    @Fenix747, Спасибо за конкретику) прочитал кучу тем по данному вопросу, но настолько конкретно не нашел.
    А реле нужно, потому-как не всегда нужно ограничивать, только в пиковые нагрузки.
     
  2. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    @hnils, ну так для того оно и ставится, чтоб срабатывало в нужные моменты :).

    Всех читающих прошу учесть что моя информация точно справедлива для котла Protherm Скат и его близнеца Vaillant eloBLOCK, как что настраивается и работает на других котлах я не в курсе.
     
  3. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    9.982
    Благодарности:
    21.472
    Адрес:
    Kiev
    Пора бы это уже в тему закрепить, в первое сообщение а лучше в шапку если есть такая возможность, уважаемые модераторы поспособствуйте.
     
  4. Vgd1970
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Vgd1970

    Участник

    Vgd1970

    Участник

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день всем! Помогите решить проблему. Имеется котел Протерм Скат6,в начале зимы установил реле разгрузки РТ-40у,выставил в сервисном меню в 68 пункте 2кв.Все работало как часы, при превышении тока срабатывало реле и котел переключался на 2 кв. Вчера случайно заметил что реле сработало, а на котле как было 5кв,так и осталось. Зашёл в меню, все как и было, переставил на 1кв,теперь при срабатывании реле котел понижает на 1 кв, а не до 1. Иногда реле щелкает, котел не реагирует, ничего не пойму где рыть?
     
  5. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    @Vgd1970, всё работает верно.

    Пункт 68 - по каким фазам резервировать.
    Пункт 69 - сколько резервировать.
     
  6. tichkine
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    36

    tichkine

    Живу здесь

    tichkine

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    36
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Выделена мощность 15КВт, есть Vaillant eloBLOCK 14 + БКН.
    В сервисном меню в d. 68 выбираю все фазы, в d. 69 урезаю мощность до 9,3Квт (отключается по одной оплётке на каждом тэне). Далее замыкаю контакты 5 и 6 обычной перемычкой. Прокатит такой вариант на постоянной схеме? Может быть вместо перемычки что-то посложнее надо?
     
  7. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    @tichkine, если не нужно ограничивать мощность, то замыкайте. Вы тему то читали? На предыдущей странице всё написано. Не надо ничего замыкать!
     
  8. tichkine
    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    36

    tichkine

    Живу здесь

    tichkine

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.14
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    36
    Спасибо большое. Читал, честно, всё 15 страниц. Вот Ваше сообщение, что реле нужно именно для замыкания контактов, а не размыкания - как-то упустил, пока не ткнули носом. Просто в мануале на схеме нарисован разрыв, решил, что чтобы что-то заработало - нужно где-то замкнуть :)

    Будьте добры, ещё три вопроса:
    1. При ограничении в меню потребляемой мощности котёл при старте сразу включается в этом режиме (насколько я понимаю там энергонезависимая память), либо кушает 14Квт, а потом понижает до установленной в настройках?
    2. Можно ли физически запустить котёл (зайти в меню), если выделенная мощность менее 14Квт?
    3. Если на контакты 5 и 6 повесить витую пару со снятой перемычкой, затем ограничить в меню котла до 9Квт, то во время эксплуатации чтобы снять полную мощность достаточно просто поставить перемычку?
     
    Последнее редактирование: 07.02.18
  9. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    1. Будет резервироваться не ДО, а НА сколько указано сразу же.
    2. А кто мешает? Он же не включается на нагрев.
    3. Именно так.
     
  10. almera
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27

    almera

    Живу здесь

    almera

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Томск
    @Sabur_30, Можно по подробней про подключения РМТ ? Я в электрике не очень понимаю.
    1 Фаза проходит через катушку РМТ и идёт дальше к потребителям?
    2 Ноль к РМТ подключается?
    3 К каким клеммам подключается котёл (по номерам)?
     
  11. Sabur_30
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    8.018

    Sabur_30

    Живу здесь

    Sabur_30

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    8.018
    Адрес:
    Москва
    Постараюсь, ответить на то что помню...3 года как никак прошло...
    Первое и самое основное. Если "в электрике не очень понимаю" - НЕ ЛЕЗТЬ! Чревато сгоревшим оборудованием и летальным исходом! Если всё таки "выхода нет" то...
    1. Выбираете самую нагруженную фазу которая идёт сразу за вводным автоматом и пропускаете её через катушку РМТ-101. Подробная схема в прицепе
    2. Ноль подключается вместе с фазой к клемам 1 (смотри схему - для питания РМТ) не зависимо от фазной жилы которая проходит через катушку. Помните! В схеме 2 принципа подключения РМТ одна от 0 до 10 ампер, вторая от 0 до 100 ампер. Вам нужна именно от 0 до 100.
    3. Тут я не помню, посмотрите в мануале котла, или поищите в этой теме. Обсуждалось не раз и не два. Называется пункт "Реле разгрузки" Там ещё надо в сервисном меню установить порог ограничения и по каким фазам...
    Вроде всё
     

    Вложения:

  12. almera
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27

    almera

    Живу здесь

    almera

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Томск
    Я так понял эта нужная схема?
    Котёл подключается к клеммам 3 и 4
    Нужную фазу продел через катушку, а вот дальше не понял что делать.
    То что нужно делать в котле и куда там подключать это всё ясно, сервисное меню есть. Проблема с рмт в щитке. Не догоняю
     
  13. almera
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27

    almera

    Живу здесь

    almera

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Томск
    Файл не могу загрузить. С телефона пишу. Схема до 20 кВт нужна?
     
  14. almera
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27

    almera

    Живу здесь

    almera

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Томск
    Всё дело в том что у меня после вводного автомата стоит реле напруги потом стабы (пока два, будет три) рмтшками хочу защитить стабы от перегрузки. Без стабов котёл не будет греть нормально. Думаю рмтшки поставить сразу после стабилизаторов потом к потребительскому блоку.
     
  15. Sabur_30
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    8.018

    Sabur_30

    Живу здесь

    Sabur_30

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    8.018
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что стабы тоже кушают напругу. Поэтому - если Вы хотите корректное измерение - ставьте РМТ сразу после автомата. От 0 до 20 схемы нет. Схема есть от 0 до 10 и от 0 до 100. Вам нужна от 0 до 100. Нужную фазу (отслеживаемую) продеть через катушку, и подключить любую фазу и ноль к группе контактов 1 РМТ, для его питания.