1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос по монтажу щитка. Можно ли так соединить УЗО и 3 автомата?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a40, 10.01.12.

  1. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877
    Адрес:
    Белгород
    Вопрос по монтажу щитка. Можно ли так соединить УЗО и 3 автомата?
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста подскажите, можно ли к выходу одного УЗО подключить три автомата, как показано на картинке. В выход УЗО хорошо вставляется два проводка, а автомата нужно три.
    Красным выделено место, которое вызывает у меня сомнение.
    Для простоты на схеме показана только фаза, без нуля.

    Если так нельзя, то подскажите пожалуйста, как следует поступать в таком случае.
    Заранее спасибо за помощь!
     

    Вложения:

    • 1_УЗО_3_автомата.PNG
    a40 , 10.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.219
    Благодарности:
    11.022

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.219
    Благодарности:
    11.022
    Адрес:
    Москва
    Используются шины.
    Если лениво покупать, шлейф провода ПВ1 1х6.

    Справа - ноль. Фаза слева. ;)
     

    Вложения:

    • 1_УЗО_3_автомата1.PNG
    Бонус , 10.01.12
    #2 + Цитировать
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Правильно, нет необходимости подключать к клеммам УЗО на выходе несколько проводов, подключаете провода от УЗО к одному из АВ, подключаемому к данному УЗО, а на остальные АВ - шинкой или проводами, если АВ 1Р, то нулевая шинка после УЗО своя.
     
    BENQ25 , 10.01.12
    #3 + Цитировать
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    3.719

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.303
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Брест
    Как на вашем рисунке - можно.
    Можно и как Бонус указал.
    Провода под одним зажимом должны быть одинакового сечения.
     
    ДмитрийМ , 11.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    70

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Одножильным или многожильным?
     
    Silencer , 18.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.778
    Благодарности:
    5.931

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.778
    Благодарности:
    5.931
    Адрес:
    Белгород
    Одножильный лучше зажимается.
     
    Иванов Костя , 18.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.219
    Благодарности:
    11.022

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    11.219
    Благодарности:
    11.022
    Адрес:
    Москва
    Многожильный надо гильзовать. Преимущества: быстрее монтаж, менее утомительно, ровнее и красивее. Используют профессионалы. Естественно нужен инструмент и гильзы.
    Любителю для сборки одного щита нет смысла вникать, проще сделать одножильным.
     
    Бонус , 18.01.12
    #7 + Цитировать
  8. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Вижу "одножильным", подразумеваю однопроволочным...
     
    BENQ25 , 18.01.12
    #8 + Цитировать
  9. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877
    Адрес:
    Белгород
    Получилось вот так.
    На вид опрятно, ничего не болтается.
    Провод ВВГ 6 кв. мм. Синий - ноль. Сверху - входы, с низу - выходы.
     

    Вложения:

    • Щиток_1.JPG
    • Щиток_2.JPG
    a40 , 28.01.12
    #9 + Цитировать
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    224

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.438
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Ну с названием ВВГ вы погорячились, как только вы разделали провод каждая его жилка стала называться ПВ1-6.
     
    sasha1237 , 30.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Гуэрника
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Гуэрника

    Участник

    Гуэрника

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    При всём уважении, не увидел шин РЕ, по уму после вводного двухполюсного автомата необходимо ноль завести на общую шину. Если не секрет, что за оборудование будут питать групповые линии (в чём необходимость двухполюсных автоматов?).А так. красиво!
     
    Гуэрника , 02.02.12
    #11 + Цитировать
  12. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877
    Адрес:
    Белгород
    На тех фотках шина PE осталась за кадром. Вот она, внизу.

    Обычное домашнее бытовое оборудование и освещение, ничего особенного.
    На необходимости двухполюсных ни коем образом не настаиваю. Насколько я понял, отличие автоматов 1P+N от 2P в том, что 2P сработает в случае, если по нулю будет сильный ток и при этом на фазе всё в норме. Ситуация это крайне маловероятная, так? Возможно, даже абсолютно нереальная и я зря потратился, но цена вопроса для меня не была существенной.
    Правда основной щиток первого этажа большеват оказался. А на этих фотках щиток второго этажа.

    Я только учусь :) Конструктивная критика только приветсвуется.
    Вот когда электрифицируюсь окончательно, надеюсь этим летом, тогда зауважаю себя ;)
     

    Вложения:

    • Щиток_3.JPG
    a40 , 02.02.12
    #12 + Цитировать
  13. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Не зря, преимущество АВ 2Р перед 1Р еще в том, что если сработает УЗО и при этом утечка будет с N, то будет легче найти неисправную линию
     
    BENQ25 , 02.02.12
    #13 + Цитировать
  14. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    877
    Адрес:
    Белгород
    Поясните пожалуйста, почему будет легче?
    Допустим, утечка с N. УЗО сработает, линия обесточится. Автомат ведь не сработает?
     
    a40 , 02.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Гуэрника
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Гуэрника

    Участник

    Гуэрника

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Конечно, автомат не сработает, отключится УЗО. Ток утечки и ток короткого замыкания/перегрузки - разные вещи. А вообще, считаю, что в системах TN-C-S технико-экономически более выгодно использовать АВ 1Р без каких-либо потерь в плане безопасности (это вам на будущее).
     
    Гуэрника , 03.02.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также: