1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с navien

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alokin, 08.01.12.

  1. Alokin
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Alokin

    Участник

    Alokin

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сызрань
    Проблема с navien
    Спецы нужна помощь Navien 13 k . После использования ГВС котел переключается в режим отопления набирает заданную температуру на отопление отключает горелку все как надо, но через секунд 30 отключает и насос с турбиной и встает в ожидание.температура системы отопления падает на 10 градусов примерно за 40 минут тоесть все радиаторы остывают, остывает дом а котел ждет. но если не пользоваться ГВС все работает нормально. В ЧЕМ ПРИЧИНА !!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! система ленинградка .
     
    Alokin , 08.01.12
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    510

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Астрахань
    Возможно проблема с трёхходовым клапаном. Не возвращается клапан для протока теплообменник- отопление.
     
    курчак , 08.01.12
    #2 + Цитировать
  3. Alokin
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Alokin

    Участник

    Alokin

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сызрань
    как вариант тоже думал поменял через неделю такая же проблема !!! может их как то нужно разрабатывать подскажите как !!!!
     
    Alokin , 08.01.12
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    510

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Астрахань
    Внимательно проверьте правильность сборки. Контакты проверьте. Синий провод-ГВС, красный - отопление. Проверте цепь от платы
     
    курчак , 08.01.12
    #4 + Цитировать
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Целиком узел или только двигатель?
     
    Doobik , 09.01.12
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    510

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Астрахань
    Вот так помогай людям. Исчез. Помоему это начинающий "мастер". То про Оазис ему раскажи, то навьеном интересуется.
     
    курчак , 09.01.12
    #6 + Цитировать
  7. Alokin
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Alokin

    Участник

    Alokin

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сызрань
    Менял целиком узел) да и правда начинающий
     
    Alokin , 09.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    фантастика...
     
    Doobik , 09.01.12
    #8 + Цитировать
  9. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    449

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Ростовская область север
    Что остаётся - плата. На неделе у меня была проблема с трёхходовым, но его замена полностью решила проблему. Трёхходовой крутился непереставая, батареи не были совсем холодные, но недогревались ощутимо. Дело было в попадании воды в блок микропереключателей. Экспериментировать не стали, заменил узел и всё.
     
    vamh , 10.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Alokin
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Alokin

    Участник

    Alokin

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сызрань
    Всем спасибо за советы на неделе поеду пробовать котел находится за 80 км от города отпишусь что получится
     
    Alokin , 10.01.12
    #10 + Цитировать
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть еще детали в котле. Они так же не при чем, как и плата.

    Надо понять, почему 3хходовые не живут.
     
    Doobik , 10.01.12
    #11 + Цитировать
  12. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    449

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Ростовская область север
    Согласен, если Вам уже понятно расскажите. В моём варианте, вода пошла через шток из гидроотсека самого трехходового. Что может быть в случае у Alokin?
    Датчик протока сам включается и за неделю убил трёхходовой? Или какая ещё из деталей котла может повредить этому узлу?
     
    vamh , 10.01.12
    #12 + Цитировать
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не знаю. Знал бы - не писал, что фантастика, а подсказал бы. Что может убивать 3хходовой? Теплоноситель и примеси в нем. Но даю 70%, что просто не повезло. Вот если бы Alokin написал, что только моторчик менял... Там если залезть в ту часть, где микрики, пошерудится, то можно сбить их с места и получить не корректную работу. Я в начале пару раз на это попадал, позанимался сексом и утратил всякое желание совать туда нос.
     
    Doobik , 10.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Alokin
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Alokin

    Участник

    Alokin

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сызрань
    Вот поэтому и меняю узлы целиком обычно в наших краях трехходовые беда просто летят частенько можно так сказать ! напарник сегодня поехал в те края где мой котел так у других при открытии гвс скачет давление где то на 0,2 -0,3 очка тоже отчего во обще деревня какая то мутная)
     
    Alokin , 11.01.12
    #14 + Цитировать
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну это дело понятное... Забит вторичный теплообменник.
     
    Doobik , 11.01.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также