    На втором этаже холоднее чем на первом
    Есть такая проблема: на втором этаже холоднее чем на первом. Дом 2-х этажный из пеноблока, утепленный пенопластом 50 мм. Отопление "ленинградка", батареи чугунные.
     
  2. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И всё?
    И что Вы уважаемый хотите услышать?
    Решение и помощь возможна только после подробного описания проблемы, с указанием всех технических нюансов Вашего дома. :pioner:

    :hello:
     
  3. Википедия
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Википедия

    Новичок

    Википедия

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Какие именно технические нюансы дома Вам нужны?
     
  4. Parus_14
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724

    Parus_14

    Живу здесь

    Parus_14

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724
    Адрес:
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Ну как минимум:
    1. Наличие разделения на контура
    2. Наличие/отсутствие теплого пола. Если есть, то как включен в систему?
    3. Количество секций батарей
    4. Наличие/отсутствие, количество насосов
    5. Какой котел (мощность, температура нагрева и т.д)?
    6. Утепление крыши/перекрытия второго этажа?

    Короче, схема отопления полностью..... нарисовать сможете?
     
  5. Википедия
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Википедия

    Новичок

    Википедия

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    1 этаж пол утеплен изоспаном и стекловатой. На 2 этаже потолок утеплен пенопластом 100 мм. На 1 этаже 2 окна по 14 секций под каждым. На 2 этаже также. В коридоре первого этажа 2 радиатора по 7 секций также у окна. Общая площадь дома 86 м кв. Котел самодельный, насос. Труба на первом 40, на втором 25.

    Комната 2 этажа 4х7 м

    Комната 2 этажа 4х7 м
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А схема (со всем этим) где?:faq:
     
  7. Parus_14
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724

    Parus_14

    Живу здесь

    Parus_14

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724
    Адрес:
    Где-то между Одинцово и Жуковским
     
  8. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    955
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Так же как на первом это.... "2 окна по 14 секций"?
    Другими словами 28кв.м. и 28 секций?

    А всего то в доме сколько секций? И всё же схемку системы желательно увидеть. :um:

    Значит мощность котла Вам неизвестна? Почему на первом труба 40, а на втором 25? И из чего сами трубы,..полипропилен, металл?
    Как именно выполненна разводка по этажам. Схема узла.
    Нужно побольше информации о самой концепции Вашей СО.
     
  9. Википедия
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Википедия

    Новичок

    Википедия

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Отопление из метала; на 1 этаже 56 секций + в туалете аллюминиевый радиатор 6 секций; На втором 28 секций. разводка идет так - одна труба над полом на высоте 5 см.

    схемы нет! не умею рисовать! :|:
     
  10. Parus_14
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724

    Parus_14

    Живу здесь

    Parus_14

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724
    Адрес:
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    А не мешало бы научиться....
     
  11. Википедия
    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Википедия

    Новичок

    Википедия

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    а как нарисовать????????????????
     
  12. Parus_14
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724

    Parus_14

    Живу здесь

    Parus_14

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.052
    Благодарности:
    1.724
    Адрес:
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Карандаш и листок бумаги вам в помощь.
     
  13. alexrub2
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    alexrub2

    Участник

    alexrub2

    Участник

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск
    Тоже интересует данный вопрос. (батареи такие же горячие, как и на первом, но все равно холоднее)

    1. дом 2 этажа полноценных внутр. периметр 540*700см. (сибит толщина 300мм), окна пластиковые 5 камер (теплого пола нигде нет). температуру теплоносителя держу 80 гр С. + На втором этаже мокнут углы армпояса, а на первом нет.
    2. Радиаторы алюминиевые Global iseo 500, секций на 1-м этаже: 38, на 2-м этаже: 36 итого 75 секций.
    3. Труба 32 по периметру полипропилен армированый, стояки 40, подключение к котлу 40.
    4. Котел КЧМ-5-К03 40 кВт + эл. котел ЭВАН С1 9 кВт
    5. Насос циркуляционный Wilo 25/7 + бак мембранный 50л.
    6. Пол 1-го этажа: рулонный утеплитель 50 + пенопласт 50 + доска 50 + рулонный утеплитель 50
    7. Пол 2-го этажа/потолок 1-го этажа: рулонный утеплитель 50 + доска 50
    8. Потолок 2-го этажа: рулонный утеплитель 50 + пенопласт 50 + доска 50
    9. Сама крыша не утеплена.
    отопление.jpg
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @alexrub2, рассчитать всю систему нужно и будет всё правильно.

    1. Как рассчитывали теплопотери дома?
    2. Как рассчитывали нужную мощность радиаторов?
    3. Как рассчитывали гидравлику системы?

    Нарисуйте, пожалуйста, общую схему системы в аксонометрии.
     
  15. alexrub2
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6

    alexrub2

    Участник

    alexrub2

    Участник

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Новосибирск
    мда... ну и ответ...

    В среднем 1квт на 10кв м + запас
     