушах). столба и сверлим дырдочки. 117_226.jpg 117_226.jpg 117_226.jpg У гловки есть квадрат, при затягивании он впресовываетца в мет. поперечену и не проварачиваетца. Со стороны крепления профлиста ровно, с другой гайка. Метал. лаги крепил в разбежку - нижняя целая, верх стык и т. д. В лунки со столбами засыпаем щебенку с песком, трамбуем трубой и поливая водой. Зимой не выпирает проверено - 2 зима. ​
     
    worodew , 14.01.12
    #12 + Цитировать
  13. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Дождь. После дождя, встает вопрос с уборкой воды. Так как периметр стен выложен, ей не куда уходить. И чтобы не привлекать - Девушку с ведрами:love: пришлось добавить конструктив. А именно, сделать в плите желобок для слива - стека воды в канализац. трубу .(вода набравшись, потихоньку стекает за периметр дома .) И ведра не путались под ногами;). _11.JPG
     
    worodew , 14.01.12
    #13 + Цитировать
  14. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.612
    Благодарности:
    4.254
    Адрес:
    Обнинск
    Перекрытие монолит по профлисту. Долго выбирал:faq:. Условие - сделать все одному. Быстрота монтажа. И получить по максимуму готовое перекрытие дома. И сразу продолжать строить. Не обращая на рекламу кое- чего и не платя им, кое за что. Посчитав и задушив жабу :aga: Выбрал и сделал. Профнастил - Н 75 - 0.7 мм - 72. м. 2.+ (доставка, упаковка) = 30.200.руб. Арматура - * 12мм - 223. м. = 6.700.руб. и *10мм - 234. м. = 5000. руб. Карта- 5мм. 1м*2м- 30шт. = 5.000.руб. Бетон с доставкой - 7. м. 3. + бетонанасос = 44.000.руб. Итог = 90.900.руб. Только внес небольшие изменения и попробовал сделать профлист участвующим в армировании перекрытия и включить его в работу. Фото 0083.jpg Фото 0087.jpg Фото 0088.jpg Фото 0085.jpg Фото 0089.jpg Фото 0084.jpg Пробив перфоратором отверстия через 1 м и вставив в их 6мм арматуру. На нее сверху арматуру в желоба положил и на профлист сетку 5мм по всей площади. Через 4 дня было готово к заливке. Сделал все сам, только Корешка на пол часа занял, при заливке бетоном. Насос выплюнул 7 кубов за 10 минут. .

    • Под перекрытие делал по кругу маленький армопояс, глубина 7см на12 см. И к нему крепил профлист дюблями. По периметру стен делал бортик (опалубку) из блоков 250мм, пиля их пополам по 12.5мм. Получилось 20см плошмя от внешнего края и перекрытие опираетца на 18см стены и высота общая преркрытия 13 см. По комнатам ставил по одной подпорке из досок - П образной. DSC00266.JPG DSC00268.JPG DSC00267.JPG Балка над лестницей. DSC00014.JPG Лестница в небо :)
     
    worodew , 14.01.12
    #14 + Цитировать
  15. nij
    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.417

    nij

    Самостройшик

    nij

    Самостройшик

    Регистрация:
    10.03.10
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Новосибирск
    Силен! :super:
     