1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5

ТТ котел Калвис

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.

  1. Next60
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6

    Next60

    Участник

    Next60

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6
    Самодельный клон калвиса 2-25 немного увеличенный - шахта 40х50х110 отапливает 170 квадратов (дом из бруса и снаружи ничем не утеплен) температура дома держится 24-25 гр, расход дров 3,5-4 куба березы на месяц топлю первый сезон, за 3+ месяца еще ни разу не чистил правда через месяц после запуска заменил РТ на контроллер от Оксфорда. Температура подачи 80гр, дельта стоит 8 градусов- после стопа он их набирает примерно за 15-20 минут. Один подход к котлу за сутки и раз в 4-5 дней вытряхнуть зольный ящик. Время конечно покажет но пока доволен как слон...
     
  2. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Всем доброго времени суток. Отвечаю по порядку
    Поднять можно, только котел должен непрерывно работать - гореть все время. Что такое Твн? Температура воды на выходе 70-100 С обратка возвращается холодная - 35-45С.

    радиаторы чугун "Нова STI" 35 секций по 150 Ватт и 80 секций по 130 Ватт

    Нет, не забываю. Котлом пользоваться умею
     

    Вложения:

    • котельная.JPG
    Последнее редактирование: 11.02.19
  3. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Я на форуме теперь редко бываю - времени нет. Топлю котел:)]
     
  4. lvivor
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    17

    lvivor

    Участник

    lvivor

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Lvov
    Как утепленный ? Стены какие, теплоизоляция от подвала, эркеры, балконы (мостики холода) и т. д.
    Уменя 120 м. кв. ТТК 26 квт. ТА, тоже нагреть не мог, пока не утеплил дом.
     
  5. coBeTBaM
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37

    coBeTBaM

    Живу здесь

    coBeTBaM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    37
    Доброго времени суток. Стены - бетонные блоки 200х200х400, экструд. пенополистирол 50, воздушный зазор 80, облицовочный кирпич. Подвала и выступающих частей нет. плита утеплена.
     
  6. Evkalipt
    Регистрация:
    12.01.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Evkalipt

    Участник

    Evkalipt

    Участник

    Регистрация:
    12.01.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Подскажите пожалуйста, новая модель Kalvis 2-16N тоже работает при ЕЦ?
    А то в паспорте указано:
    "Твердотопливный водогрейный котел Kalvis-2-16, Kalvis-2-20 (далее по тексту "котел") предназначен для обогрева помещений в которых оборудована система центрального отопления с принудительной циркуляцией воды и с открытой или закрытой системой расширения."
     
  7. Хроммм
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    491

    Хроммм

    Живу здесь

    Хроммм

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Новгородская область.
    Работает, только там в инструкции написано, что гарантия распространяется на котёл только в том случае, если система СО будет иметь клапан подмеса обратки котла, то есть вход теплоносителя в котёл не ниже 60* C. Ну это не дословно, а в общих чертах... А клапан подмеса работать не ец не умеет, только с принудительной циркуляцией.
     
  8. Evkalipt
    Регистрация:
    12.01.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Evkalipt

    Участник

    Evkalipt

    Участник

    Регистрация:
    12.01.19
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    То есть если если вдруг эл - во отключат, то котёл не закипит, только подмес не будет работать.
    СО построена на ЕЦ.
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.977
    Адрес:
    Днепропетровск
    Если на узле подмеса сделан байпас и СО построена с возможностью работы на ЕЦ, то не закипит! Да и к тому моменту узел подмеса и так работать уже не будет. В Вашем случае он нужен только для защиты от конденсата на момент разгона котла и прогрева всей СО.
     
  10. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    34

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    34
    Всем доброго дня. Имею желание приобрести калвис к2-20.Сам из Минска. У нас за литовца попросили 2450 евро, за волынь немного дешевле. Хочу сравнить порядок цен в России. Может кто подскажет нормальных продавцов в Москве или окресностях?
    Спасибо.
     
  11. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Рига
    V Latvii 1800€. У вас ахренели
     
  12. Prorab01
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    34

    Prorab01

    Живу здесь

    Prorab01

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    34
    Так и есть.
    Если бы не растаможка, сам бы в Литву махнул. А так для физ. лиц пошлину посчитают-ещё больше выйдет.
     
  13. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Рига
    НДС минусам идет
     
  14. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Рига
    Берите Тайменнь 20
     
  15. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Рига
    Половина выкатит