1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котельная в цоколе - требования к помещению

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.

  1. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Владимирская область
    Так же категорично сможете ответить на другой вопрос?
    1. Ввод газовой трубы в цоколь в помещение "теплогенераторной" - на каком расстоянии от окна возможен по горизонтали? Помню, в 50см должно быть, не менее - от окна. Всё так? Или тоже пофиг? У меня отверстие под ввод д50мм предусмотрено в 50мм от оконного проёма. Окно ещё не вставлено. Вот, думаю, заложить пол-окна кирпичом, вставить маленькое окошко или даже просто стекло, пустить газ (ПНР), а затем разобрать проём и вставить нормальное окно.
    2. Второй вариант - пробурить ввод в цоколь прямо в угол - под 45 градусов - тогда расстояние до окна как раз 50см окажется.
    3. Третий вариант: сделать ввод газа на смежной стене, то есть за углом дома, который в полуметре - там нет окон. Но когда-нибудь не скоро за углом будет пристраиваться пристрой к дому. И окажется, что труба газовая в земле окажется под фундаментом пристроя. Пусть и под столбчатым - то есть под надземным ростверком. Полагаю, это худший вариант.
    Схему прилагаю.
    Газ ввод.jpg
     
  2. smallbuk
    Регистрация:
    29.08.18
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    831

    smallbuk

    Живу здесь

    smallbuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.18
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Ядрин
    А нет ли у Вас возможности уточнить, какие нормативные документы имел ввиду этот "последний"?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.890
    Благодарности:
    33.277

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.890
    Благодарности:
    33.277
    Адрес:
    Калуга
    нет
    в целом - смотря чем будут руководствоваться газовщики при постройке газопровода
     
  4. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Владимирская область
    Руководствоваться буду я, и никто более, я же и копать, и трубу укладывать, и ввод делать - останется лишь засыпать грунтом канаву и произвести врезку. Мне важно, чтобы приняли с первого раза.
    Вероятно, буду кого-то из Горгаза привозить заранее на участок, чтобы согласовать трассу в обход построек, дорожек и проч.
    Ну, да вопрос был не про это, а про расстояние от точки ввода газа до окна "теплогенераторной".
    Вот и спрошу спеца заодно.
     
  5. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    Возможно, что такого норматива нет. Возможно, что вы что-то спутали с дымоходом.

    Г. 21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.

    Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.890
    Благодарности:
    33.277

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.890
    Благодарности:
    33.277
    Адрес:
    Калуга
    Есть - я слышал у газовщиков свои нормы на прокладку газопровода по наружке
    Не имеет отношение к дымоходам
     
  7. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    @Roaroma, все нормы подлежат публикации в обязательном порядке.
    Я привёл выдержку из
    СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    предполагая, что человек читал где-то этот документ, но в его голове образовалась каша и он увязал врезку на 0,5 м от окна вместо дымохода.
    Ещё раз перечитайте мой предыдущий ответ.
     
  8. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Владимирская область
    Вот что нашёл в СП62.13330.2011:
    Прокладка газопроводов низкого давления кроме указанных выше видов разрешается также между окнами на расстоянии не менее 0,2 м от каждого окна.
    Но это про "прокладку"..., а не ввод.
     
  9. titan86
    Регистрация:
    25.01.23
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    4

    titan86

    Живу здесь

    titan86

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.23
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    4
    Так все таки как считают остекление если два окна, суммарно или одно именно окно должно соттветсвовать площади остекления, у газовщиков местных разное мнение)
     
  10. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.969
    Благодарности:
    1.943
    Адрес:
    Владимирская область
    Однозначно суммарно.
     
  11. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38
    Где написано о сумме ?
     
  12. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    @Алексей_2022,
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям... и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов,...
     
  13. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38
    А где здесь упоминание о сумме?
     
  14. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
    @Алексей_2022, оконных проёмов это сколько?
    допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2, при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 - при 4 мм и 1,5 м2 - при 5 мм.
     
  15. Алексей_2022
    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38

    Алексей_2022

    Живу здесь

    Алексей_2022

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.22
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    38
    Тупанул, невнимательно прочитал о какой сумме идет речь.