    Замерзла канализация, как отогреть?
    Вообщем вот такая проблемма замерзла канализация:(
    обьект: приморский край, глубина промерзания грунта 180 см, частный дом, водопровод централизованый, канализация централизованая, первая зимовка, доме пока не живу постоянно (гдето руки помыл, где то унитаз спустил) вообщем спустился в подвал и о ужас увидел что пробка с ревизии выпала и водичка льется на пол, первый колодец находится на растоянии 28 метров и выходит в колодец на глубине примерно 160 см, попытался засунуть шланг в трубу с подвала зашло 6-7 метров, со стороны колодца 5-6 метров, остольное я так подозреваю пробка ледяная, кто сталкивался с бедой такой чем отогреть посоветуйте
     
    mm_2003 , 10.01.12
    #1 + Цитировать
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.417

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Москва
    Уж сколько раз твердили миру... Нельзя колодцы так далеко делать - не прочистить будет... На 28 метров магистрали (это если от дома до центрального коллектора) Вам надо минимум два колодца делать было. И лучше летом их, все же, сделать. К тому же весьма вероятно что труба уложена с нарушением (провис, например).
    По проблеме: шланг (те самые 6-7 метров для начала) со стороны дома в трубу, воронку на шланг, и в воронку кипяток. Это если проблема в "замерзло". Если в забилось - все гораздо печальнее.
     
    Евгений Фадеев , 11.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Промывали горячей водой - пропихивали шланг постоянно подавали воду. Где то была тема про похожий случай - жуткая история причем безрезультатная. Надо поискать.
     
    Вадим (spb) , 11.01.12
    #3 + Цитировать
  4. irusya8
    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    1.604

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    1.604
    Адрес:
    Москва
    А если не воду горячую использовать, а горячий воздух? :|:
     
    irusya8 , 11.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    12.688

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    12.471
    Благодарности:
    12.688
    Адрес:
    Улан-Удэ
    "Паровоз" - буржуйка с заваренным сверху баком для воды, с трубкой выхода пара и горловиной доливки воды. На трубку выхода одевается шланг, разводится огонь в буржуйке и вперед. Потребуется длинный шланг.
     
    Урфин Джюс , 11.01.12
    #5 + Цитировать
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Парогенераторы. Есть на базе грузовика по моему. Как раз с таким в прошлом году пытались разморозить канализацию.
     
    Вадим (spb) , 11.01.12
    #6 + Цитировать
  7. irusya8
    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    1.604

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    1.604
    Адрес:
    Москва
    И еще! Если уж лить горячую воду, то с большой концентрацией соли! УДАЧИ!
     
    irusya8 , 11.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    http://www.forumhouse.ru/threads/57218/ вот нашел прошлогоднюю тему
     
    Вадим (spb) , 11.01.12
    #8 + Цитировать
  9. Просто Дед
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    3.837

    Просто Дед

    Примусы починяю

    Просто Дед

    Примусы починяю

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    3.837
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Растопить ледяную пробку можно только более "горячей" жидкостью, т. е. такой, у которой температура замерзания значительно ниже. В число таких доступных жидкостей входит, например, спирт, палёная водка или керосин. Спирт самый экологически безопасный, его цена может быть значительно меньше стоимости ремонта. :aga:
     
    Просто Дед , 11.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Baksru
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Baksru

    Участник

    Baksru

    Участник

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Во во, истину народ глаголет.
     
    Baksru , 11.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.277
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Объем метра 110 трубы примерно 8 литров. К вопросу о спирте.
     
    Вадим (spb) , 11.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Baksru
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Baksru

    Участник

    Baksru

    Участник

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Спирт не трогать. Соли кг 10 и водичкой тёплой гнать к пробке.
     
    Baksru , 11.01.12
    #12 + Цитировать
  13. irusya8
    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    1.604

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    1.604
    Адрес:
    Москва
    А вот моя тема про размораживание трубы: http://www.forumhouse.ru/threads/54205/
    Вдруг что то познавательное вынесете для себя. Удачи!
     
    irusya8 , 11.01.12
    #13 + Цитировать
  14. NYC
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    229

    NYC

    Живу здесь

    NYC

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Липецк
    Если забилось и в правду от ледяной пробки то можно разморозить "армейским кипятильником". Берете крышечку от пэт, в нее вставляете два лезвия типа "нива" и т. п., на расстоянии 0,5 см. Берете медный моно провод, сечением 2 х1.5 прикручиваете проводки к лезвиям, на другой конец розетку. (длину провода подберите сами. Вливаете в трубу немного воды засовываете туда этот кипятильник и в розетку. Вода в трубе закипит и будет по чуть чуть топить пробку. Только соблюдайте меры предосторожности по электрике, это же в чистом виде самопал.

    Извините пока набирал вы уже похожим советом поделились...
     
    NYC , 11.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Просто Дед
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    3.837

    Просто Дед

    Примусы починяю

    Просто Дед

    Примусы починяю

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    3.837
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто-же заставляет заполнять трубу полностью? :aga: Литр спирта способен "прожечь" трубу на расстоянии не менее метра. Что мешает сегодня, зимой, провести соответствующий опыт на трубе меньшего диаметра и меньшей длины? Другое дело, что "отработанный" состав, насыщенный водой, следует удалять/отсасывать, а на его место добавлять новые порции "огненной воды".
    Очень сложно или дорого?
     
    Просто Дед , 11.01.12
    #15 + Цитировать