1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.

    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.

    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Металлический уголок в качестве перемычки на проем

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 12.01.12.

  1. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Металлический уголок в качестве перемычки на проем
    Кто сталкивался с использованием металлического уголка в качестве перемычки над проемом, пожалуйста, откликнитесь!

    Очень не хочется делать перемычку на проемы из бетона или ее заказывать на заводе.
    Материал дома из керамзитобетона. Хочется понять, подойдут ли металлические уголки для оконных и дверных проемов.
    1. Какой уголок нужно взять, если длина проема 1,2 м, высота кладки над проемом 40 см. Рис1, прикрепляю. На Рис. Данная стена является несущей. Перекрытия - плиты. Опирание уголка на стену по 30 см с каждой стороны. На проем 2 уголка. Между ними КББ Блоки.
    2. Есть еще проемы 1,5м на не несущей стене. Какой уголок в этом случае взять?

    На данный момент склоняюсь к уголку 100*100*10, но нигде не могу найти информацию по прочности, хватит ли его?
     

    Вложения:

    • для форума 1.jpg
  2. Nfnfhby z
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    235

    Nfnfhby z

    татарин я

    Nfnfhby z

    татарин я

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Альметьевск
    Это что за уголок такой с толщиной 10 мм, не многовато? У меня 90*90*6 ширина окна 2 метра, правда перекрытия деревянные, полтора года уже провиса нет.
     
  3. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из какого блока дом? КББ? Пустотелый, полнотелый?
    У меня плиты перекрытия, это потяжелее будет.
     
  4. Nfnfhby z
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    235

    Nfnfhby z

    татарин я

    Nfnfhby z

    татарин я

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Альметьевск
    Фото-0063.jpg нкаднад.jpg дом из теплой керамики РТ 44.
     
  5. WBTerca
    Регистрация:
    24.02.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    400

    WBTerca

     

    WBTerca

      Представитель компании

    Регистрация:
    24.02.11
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Москва
  6. Nfnfhby z
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    235

    Nfnfhby z

    татарин я

    Nfnfhby z

    татарин я

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Альметьевск
    Но у ТС и уголок предпологается намного мощней. Многие и в двухэтажных домах ставят уголки на пермычки.
     
  7. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто еще сталкивался с решением подобного вопроса?
     
  8. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    6.701

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.180
    Благодарности:
    6.701
    Адрес:
    Москва
    Если будут армопояса между этажами, то в вашем случае можно обойтись уголками, даже 75х6 вполне. Говорить о несущей способности уголка нельзя, он не является даже самонесущим. Но на практике это нормальный вариант, только надо подумать как вы потом будете отделывать эти проемы. К металлу мало что липнет без плясок с бубном, соответственно его стараются всячески избегать, тем более на углах.
     
  9. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внешняя отделка будет сайдинг, внутри гипсокартон, поэтому, думаю без проблем. Как же металл не является несущим? Есть же характеристики прочностные характеристики на изгиб, сжатие, растяжения и т. п. Какой запас прочности у металлических уголков подобного рода?
     
  10. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Форумчане, а может имеет смысл поднять уровень окон до армопояса и тем самым решить вопрос с перемычками - армопояс-перемычка? Имеет такое решение право на жизнь, какие особенности при армировании пояса?
     
  11. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.041

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Новокузнецк
    Вам подойдут оба варианта. На ширину проема 1200мм достаточно уголка 75х6.
     

    Вложения:

    • DSC01109.JPG
  12. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Виктор Петрович, спасибо за рекомендацию. На фото выше, есть опорные столбы, в моем же случае их нет. Если проем 1,2 то длина уголка - 1,6 метра. 75х6 выдержит ли нагрузку в 2 уровня блоков КББ + армопояс с плитами перекрытия и второй этаж? Мои строители предлагают перестраховаться и взять 100*100*10 уголок, но когда выяснил что цена за 1 м. п. 500 руб, то расстроился, т. к. таких уголка еще 2 шт. нужно на проем.
     
  13. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И второй вопрос. Если совместить армопояс и перемычки, то какие дополнительные требования к армопоясу предъявляются?
     
  14. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.041

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Новокузнецк
    Отвечу коротко: никаких. Для проема 1200мм достаточно уголка 75х6.
     
  15. interserviceru
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80

    interserviceru

    Живу здесь

    interserviceru

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за четкую рекоммендацию
     