    Имеются три ввода в частный коттедж. Два трех фазных от разных подстанций и один городской со столба однофазный. Как их скомутировать и сделать через переключения взаимозаменяемыми. На вводе в дом сделано повторное заземление. Можно ли нейтрали этих сетей объединить и заземлить?
     
    виталий vpm , 13.12.11
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868
    Адрес:
    Брест
    Фигасе, резервирование:ogo::ogo:
    С какой целью это всё делалось и с какой целью ВАМ нужны три ввода? И как смотрят на это снабжающие организации?
     
    ДмитрийМ , 13.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    50

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Подольск
    В принципе можно сделать и двухкратное резервирование. Надо обратиться к энергетикам метрополитена - это у них кое - где есть такое резервирование, и то не везде.
     
    Evgeny57 , 13.12.11
    #3 + Цитировать
  4. виталий vpm
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    виталий vpm

    Новичок

    виталий vpm

    Новичок

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Один трехфазный временный на стройку(может так и останется навсегда),один постояный, третий однофазный бы:faq:л с давних лет. Вообщем так сложилось исторически. Вопрос не в этом. А можно ли нетраль однофазного питания со столба заземлить вместе с нейтралями трехфазного питания?
     
    виталий vpm , 13.12.11
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868
    Адрес:
    Брест
    А зачем?

    Оно то можно, если уверены в качественном заземлении обоих нейтралей. Иначе могут возникнуть перетоки, которые вам в доме (или что там у вас) не нужны. Не говоря уже об аварийных режимах...
     
    ДмитрийМ , 13.12.11
    #5 + Цитировать
  6. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    61

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нельзя. Можете огрести очень много проблем.


    Вот вот. Именно этого я и боюсь
    И вопрос: Как организован учет по этим трем линиям?
     
    Тюк , 13.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    308

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Москва
    Использовать общее заземление для всех сетей можно. (ПУЭ 1.7.55.)
    Что касается учёта, мне тоже не понятно.
     
    Auri , 13.12.11
    #7 + Цитировать
  8. виталий vpm
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    виталий vpm

    Новичок

    виталий vpm

    Новичок

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Один счетчик трехфазный стоит в тп временного электроснабжения, другой трехфазный будет стоять непосредственно в электрощитовой, третий однофазный со столба тоже будет стоять в этой же щитовой. Переключение намереваюсь сделать через реверсисвный рубильник АВВ типа ОТ,ОЕТL и автоматов.
     
    виталий vpm , 14.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    289

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    Москва центр
    Объеденение нейтралей невозможно так как у вас разные ТП и у каждого своя земля, со своим сопротивлением, и каждая сеть имеет свой перекос фаз, через ваше соеденение могут потечь большие токи вплоть до сгорания проводов.
     
    Starik2 , 14.12.11
    #9 + Цитировать
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.464
    Благодарности:
    5.125

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.464
    Благодарности:
    5.125
    Адрес:
    Пенза
    И будет вот так - Поучительная история с хорошим концом или как делать не надо. :(
     
    olegaa2 , 14.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    308

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Москва
    Вы считаете что ПУЭ даёт заведомо опасные рекомендации?

    А пример опять не корректен, если была дана на ноль фаза, то по барабану какие там автоматы, и питание с двух источников не причём.
    При постоянном токе, вообще можно подключать несколько источников как параллельно так и последовательно по двум проводам, и электроны при не заблудятся.
     
    Auri , 15.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Kitsok2
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    2

    Kitsok2

    Живу здесь

    Kitsok2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    У меня примерно похожая ситуация - два ввода, разные ТП, более того - разные питающие центры.
    Вокруг дома сделан хороший (я бы даже сказал - отличный) контур заземления, второе заземление - на опоре на участке, куда приходит второй ввод. Сейчас там - арматура опоры, как дойдут руки (весной) - буду забивать штырь до 3 Ом растекания.

    И умом я, вроде, понимаю, что никакого особого вреда быть не может, но интуиция подсказывает, что все упирается в наличие (и качество) повторного заземления нейтрали на опорах ВЛЭП.
     
    Kitsok2 , 16.12.11
    #12 + Цитировать
  13. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    308

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Москва
    Ничем оно туда не упирается, точнее сказать хорошее заземление или плохое, к количеству питающих сетей этот факт отношения не имеет. Через землю у нас соединены абсолютно все сети с глухозаземлённой нейтралью, причём не только те, что находятся рядом, но и те что в Америке.
     
    Auri , 16.12.11
    #13 + Цитировать
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868
    Адрес:
    Брест
    Упирается ещё как! ;)
    Возможный переток как раз и определяется разностью между потенциалом нуля одной линии и потенциалом нуля другой линии (относительно земли ессно), а они (потенциалы) как раз и зависят от наличия и качества повторных заземлений нулевого провода.

    Если и нужно соединять нули, то лучше это делать за пределами жилого дома. Хотя ещё раз повторюсь, особо страшного в таком соединении нет. И это много где применяется.
     
    ДмитрийМ , 16.12.11
    #14 + Цитировать
  15. Kitsok2
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    2

    Kitsok2

    Живу здесь

    Kitsok2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    В идеале - не имеет, а в реале всегда есть перекос. Отгорает на ТП фаза + нейтраль - и в полный рост: по заземляющему проводу (30 см меди 16мм2) и по нейтрали второго присоединения (~500 метров алюминия 70мм2) я начинаю уравнивать потенциал.
    Сопротивление второй нейтрали, впрочем как и сопротивление моего заземления и заземления второй ТП мне считать лень, но для простоты, выровняется это все примерно поровну, и ток там будет порядка 380/5/2=38Ампер. Оно мне надо на ровном месте?
     
    Kitsok2 , 16.12.11