    Добрый день!
    В сентябре 2011 сделал фасад по ППС. Материалы все Церезит. Сетка произв-во Россия, Самара кажись. ПСБ-С-25-Ф ГОСТ.
    Делали киргизы. Контролировал сам по возможности - вроде все по технологии.Тем не менее, недавно заметил, что пошли трещины.Трещины в районе углов оконных проемов почти везде + по стене прямые трещины, видимо по стыку сетки (не паутинкой). Перехлест сетки 10-15 см на память делали.
    Из факторов риска:
    В период работ были несильные ночные заморозки до 0с. сами работы от +5 до +10 стабильно. Сухо.
    Перед нанесением слоя дек. штукатурки неделю шли дожди. Но не спеша выждал после дней 10, благо погода была благоприятная.
    Зима у нас пока так толком и не начиналась: неделю было -15, остальное время -5 -10. Да и не проблема это для фасада, насколько я понимаю.
    Гипотетически: после фасада залили утепленную бетонную отмостку по ЭППС. Но тк было сухо особых движений отмостки не было.
    Мне боржоми не поможет, а для остальных будет полезно понимать почему такое могло произойти, так что, профи, прошу высказываться.
    DSCF8017.JPG DSCF8018.JPG
     
    Bersky , 26.12.11
    #1 + Цитировать
  2. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.449
    Благодарности:
    2.744

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.449
    Благодарности:
    2.744
    Адрес:
    Калининград
    Дом из газоблоков?
    Кладку армировали как производители рекомендуют?
     
    james1980 , 26.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Bersky
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    70

    Bersky

    Живу здесь

    Bersky

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Екатеринбург
    Газоблок. Клали в прошлом году, не армировали к сожалению. В этом году получил несколько трещин. Но считаю, что это не может причиной, тк 10см ППС демпфирует подобные подвижки несущей стены. Где были трещины в газоблоке я помню: фасад трещит в других местах.
     
    Bersky , 26.12.11
    #3 + Цитировать
  4. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.449
    Благодарности:
    2.744

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.449
    Благодарности:
    2.744
    Адрес:
    Калининград
    Трещина под окном - это из-за не армирования кладки.
    Вот как должно было быть произведено армирование.
    Совпадают ли другие трещины со схемой?
    36.jpg

    Газоблок усадку даёт в течение не одного сезона. Так что, то что Вы помните - это капля в море.
     
    james1980 , 26.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Bersky
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    70

    Bersky

    Живу здесь

    Bersky

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ваше мнение понятно. Вынужден все же с ним не согласится, тк "мокрый" фасад монтируют и на каркасники, где стыки между плитами обшивки сплошь и рядом. Стыки гуляют постоянно, но слой утеплителя не передает эти телодвижения на штукатурный слой.
     
    Bersky , 26.12.11
    #5 + Цитировать
  6. belovn
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    129

    belovn

    Живу здесь

    belovn

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    541
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Москва
    Возможно надо использовать эластичную штукатурку IMG_4295.JPG IMG_4341.JPG . IMG_4290.JPG
     

    Вложения:

    • IMG_4342.JPG
    belovn , 26.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.043
    Благодарности:
    1.781

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.043
    Благодарности:
    1.781
    Адрес:
    Можайск
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ваша проблема в нарушении технологии,как минимум дважды.
    1-Для комплексных систем теплоизоляции с тонкослойными штукатурками,перехлеста 100-150мм сеток на стенах нормально,однако для углов проемов (двери ,окна )не достаточно. По технологии они дополнительно должны по диагонали перекрываться полосой сетки 40х20см от диаганали проема по 20см на обе стороны,ширина полосы 20см
    2-Вы не выдержали температурный режим все штукатурки на водной основы применяються при температуре не ниже +5гр.Вы допустили применение,когда температура опускалась до 0 гр. Этим Вы ее и загубили, надлежащей адгезии она не набрала.Как всегда наши проблемы в мелочах,которые мы считаем не существенными.
    По подобной технологии, мы работаем со штукатурными системами компании БАУМИТ более 4х лет и проблем подобных ни когда не было.Хотя были основания утепления и похуже вашей.Однако технологию строго соблюдали.Церезит материал не плохой,если конечно не "паленый".
     
    Коростелёв СТ , 26.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Bersky
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    70

    Bersky

    Живу здесь

    Bersky

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мда. С проемами, конечно, нехорошо получилось. Даже сейчас, читая инструкцию по монтажу, не сразу нашел абзац про доп. армирование углов.
    Бригада работала быстро и слаженно, как мне показалось, поэтому расслабился. Надо было досконально вникнуть в технологию.
    Про работу от +5 конечно знал, что не рекомендуется, но без фасада оставаться не хотелось, да и для сентября все таки у нас это нетипичная температура. Октябрь зато почти весь стоял +5 +8.
    Ну и как обычно прораб вещал, что "до -10 они делали фасады и ничо".
     
    Bersky , 27.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.043
    Благодарности:
    1.781

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.043
    Благодарности:
    1.781
    Адрес:
    Можайск
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Лет наверное уже 13 назад оказался в Испании и зашел там на строящийся отэль(чисто профессиональный интерес)На мое счастье их прораб проработал в Москве несколько лет и неплохо говорил по Русски,так вот после ознакомления с их технологией я задал вопрос, что особенно запомнилось ему при работе с нашими строителями -ответ по смыслу примерно был таков-".........у вас технологический регламент, заменяет слово НАДО"
     
    Коростелёв СТ , 27.12.11
    #9 + Цитировать
  10. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Москва
    Не стоит диагональная косынка и видимо не делали "Г"-ки
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/269870?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/279577?page=2
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/287543?page=8
    косынки
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/290166?page=11
    на второй фотографии нет нахлёста сетки на сетку
    Материал схватился.
    Как клеили, делали окантовку или только на ляпухи?

    Можно делать зимой в тепляках. Для базы нужно держать для летнего клея не ниже + 5 С, зимнего клея не ниже 0 С. При работе с декоративкой температура не ниже +10-12 С

    У таких штукатурок низкая паропроницаемость, сползут чулком.
     
    nadegniy , 28.12.11
    #10 + Цитировать
  11. MrKatafot
    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    116

    MrKatafot

    Живу здесь

    MrKatafot

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Московская область


    Лично я нигде не встречал штукатурных фасадов по ППС без трещин. По моему трещины это конструктивная особенность таких фасадов. Больше 3-х лет не стоят
     
    MrKatafot , 28.12.11
    #11 + Цитировать
  12. yurrik
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    20

    yurrik

    Живу здесь

    yurrik

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Херсон
    Ну лично я делал первые таковые уже лет 7-8 назад (на панельных многоэтажках, в довольно не комфортных условиях - промальпом) - нет трещин! А нонче хожу, посматриваю на продукт новой генерации больших специалистов - через несколько месяцев трещат, жалко клиентов.
     
    yurrik , 04.01.12
    #12 + Цитировать
  13. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Москва
    Вы встречали халтурную работу
     
    nadegniy , 06.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Макар67
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    142

    Макар67

    Живу здесь

    Макар67

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Челябинск
    Похоже, на мокрых фасадах только такая работа и осталась. Звонил в несколько фирм, занимающихся мокрыми фасадами - гарантию дают 1 год. Видимо, это и есть тот срок, который фасад простоИт без трещин.
     
    Макар67 , 06.01.12
    #14 + Цитировать
  15. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    24.991
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Москва
    Откройте документацию. По существующему на сегодняшний день законодательству гарантия на фасадные работы составляет не менее 5 лет, писать в договоре можно сколько угодно, но при правильной эксплуатации отвечать придётся 5 лет!
     
    nadegniy , 06.01.12
    #15 + Цитировать