    Помогите с расчетом!
    У меня в доме есть приточная вентиляция. Для того чтоб воздух в холодное время нагревался до комнатной температуры используется водяной нагреватель
    PBAS 600*300-2-2.5 (http://www.mcklimat.ru/catalog/31068/31072/31075/?prod_id=75)
    Воздух в этот радиатор загоняется вентилятором RK 600x350 E3 (Производительность по воздуху: 4 200 м/ч)
    А что если в этот радиатор летом загонять холодную воду из скважины, достаточно ли будет мощности чтоб охладить дом (охлаждаемая площадь ~ 350м, общая 500м) ? Какой поток воды необходим, если допустим считать tводы на входе в радиатор 7 гр) Может быть спасет дополнительная установка еще несколько таких радиаторов? Кто-нибудь уже пробовал реализовать такую систему? Можно ли все же как-то прикинуть на что хватит такой установки?
     
    max581 , 21.12.11
    #1 + Цитировать
  2. ООО СМФ Уют
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    ООО СМФ Уют

    КМС по стройке

    ООО СМФ Уют

    КМС по стройке

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    У вас что автоматики на притоке нет?

    У вас что автоматики на притоке нет?

    У вас что автоматики на притоке нет?

    У вас что автоматики на притоке нет?
     
    ООО СМФ Уют , 24.12.11
    #2 + Цитировать
  3. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    305

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    А воду отработанную обратно в скважину загонять будете?
    Что то около 1 кубометра никому не нужной подогретой воды в час.
     
    shmendel , 26.12.11
    #3 + Цитировать
  4. max581
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    max581

    Участник

    max581

    Участник

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Msocow
    только на скорость вентилятора 4 положения
     
    max581 , 05.01.12
    #4 + Цитировать
  5. max581
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    max581

    Участник

    max581

    Участник

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Msocow
    Ну да рядом еще такую же скважину сделаю, туда и буде сливать.
     
    max581 , 06.01.12
    #5 + Цитировать
  6. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    305

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    Это вы так всем соседям воду в скважинах подогреете))))
    Очень сомневаюсь что скважина примет 24 тысячи литров в день.
    Хотя если насос высоконапорный ставить. А какая температура воды летом в скважине?
     
    shmendel , 06.01.12
    #6 + Цитировать
  7. max581
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    max581

    Участник

    max581

    Участник

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Msocow
    а нужно ли столько литров?

    температуру точно не скажу но по ощущениям не больше 5 гр, т.к. руки сразу ломить начинает от холода
     
    max581 , 06.01.12
    #7 + Цитировать
  8. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    364

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Самара
    Я интересовался этим вопросом на одном профильном форуме. И даже делал такую систему. Могу дать ссылку на моё тогдашнее обсуждение, если модератор не против.
     
    Rjavii , 06.01.12
    #8 + Цитировать
  9. max581
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    max581

    Участник

    max581

    Участник

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Msocow
    расскажи подробности очень интересно
     
    max581 , 06.01.12
    #9 + Цитировать
  10. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    364

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Самара
    http://newcok.3dn.ru/forum/7-571-1
    обрати внимание на точку зрения Kass-a. Если вопросы останутся - отвечу.
     
    Rjavii , 06.01.12
    #10 + Цитировать
  11. max581
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    max581

    Участник

    max581

    Участник

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Msocow
    Есть оказывается вообще готовые радиаторы с приемником конденсата именно для водяного охлаждения
    к примеру, http://www.vc-systems.ru/~desc/PBAR_600_300_3_2_5/index.html
     
    max581 , 06.01.12
    #11 + Цитировать
  12. Аренков
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Аренков

    Участник

    Аренков

    Участник

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Расход воды примерно 2,5 м3/ч если t воздуха вход. +28, t выход воздуха +20, Расход воздуха 4000м3/ч, t вода +7
    Нагреватель не пойдет нужен охлодитель водяной (у него есть каплеуловитель и поддон)
     
    Аренков , 17.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Leading-art
    Регистрация:
    20.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Leading-art

    Участник

    Leading-art

    Участник

    Регистрация:
    20.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Освежу тему. Кто-нибудь реализовал такую систему охлаждения? Есть дождевик объемом примерно 80 м. куб. Думаю его использовать в качестве ТА, температура воды примерно 10-12 градусов. Есть радиаторы от промышленных холодильников. Площадь дома по периметру 11*10 м., этаж +мансарда. Имеет ли место быть такая системы кондиционирования? Прошу советы.
     
    Leading-art , 23.03.16
    #13 + Цитировать
  14. max581
    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    max581

    Участник

    max581

    Участник

    Регистрация:
    22.02.08
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Msocow
    Если коротко, то да реализовал и работает в моем доме. Использую универсальный радиатор он и на подогрев и на охлаждение (с отводом конденсата). В целом, даже в самое жаркое время (на градуснике неделя была 30-33+) во всем доме ~500м (!) теплее 23 не было.
    Вода берется из одной скважины и отводится в другую, никаких проблем с поглощением нет, расход примерно 2.5 - 3 куба в час. Ни у меня, ни тем более у соседей вода в скважине не нагревается :).

    Это если коротко.
     
    max581 , 23.03.16
    #14 + Цитировать