Поругайте мою схему щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VitalN, 14.12.11.

  1. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Собственно вот наваял :flag:

    Комментарии:
    1) По входной мощности пока не определился
    есть пока 7 квт - одна фаза, надо ли подавать заявку на 15 квт и три фазы :faq:

    2)По схеме заземления пока не определился, скорее всего буду по науке стараться сделать TN-C-S

    3) На втором этаже и гараже будут доп щитки с автоматами (схемы не вижу смысла рисовать, все просто)

    4) Проживать будут 3 человека (пока)

    5)Нужны ли будут кондиционеры - хз, поэтому и по мощности пока в раздумьях

    6) хочу предусмотреть в перспективе генератор с автозапуском
     

    Вложения:

    • мойщит.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Так-с :)
    Там где печь на 3,5кВт, один АВ лишний, сначала АВ В16А - УЗО 40А 30мА - печь и всё :)
    На газовый котел свои АВ+УЗО желательно. С насосами - на каждый по АВ и попробовать на одно 30мА УЗО их.
    Кондеи - смотрите мощности, обычно 2,5кВт от силы, для этого В13А будет достаточно. Да и на каждый по УЗО.
    Ну конечно после В40А УЗО на 63А 100мА S )
     
  3. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Точно, это я что-то загнался ))
    Может тогда узо на 25А там поставить?

    Есть автоматы уже в котельной - минищиток, там АВ B6 стоят на каждый насос

    Точно надо? у меня перед котлом еще стоит стабилизатор - теплоком на 800 вт
    )[/quote]


    Поправленную схемку выкладываю
    Добавил УЗО для кондеев, после первого АВ
    убрал лишний АВ перед печкой
     

    Вложения:

    • мойщит.jpg
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    УЗО на 40А лучше,чем на 25, да и разница в цене небольшая.
    Гораздо "хуже", что на всё, кроме света нужно поставить тип "А".
    То, что на каждый насос свой АВ - ок. Только хотя бы и одно на всех УЗО не помешает.
    Если стаб. электронный, то перед ним наверное нужно 30мА УЗО поставить.
    И ещё раз) Общее УЗО 63мА 100мА S (селективное!)
     
  5. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    А как выглядит? Что не вижу ни у нас в авс-электро
    ни у хагера _https://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol
    Думал у них закупаться.

    Про узо не особо изучал тему, те скудные данные что нагуглил - как-то не особо понятны
    И, блин, тип А дороже в три раза (( мде


    Нашел астро-узо - есть и S у них
    и подешевле
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Ну не всё потеряно. :) В принципе можно и у Хагера уточнить, может букву S (должна быть и на самом УЗО) в прайсе не указали.
    Др. вменяемый вариант цены, наличие уточнять по запросу.
     
  7. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Ага только оттуда, спасибо.


    Обновил схемку, поменял типы УЗО, добавил УЗО на котел с насосами.
     

    Вложения:

    • мойщит.jpg
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Котёл с насосами разделить по УЗО, АВ на линиях двухполюсные.
     
  9. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Не совсем понял.
    После узо которое на котел с насосами делаем две линии? отдельные? на каждой линии по 2полосному АВ
    А в чем смысл? они все вместе меньше 1 квт потребляют вроде как.
    Зачем их так разделять?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Чтобы при срабатывании одного УЗО вы не сидели без насосов и без котла. Если одно без другого работать не может и не будет - пусть одно будет.
     
  11. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
    Насосы - это у меня отопительные насосы, те они в связке с котлом должны быть

    Кстати вот про насос в скважину забыл, его наеврное лучше на отдельную ветку вешать? уза на него надо - какой лучше поставить?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    На скважинный - да. Свои АВ+УЗО.
     
  13. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.224
    Благодарности:
    638
    Адрес:
    Воронеж
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    В принципе АС можно.
     
  15. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    152

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    152
    Почему именно эту выбрал, чем ТТ не устраивает? Ведь в частных домах многие их делают. плюсы там есть.
    Лишними не будут, штука нужная. Только смотря сколько поставишь. если 2-3 на весь дом то много мощности они не отнимут. Раньше я считал что много берут, а на деле оказывается что у них потребляемая мощность намного меньше переносимой. Особенно у инверторных...
    Достойная вещь, однако и дорогая. Даже бензиновый генератор если, не говоря уж про дизель...


    Да схемка (первый пост на этой странице имею в виду) у тебя нормальная, получше моей будет. У меня тока единственное вводный автомат 50А и то это я занизил - поставил после такой, а электрики самым первым до счетчика установили на 63А. Просто смысла нет мне в таких мощностях, и главное для запаса по току поставил на всякий случай чтоб провод не перегрелся. Ведь известно что автоматы не сразу при номинале отключают нагрузку, а в диапазоне 1.15-1,45тока.
    На самом деле правильно сделал что узо отдельные на линии поставил, так лучше, меньше шансов ложных срабатываний. Эт у меня одно общее на вводе :) :( Хотя есть и на отдельных линиях еще одно.