Просадка напряжения при включении мощного потребителя

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам же сказали, что это нормально (у меня на даче 3В просадка от подобного чайника).
    Ваш ожидаемый ток КЗ 2400Вт/4В = 600А, чего вполне достаточно даже для 50А автомата типа С.
    Если бы просадка напряжения была нулевой (или почти), ток КЗ стал бы равен почти бесконечности и в случае реального КЗ сжёг бы все автоматы на своём пути. Вот на автоматах пишут что-то типа 4500, 6000, 10000 - это и есть максимально допустимый для них ток КЗ.
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Норм.

    Не очень... Если соседская мощная однофазная нагрузка не влияет на напряжение у вас - возможен слабый контакт ноля на ответвлении. Если влияет - то обычный перекос на трансе, для Y/Y₀ в норме.
    Так-же - сильно влияет присоединение СИП торцом винтика к нулевой шине.

    Если отгорит ноль - пострадает прихожанин, а не епархия.

    Как то в этажном щитке (чужом) заметил слабый контакт ноля стояка. Вызвал "епархию". :aga: Махом прилетели - прикрутили со страшной силой. Спасибо сказали. Спросили - чего сам не затянул?
    - Так это - не моя "епархия"... ;)

    Для упрощенного расчета сопротивление трансформатора при однофазном кз (Zтр (1) можно принять из следующей таблицы:
    250 КВА 0,1 Ом. Т. е. однофазный ОТКЗ типового сельского трансформатора Y/Y₀ составит всего лишь 2,3 кА.
    Ни о какой бесконечности речи не идёт...

    Прим.: у моего транса Y/Z₀ 63 кВА 0,12 Ом. И он не косит!

    Полное сопротивление петли ф-0 ≈ 2,5 Ом.
    16 мм² Al = 1,95 Ом/км (СИП абонентских ответвлений), 50мм² Al = 0,625 Ом/км (обычное сечение магистрали ВЛИ), 2,5 мм² Cu = 7,4 Ом/км (розеточная группа), 0,01-0,05 Ом переходное сопротивление соединений и присоединений.

    Т. е.: это довольно далеко от подстанции. Однако измерения проводились через счетчик, вводной и групповой АВ, розеточную группу, розетку, что значительно увеличивает сопротивление петли.

    В общем и целом: никакого криминала нет.
     
    Последнее редактирование: 03.07.22
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    794

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    794
    Адрес:
    Кемерово
    :ogo: вот это да! и чего только не узнаешь в этих интернетах! :)]
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Протянуть контакты в ноле, на всякий случай.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    На опоре? :(
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Почему нет? Да хоть на ТП...
     
  7. MisterS
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    1.121

    MisterS

    Живу здесь

    MisterS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    1.121
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тоже давно борюсь с этой проблемой, т. к. просадка от того же чайника на 20 вольт. А как иначе, если подстанция далеко, а на опорах кабель 16 квадратов, то есть такой же как мой сип на вводе. Подключил 3 фазы, поставил вольтметр и выяснил, что одна фаза самостоятельная с хорошим напряжением пусть и с просадкой, а две другие как близняшки - напряжение на них постоянно одинаковое, даешь на одну нагрузку - обе проседают одинаково, с задержкой в 1-2 секунды сначала одна, потом другая. Разводка от опоры до потребителей проверена, нигде нет ошибок. Получается на подстанции от одного контакта запитаны две фазы? Это норм?
    П. с. монтажник счетчика на опоре нецензурно выражался, т. к. пульт счетчика ругался на неправильную фазировку, как бы он не менял подключение на фазах, так и плюнул на это.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Между фазами какое напряжение?
     
  9. MisterS
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    1.121

    MisterS

    Живу здесь

    MisterS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    1.121
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    К сожалению этот вольтметр на дин-рейку не замеряет межфазное. Поэтому не мерялось, но направление действий понял.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2400Вт/20В = 120А это КЗ исключительно для:
    Z25
    В20
    С10
    D6
    ну то есть, если у вас на чайник В16, заваривайте спокойно...
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Чего ругаться то? У него что ВАФа нету, или хотя бы простенького "ротатеста"..? Да хоть МИНом он ткнуть в состоянии между этих "двух фаз", что бы убедится что это - одна фаза?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    :|: Щётчику-то без разницы. что щитать, но три фазы показать обязан, иначе - недогруз.
    Кстати, помогите, пожалуйста, механику :|: #2992
     
  13. MisterS
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    1.121

    MisterS

    Живу здесь

    MisterS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    1.200
    Благодарности:
    1.121
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Померил во вводном щитке - между 1й и 2й 380, между 2й и 3й - ноль
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ЧТД
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Иметь сетевиков не вынимая до подачи третьей фазы