    Вопрос по монтажу щитка. Можно ли так соединить УЗО и 3 автомата?
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста подскажите, можно ли к выходу одного УЗО подключить три автомата, как показано на картинке. В выход УЗО хорошо вставляется два проводка, а автомата нужно три.
    Красным выделено место, которое вызывает у меня сомнение.
    Для простоты на схеме показана только фаза, без нуля.

    Если так нельзя, то подскажите пожалуйста, как следует поступать в таком случае.
    Заранее спасибо за помощь!
     

    Вложения:

    • 1_УЗО_3_автомата.PNG
  2. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.075
    Благодарности:
    12.668

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.075
    Благодарности:
    12.668
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Используются шины.
    Если лениво покупать, шлейф провода ПВ1 1х6.

    Справа - ноль. Фаза слева. ;)
     

    Вложения:

    • 1_УЗО_3_автомата1.PNG
  3. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Лен.обл.
    Правильно, нет необходимости подключать к клеммам УЗО на выходе несколько проводов, подключаете провода от УЗО к одному из АВ, подключаемому к данному УЗО, а на остальные АВ - шинкой или проводами, если АВ 1Р, то нулевая шинка после УЗО своя.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892
    Адрес:
    Брест
    Как на вашем рисунке - можно.
    Можно и как Бонус указал.
    Провода под одним зажимом должны быть одинакового сечения.
     
  5. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    71

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Одножильным или многожильным?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    8.861

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    8.861
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Одножильный лучше зажимается.
     
  7. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.075
    Благодарности:
    12.668

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.075
    Благодарности:
    12.668
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Многожильный надо гильзовать. Преимущества: быстрее монтаж, менее утомительно, ровнее и красивее. Используют профессионалы. Естественно нужен инструмент и гильзы.
    Любителю для сборки одного щита нет смысла вникать, проще сделать одножильным.
     
  8. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Лен.обл.
    Вижу "одножильным", подразумеваю однопроволочным...
     
  9. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    942

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Белгород
    Получилось вот так.
    На вид опрятно, ничего не болтается.
    Провод ВВГ 6 кв. мм. Синий - ноль. Сверху - входы, с низу - выходы.
     

    Вложения:

    • Щиток_1.JPG
    • Щиток_2.JPG
  10. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Ну с названием ВВГ вы погорячились, как только вы разделали провод каждая его жилка стала называться ПВ1-6.
     
  11. Гуэрника
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Гуэрника

    Участник

    Гуэрника

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    При всём уважении, не увидел шин РЕ, по уму после вводного двухполюсного автомата необходимо ноль завести на общую шину. Если не секрет, что за оборудование будут питать групповые линии (в чём необходимость двухполюсных автоматов?).А так. красиво!
     
  12. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    942

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Белгород
    На тех фотках шина PE осталась за кадром. Вот она, внизу.

    Обычное домашнее бытовое оборудование и освещение, ничего особенного.
    На необходимости двухполюсных ни коем образом не настаиваю. Насколько я понял, отличие автоматов 1P+N от 2P в том, что 2P сработает в случае, если по нулю будет сильный ток и при этом на фазе всё в норме. Ситуация это крайне маловероятная, так? Возможно, даже абсолютно нереальная и я зря потратился, но цена вопроса для меня не была существенной.
    Правда основной щиток первого этажа большеват оказался. А на этих фотках щиток второго этажа.

    Я только учусь :) Конструктивная критика только приветсвуется.
    Вот когда электрифицируюсь окончательно, надеюсь этим летом, тогда зауважаю себя ;)
     

    Вложения:

    • Щиток_3.JPG
  13. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Лен.обл.
    Не зря, преимущество АВ 2Р перед 1Р еще в том, что если сработает УЗО и при этом утечка будет с N, то будет легче найти неисправную линию
     
  14. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    942

    a40

    :)

    a40

    :)

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    942
    Адрес:
    Белгород
    Поясните пожалуйста, почему будет легче?
    Допустим, утечка с N. УЗО сработает, линия обесточится. Автомат ведь не сработает?
     
  15. Гуэрника
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Гуэрника

    Участник

    Гуэрника

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Конечно, автомат не сработает, отключится УЗО. Ток утечки и ток короткого замыкания/перегрузки - разные вещи. А вообще, считаю, что в системах TN-C-S технико-экономически более выгодно использовать АВ 1Р без каких-либо потерь в плане безопасности (это вам на будущее).
     